YT-2300波动问题请教
新换的YT-2300定位器,自动整定后会出现波动,在给0-25的开度指令时,会一直开到30多才慢慢的下降到25左右波动,后来调整节流孔,就不会开到30了,只是一个震动问题,但是不管怎么调整死区、PID参数还是有波动,它波动的形式是:给50%的指令,到51%后,很快降到49%,然后一点一点升到51%,在降到49%,如此反复!门是进气关,过滤减压阀给的是0.4MPa压力。