热电联盟's Archiver

guojiabin 发表于 2008-11-8 23:09

5#低加由运行转检修的安全措施

求助低加转检修的详细安全措施

勇攀高峰 发表于 2008-11-9 10:20

关闭进汽门,关闭疏水器出水门,关闭汽侧空气门。开启低加汽侧泄压门,开启水侧旁路门关闭水侧进、出水门检修。

rr7007 发表于 2008-11-9 10:32

2楼正解!!!!!!!!!!!

hanbaoredian 发表于 2008-11-16 20:06

先汽侧、后水侧,2楼正确。

xxhhwyc101 发表于 2008-11-16 21:33

补充2楼:高加到#5低加疏水门要隔离。再停电挂牌

页: [1]