热电联盟's Archiver

sdlzy 发表于 2007-3-10 15:02

谁有南瑞保护资料

各位大侠,有南瑞产品说明书吗?谢谢

lqdr 发表于 2007-3-10 15:13

[size=4][color=blue]见:}!_ tJ-i2qX
!r\-G l8xpf"l i
[/color][/size][url=http://www.csgrd.com/bbs/viewthread.php?tid=17393&highlight=%C4%CF%C8%F0][size=4][color=blue]南瑞继电保护说明书大全[/color][/size][/url] Y&nD`\.p
[url=http://www.csgrd.com/bbs/viewthread.php?tid=15919&highlight=%C4%CF%C8%F0][size=4][color=blue]南瑞983.984发电机保护说明书[/color][/size][/url]
2} a/\@2N/Wnt @1t [url=http://www.csgrd.com/bbs/viewthread.php?tid=20200&highlight=%C4%CF%C8%F0][size=4][color=blue]南瑞继保的RCS985培训教材,很好的[/color][/size][/url]0L1@~+AmPi
[url=http://www.csgrd.com/bbs/viewthread.php?tid=20452&highlight=%C4%CF%C8%F0][size=4][color=blue]南瑞RCS900系列说明书[/color][/size][/url]
!_ HZ8EZ%a/S[ [url=http://www.csgrd.com/bbs/viewthread.php?tid=19121&highlight=%C4%CF%C8%F0][size=4][color=blue]南瑞城乡DSA保护装置说明书[/color][/size][/url]2y$}R)o:|&M4k8Q1h
[url=http://www.csgrd.com/bbs/viewthread.php?tid=17339&highlight=%C4%CF%C8%F0][size=4][color=blue]南瑞RCS-931系列超高压线路成套保护装置技术[/color][/size][/url]
-|&|C6O;j c6?l t [url=http://www.csgrd.com/bbs/viewthread.php?tid=17337&highlight=%C4%CF%C8%F0][size=4][color=blue]南瑞MGT100系列使用说明书(二整定计算和试验方法)[/color][/size][/url]
x6{fR9R@1ld [url=http://www.csgrd.com/bbs/viewthread.php?tid=15724&highlight=%C4%CF%C8%F0][size=4][color=blue]南瑞城乡电网DSA说明书[/color][/size][/url]+f.y.gp Y4RQ9VA
[url=http://www.csgrd.com/bbs/viewthread.php?tid=11162&highlight=%C4%CF%C8%F0][size=4][color=blue]RCS-985发电机变压器成套保护装置技术说明书[/color][/size][/url]

GAOLAO 发表于 2007-4-7 12:53

请问楼主要哪个型号的说明书!

电气调试 发表于 2007-4-9 21:45

回复 #1 sdlzy 的帖子

DSA2320/DSA2321/DSA2322/DSA2323&`k%B5~YZ|:c
]}'i6}r
变压器差动保护装置说明书
-| B2DTO4w
|R7W V@ _Wb 'VwW,|1L.w SY'X1T

v:e!SFe:^0nc%~ 9N@ Ks4T y|0f1`'I-\hW7L

s"@,o!o{C
'z"GC.uX X5N6F G:O p
/Z9cn:F^\ j0asd
F#l:J7Dv%_K6Ph I
i rl{3S0Y%BK

h f8Bhb9W*]6t6R
:Y'K9U#UAc}F
M%x]%J$o:`z
$jJ G,FIl )Dp'],Kyl Z
m-y!@c7h F

u%e#dQ;[%YMXa km*k0H3]MU:`
1、        基本配置及特点2GT~x$Ob
1.1 基本配置7`*P'Dw)_b
装置为由大规模可编程逻辑电路和intel 80296为主CPU实现的变压器差动保护,适用于110kV及以下电压等级的双圈、三圈变压器,可接入四侧电流量,各侧电流采样回路完全独立,从而具备真正意义上的四侧差动保护。
9E6U;}.p(u"q.AB%SQ       本装置包括差动速断保护、二次谐波制动的比率差动保护、CT断线判别、差流越限告警装置型号及保护配置如下表:+N2y6YD\S!Sm
装置型号        保护配置        测控功能
h/s4w+i+H8C*p!lKW DSA2320
}CXD ?'G}6\%u7K (三圈变高中低桥四侧差动主保护)        1、        差动速断保护#d&et kf _F@i
2、        二次谐波制动的比率差动保护
D lW?I/_8Z 3、        CT断线告警并闭锁保护
eS0?OoZ9| 4、        差流越限告警]7mL?h7q/]$mOk
5、        故障录波        14路遥信
In,dE P4z 8路保护转遥信nYZ` ~3kTk
DSA2321
U}2@!C7RK (三圈变高中低三侧差动主保护)        1、        差动速断保护
/V vT.pSa'{-} 2、        二次谐波制动的比率差动保护7h5o3K-S `A:|U#pH
3、        CT断线告警并闭锁保护ka [?$N1plI,D
4、        差流越限告警$b}]`L/|6J%h T
5、        故障录波        14路遥信j.T nIyJ]
8路保护转遥信['U5QT)T}K)T{
DSA2322
(C-s+_&Ty L (二圈变高低桥三侧差动主保护)        1、        差动速断保护8U*i"V*OL-B|"Ol
2、        二次谐波制动的比率差动保护
#Us j zw`p 3、        CT断线告警并闭锁保护
` zV5jS*j 4、        差流越限告警
:i n&]"b~ 5、        故障录波        14路遥信
5`e-Ca$t GU@Q 8路保护转遥信8g$CUa CG5a
DSA2323`5V [7G;{1Qf
(二圈变高低二侧差动主保护)        1、        差动速断保护:} axTP6e5MJ
2、        二次谐波制动的比率差动保护
7C0NJTV2tn 3、        CT断线告警并闭锁保护
.U kd6i W'}V%Z 4、        差流越限告警
4y)yT1b*R)bu 5、        故障录波        14路遥信FOt7V%jC/hQ
8路保护转遥信
&iek)NH6u 1.2技术特点f O ha a/T
1、        硬件结构单元化、全密封、单元内各模件独立金属腔体、自检和冗余措施完善,抗干扰性能好;
x k j*DC9\ J 2、        软件面向控制对象开放式设计,实现模块化,可查询CPU状态及保护中间过程;I|-| |5[ M
3、        人机接口由宽温大屏幕液晶显示器和薄膜按键组成,信息显示汉化;b]1MB4_t/O$Z1X
4、        详尽的大容量的事件记录功能,便于分析事故及观察运行工况;\&J[ B6BB$Od$t]
5、        保护动作信息及预告信息可由单元转化为遥信上送,提高动作及返回信息实时性;(SUu4l'{-n@6NP
6、         保护投退状态可转化为遥信上送,并可远方遥控投退保护,无障碍适用于各种调度规约;O-~ |5`Q
7、         交流量开关量录波功能、录波波形就地显示及后台软件分析相结合;
$?^/iH7X 8、         通讯双CAN网标配,多ID号2.0B协议,通讯波特率在线修改、自动双网切换,保证通讯的可靠性,通讯介质简单,并可扩展为光纤网;
9z(C,k*R&G]4?H 9、         14位AD宽幅模数转换,24点/周波采样,提高了保护精度、灵敏度;Gl2W*{TF*x-B4A
10、        测量精度系数单独存放在交流采样模件带SPI接口的独立E2PROM中,独立性好;
_-m @g8g"l 11、        保护定值多区域相对独立的E2PROM/DSRAM中存放,自动互相校验,自行修复,完全避免运行中定值缺损或丢失;
CMv9l*r)SP yLI 12、        单元自带蜂鸣器件,故障告警;EQ5Hx(rg-Iwm:x
13、        电流互感器星角转换可由外部接线完成或由软件移相完成,用户自行选择;
D Hd/Qa2ew#P I } 14、        二次谐波制动采取交叉闭锁原理,最大相二次谐波和各相基波进行比较,可靠性和灵敏性得到完美统一;
@7IV#B(g{:w6| 15、        网络通讯方式闭锁VQC调节主变分接头。+r!Z!Eir g!A9J,C*I
2、        技术参数
xM4by'x3BU 2.1额定参数EB6B|L j
●交流电压:100V、57.7VHLPC!X1{d%}
●交流电流:5A、1A
GMq)_SS%_V3K ●频    率:50HZ
8z,n4]F2R zn5[F'J ●直流电源:220V、110V,允许偏差+15%,-20%
Jv d{ @ P-w ●直流电压:+5V、±12V
;fdV.EN@ N{ 2.2功率消耗~ b:t\+F ^X8m:L/M
●交流电流回路:额定电流5A时,每相不大于1.0VA8|TH*k5Cad,d(l
                  额定电流1A时,每相不大于0.5VARo4LWL,BMb N
●交流电压回路:额定电压时,每相不大于0.5VA
D.W0i"oUX ●直流电源回路:正常工作,每个保护单元不大于20W
.{cP&w:mF)v 保护动作,每个保护单元不大于30WT;Xr:^K0P
2.3  直流工作电压.d!sZ8aDSOd [
●+5V,允许偏差±0.15V(Y SG7o"`g
●±12V,允许偏差±0.2V$a5]!E v0@*J[$iY+n
●装置突然上电、掉电,电源缓慢上升或下降,装置均不误动作或误发信号a{ z:u]
2.4  过载能力@t"YzS
●交流电流回路: 2倍额定电流          连续工作+l {'_)\[2u
10倍额定电流          允许工作10sSi5T*{`N,F,U
40倍额定电流          允许工作1s
VEnIQ;| ●交流电压回路:1.4倍额定电压          连续工作
?zLD {,v)H;W"\X ●直流电源回路:80%~110%额定电压      连续工作
(q Aw1YNT^p{0K!W 2.5  测量元件精度 GQH3GW?
●刻度误差:   不大于±2%v!r7nG_LM6V.D#o
●温度误差:   在工作环境温度范围内不大于±3%!f!V'Q0u,O!C*a8WJK
●综合误差:   不大于±5% Y7mXO[V*A
2.6  允许环境温度#{1Ki/IK9N@
●正常工作温度:   -10℃~55℃xj;n,XQW%B ^&m7cj
●极限工作温度:   -25℃~60℃
Q vz W)jQOF ●运输和贮存温度: -40℃~70℃
J C N4R6Ij 2.7  电磁兼容性能
?Z8|1nn1mK+J ●高频电气干扰      通过IEC255-22-IMH脉冲群干扰试验及GB6162 100kHz脉冲干扰试验。
v3kjj6r8e Z%x ●静电放电通过      IEC255-22-2中严酷等级为Ⅲ级的静电放电试验。t-^bF*{
●辐射电磁场干扰    通过GB/T14598-1996规定的严酷等级为Ⅲ级的辐射电磁场干扰试验。.so3{:@Ktp m#T;R(G
●快速瞬变干扰      通过IEC255-22-4标准规定的Ⅳ级(4kV±10%)快速瞬变干扰试验。
eL}E m4{_L 2.8  绝缘耐压;vc9j _QrE ^0J
●满足电力行业标准:DL478
{ b {!SRo _U 2.9  保护技术指标
x3cy\8FZ d7b,B ●变压器差动保护
Dn iBt(g2@ 差动速断保护       电流整定范围:5~120AQ,v#isM;x5fR8H}W
2倍动作电流下,动作时间不大于30msS3xH Cg pYHV
二次谐波制动的比率差动保护#k TiT#f D&?r9}
起动电流整定范围:1.25~2.5AH8k-f5L)~] G4Vn
二次谐波制动比:0.1~0.15可调~l{8b@-B
2倍动作电流下,动作时间不大于40ms(eZu*|~A.b
返回系数         0.8 m#N*_ M4bYt_
3、        装置原理
2d~b~WvI`,{(dt 3.1模拟量输入CJZ$bu'g
装置最大可输入高压侧、中压侧、低压侧、桥开关侧电流I1、I2 、、I3 、I4,由 矢量和构成差动电流作为差动继电器的动作量,本装置内变压器各侧电流可能存在的相位差可选择由软件自动进行校正,变压器各侧的电流互感器可以接成全星形,接线时各侧电流正方向均指向变压器,电流输入具体定义见背板端子图。n$`2^'N(pMqFC
3.2开关量输入 Y,`4eK0G4N
    装置最大可输入15路开关量,各路开关量装置已经做了明确定义,主要做为各种非电量保护的信号开入,具体定义见背板端子图。(JKZ2mP
3.3继电器开出
E?Wbu,q8Kz+g8R 装置最多可输出11路空接点,用以保护跳闸及闭锁备自投等,具体定义见背板端子图。2F/TdP Qh
3.4保护功能"C|A;fY|
3.4.1比率差动元件&t6{!W-|#W)J
  装置采用三折线比率差动原理,其动作方程如下Y}5u~u"j!UiNo
  Id > Iset2               当Imax≤(Iset/K+1.5)A时
@2iu7Epr Id > K(Imax-1.5)A      当Imax >(Iset/K+1.5)A时
|MuN+w$a Id > 0.8Imax                   当Imax >15A时
t8j#sz;E 其中Id为差动电流*I'B m\!f*NH
    Imax为最大侧电流(最大侧电流即变压器各侧二次电流中最大的一个)
w t t4|*N:W Iset2为比率差动门槛电流
e7Q^{g5{ PB K为比率制动系数,本装置恒定为0.5(g z3M)n h kq
采用上述特性方程的优点在于:在变压器轻微故障时(如匝间短路的匝数很少时),不带制动量,使比率差动元件在变压器轻微故障时具有较高灵敏度,在较严重的的区外故障时,制动量较大,提高比率差动元件的可靠性。
C VvLy5L c 3.4.2二次谐波制动
9G&F3Xu8W 装置比率差动采用二次谐波制动原理,动作方程如下:HT8L5G*yN3{i
Idzmax>KHZ*Id1:E)JTzo)g
其中 Idzmax为三相差动电流二次谐波最大值;
W5en0h mF&\j%x8B d Id1为三相差动电流基波;
YN;g|L+i(W KHZ为二次谐波制动系数;"c@ Y[|:g
二次谐波闭锁比率差动保护遵照先交叉后按相闭锁的综合原则,用比较出的三相差流二次谐波的最大值与某相差动电流中的基波相比,超过二次谐波制动比则闭锁该相比率差动元件。采用该动作方程优点在于当变压器正常空投时能可靠闭锁比率差动,空投于故障时比率差动能快速可靠动作。
U!h3B"NT/@ 3.4.3 CT断线闭锁及告警Q q0c ~SEK$Z9W
装置具备CT断线闭锁比率差动保护功能,CT断线判据如下:(逻辑与) r:b6W#CoG6z8?1o$vJ
a.最大侧电流小于5A&k(z,y$Z;D'Y
b.变压器一侧负序电流小于0.4A$cI}Ds
c.变压器其余各侧负序电流小于0.3Adq)N.[$V
d.负序电流大于0.4A侧三相电流之和呈下降趋势)\ ~3b/pb^I a
e.变压器至少两侧有电流
\*SZjS3Af 3.4.4 差动速断保护-@*A6W4m?f7e
差动速断动作方程为:Id > Iset3
W1v]6q!d%v:A2{ 其中 Id 为差流:vB+yqKt$k
Iset3为差动速断定值.s#m OMq._
3.4.5差流越限告警6Ye?FU!VL*y*w&M
装置始终具备差流越限告警功能不可投退,具体判据如下:/F7R&G `lR
Id > Iset1
8`Es o!r'vx0E&L%J|/z 其中Iset1为差流越限定值,本装置恒定为0.5A,当差流大于0.5A时,装置立即启动录波并延时5s发出差流越限告警信号。E O,a6[/jn4nZm.C
3.4.6差流保护动作曲线,如图3.1
+n$?#xylid-~(o p&d w@d] Q

6FCDqL AX#~'}v
;aWM/ZM kiv

e [j9c$x#i8s%D
(n?f*xj A
G:p+M5a#jNOw.w7IF (\&V$RJqO$W

ud CWc4Yjn
?q ea!YZW.B M bM|$Jjb
其中Iset1为差流越限定值
R4C P1Y A@9Of Iset2为比率差动门槛值
g2a9?'z.n(_.I&S5L Iset3为差动速断定值
(_OQs;N Izd1为(Iset/k+1.5)A,其中k恒定为0.5|-H4S m:~ E
Izd2恒定为15A
BM ys'vT*})X"I Id为差动电流 ?K8j3mTYB
Imax为二次最大相电流
y+T%b%S {B's 3.5其他功能.m~1A)W/rf\6^
3.5.1信息记录~DINi#k
装置可顺序存放32条保护信息、256条SOE、32条自检诊断信息、32条电流越限信息、8条录波信息、32条单元事件记录,信息存储采用先进先出原则。tT fc;T7EpS
保护事件记录
[;cDf5o-B 记录装置的保护事件,每条保护事件包括保护类型、测量类型、故障类型、动作值、动作时间等。
SH!W2C5z(] 自检事件记录
-Z] QN;R 记录装置的自检信息,包括A/D出错、定值出错、E2PROM出错、电流回路异常等。
2A%ESv8e7~$V 遥信事件记录
&J.PBQ/@0N l 记录装置的遥信变化及时间。't(K LL*y
差流越限记录 ex6hF7xH!L
记录差流越限的启动和返回时间。
w4d7s BjpE$o 单元信息记录yr0d[Z8Q"ys
记录装置的各种人工操作的时间,包括投直流时间、退直流时间、保护定值整定时间、保护启动返回时间等。J z6jmN&ggiTs$nm
3.5.2录波功能jG-GA*|J2LfG
录波数据存放在非易失性RAM中,存储容量64K,可顺序存放8个录波事件,每个事件中可对12个交流量进行录波,录波启动方式为差流越限启动。
9ekB$p)f9o    差流越限启动录波的记录方式分为连续和断续两种。录波启动后如果在规定的时间(96个采样点)内返回则采用连续记录方式,即启动时刻前32点,启动时刻后32+X点(X点为录波返回时刻,1≤X≤64),然后再连续记录32点,总计录波96+X点。见下图3.2。qCO&c*J7k IA8u

Zr3_w4x?8E            
3g/kO+~y :P.\/F8p0v

N9i:b!eORn7j;D
f&i4v4hP&X\Y9S         
+l0X.T:{M6T([ Nh
/ppW E D7I9yl O2i p\ Hdj
录波启动后如果在规定的时间(96个采样点)仍未返回则采用断续记录方式,即启动时刻前后各32点,再连续记录64点后暂时停止,然后在录波返回时刻前后再各记录32点,总计录波192点。见图3.3。
"y&\0m~m6cb `|?/zdU,b BX$q

i7{O5Y6G&Cf
}^guM|K
q fJ$R!JG3[ 5N;yE!G{*S@x
N&`!o`7h-]1xl

;Q2Tq7P&?Mvi 关于调用录波波形操作步骤:按“ENT”键依次进入信息记录及录波事件记录菜单;按“+”、“-”键用于调节同一录波事件的不同交流量;按“↑”、“↓” 键用于调节不同的录波事件共8个;按“←”、“→”键用于显示完整波形。
}'C{8H#u$? 3.5.3 通讯功能5glB pRY,uY
装置采用双CAN网与上位机进行数据交换,原则上采用主备工作方式,即一般情况下,A网工作,当某一网络发生故障时,自动切换至备用B网通讯,非常情况下,当某一时刻需要上送的信息量十分大时,A网固定上送SOE、保护事件COS变化遥测等重要信息,B网上送全遥测、全遥信、全遥脉等一般信息。5mZ YPI3yWW(z
3.5.4遥信功能
RR*L)PX)z7]`/} G4A 装置共有14个遥信,另有8个保护事件转遥信,可通过开关投退是否转发.7yx A^Tr h/Ta.u
保护转遥信顺序表(COS0、COS1、COS2)
|3j/p}4Mv[ch 遥信号        端子号        遥信位        定义        遥信号        端子号        遥信位        定义
-l1gwyh1Jii{D 0        P3I-3        COS0.0        本体重瓦斯        12        P3I-15        COS1.4        跳合闸闭锁[/Wq6|#L@}
1        P3I-4        COS0.1        有载重瓦斯        13        P3I-16        COS1.5        手跳
x;w^uG1vX!s'g)b 2        P3I-5        COS0.2        压力释放        14        P3I-17        COS1.6        禁用
9jLBW*^ 3        P3I-6        COS0.3        冷控失电        15                COS1.7        备用]'ZDaVQ5s
4        P3I-7        COS0.4        本体轻瓦斯        16                COS2.0        差动速断动作
7w5`K*xprd,n/k 5        P3I-8        COS0.5        有载轻瓦斯        17                COS2.1        比率差动动作
-^;l4u3n;a [`\ 6        P3I-9        COS0.6        主变超温        18                COS2.2        高压侧CT断线 y ZQNe7y^
7        P3I-10        COS0.7        本体油位异常        19                COS2.3        中压侧CT断线9u O O4`#edm#g Vr
8        P3I-11        COS1.0        有载油位异常        20                COS2.4        低压侧CT断线
V-sM eYc/D1r 9        P3I-12        COS1.1        跳闸闭锁        21                COS2.5        桥压侧CT断线
z {gul l-V0r 10        P3I-13        COS1.2        合闸闭锁        22                COS2.6        空
f2Y7t!PW#l 11        P3I-14        COS1.3        压力异常        23                COS2.7        差流越限
W!Yae J@"{:g 3.5.5交流量精度调节系数}8O:k5gY{:|8I
用于各交流量精度微调,该系数独立存放于交流采样模样E2PROM中,一般不用现场整定。 ZKw5\HU3Zg
4.定值整定
5\ W+m$E U"]G!i 4.1变压器电流互感器二次接线方式整定
Ba Xi;s:p,nRLQl0_ 单元定值整定菜单中可以整定变压器类型,从而决定CT的接线方式,装置内共有七种变压器类型,变压器类型和CT接线方式对照表如下:
jZaWe#mQ7{ 保护类型        变压器类型        CT接线方式
*i,Y'Qv,sDw9BOH DSA2320四侧差        Y/Y-12/Y-12/Y-12        ①Y/Y-12/Y-12/Y-12型变压器为全星型接线;.B)i)L0Hm bm0A
②其余各类型变压器由外部CT接线转角度时可选此方式;
NP%RU1f9?0V#S         Y/Y-12/Y-12/△-11        全星型接线
EM$^ ^mAC8[         Y/Y-12/△-11/△-11        全星型接线NHH0Z&c J]
        Y/△-11/△-11/△-11        全星型接线 lmOzM;qE
        Y/Y-12/Y-12/△-1        全星型接线
^0k`0G vE         Y/Y-12/△-1/△-1        全星型接线*X4X b}acw2F
        Y/△-1/△-1/△-1        全星型接线
+s|w9g i2G;K5] DSA2321/DSA2322三侧差        Y/Y-12/Y-12        ①Y/Y-12/Y-12型变压器为全星型接线;
JM5f ^?B/J/~ ②其余各类型变压器由外部CT外部转角度时可选此方式;_:C*v%sgm4U5\;i
        Y/Y-12/△-11        全星型接线/M {+x6N8\
        Y/△-11/△-11        全星型接线/Fv:_3fK
        Y/Y-12/△-1        全星型接线
(u[!yOjm+X vJ         Y/△-1/△-1        全星型接线
7y8_5}4[|X,Z"F DSA2323二侧差        Y/Y-12        ①Y/Y-12变压器为全星型接线;Urm+v9C"}/A
②其余各类型变压器由CT外部转角度时可选此方式;1|u Hy `g {]
        Y/△-11        全星型接线,? N#pfc+vp
        Y/△-1        全星型接线
7r,r/M%M.@ 4.2差动平衡调节整定S7T#HM~Uk
为了消除因电流互感器不匹配而造成的正常运行时差流过大的问题,装置可以通过调整差动平衡调节系数使差流无限接近0A,高压侧差动平衡调节系数设为1,其余各侧差动平衡调节系数通过计算得到,当计算结果超出范围时,高压侧差动平衡调节系数也可调整。
T2L+j)mi 差动平衡调节系数计算步骤如下:t^?R E4?y~#evf
1)        计算各侧电流互感器一次额定电流IN1=S/√3U,其中S为变压器额定容量(kVA),若变压器各侧容量不等,取最大者,U为变压器各侧额定线电压(KV),对于设置调压分接头的相应侧一般采用中间抽头电压,如实际运行情况下不可能改变抽头,则可取实际抽头的电压。
1C5Hi6N d C 2)        计算各侧电流互感器二次额定电流IN2=Kjx IN1/KLH,其中KLH为电流互感器变比,Kjx为接线系数,变压器线圈为星形接线侧Kjx取√3,否则取1;
#L!h(`?2vt 3)        计算各侧差动平衡调节系数KPHL= IN2H/ IN2L, KPHM= IN2H/ IN2M,KPHQ= IN2H/ IN2Q
`0\SiVO 其中KPHL、、KPHM、KPHQ分别为中压侧、低压侧、桥开关侧系数,IN2H、IN2L、IN2M、IN2Q分别为高压侧、中压侧、低压侧、桥开关侧二次额定电流。
j5g7G B.Akh8N0f 计算举例:
Z)Dh.Q L| 某变电站一台3150kVA变压器,连接组别Y/△-11,高压侧额定电压110kV,TA二次星形接线式或三角形接线,变比为100/5,低压侧10kV,TA二次全星形接线,变比为600/5。
F?)E,g2[5Ed 高压侧二次额定电流 ,                          
)Muz,O2z O0^A,ev-tI 低压侧二次额定电流                         "H7D{Y&c
低压侧差动平衡系数IpHL=1.432/1.516=0.94。
V^f}-Di 注意:上述计算得到的差动平衡系数只是理论值,在保护装置上整定好该系数后还应检查变压器带负荷后实际的差动电流,实际差动电流应小于负荷电流的5%,否则应进一步微调差动平衡调节系数。
2{A/V0kG1a9d-K 4.3差动速断整定9h9i y0r4T'c%O{
差动速断定值按躲避最大方式下穿越性故障引起的不平衡电流和变压器励磁涌流来整定,差动速断电流定值整定的范围是5~120A,级差为0.1A,一般推荐大于10A。
*Q)h3d${ IbwS 4.4比率差动整定M5U+DSS
比率差动门槛电流推荐采用0.25IN~0.4IN,IN为CT二次额定电流。7? \0OCw)~E/h+d:q
4.5二次谐波制动比
:S6W3Ry/RYA kBh gw-U 二次谐波制动比推荐采用0.1~0.13
4bo4X [mRo:rcp 4、        装置使用
EHA'h}#h G9b 5.1硬件结构
Cx$l$R$Jk[,h DSA232X系列变压器差动保护装置采用标准单元机箱,高度6U正视图及后视图见附图。5iZ)T*{AS
各板功能如下:o xU b-o*f
1、        交流输入板DSA2320。+zJUx:m"GhB
功能:对交流信号进行隔离、转换。
,Or|1{6wO 2、        电源板PWR/y-['Yj0y cj
功能:提供工作电源,事故总信号及装置故障信号输出。
'r"i]4Jo$E0]$M 3、        开入开出Iob
-HX1Z%L]_ Ckw 功能:出口继电器开出及开关量开入
[6_;|%w ?Z-ri l:X 4、        CPU板
8I@-\d$d-r 功能:A/D转换,开关量采集,开出驱动,通信联络等。9[n?1xuW
5、人机对话KEYAr8v0a h0rXSq ^/j
功能:用于输入参数及信息显示-o-]qmF^.q,K,C
5.2装置操作
I2h y5s$J%} 装置主要通过操作按键同时配合液晶显示的汉化树状,菜单内容进行操作,装置面板共有九个按键,分别说明如下:5e I6c.c+utO
RES键:信号复归键,用于复归带保持的事件画面及事故总信号,作用同外部复归按钮。
\&R}%ZJ@:u~X L%`(y5^M ESC键:退出键,用于返回上一级菜单。1bM7]s0]
+,-键:用于修改参数和定值,其中定值包括数字定值和投退定值。
ek2F)V,eK h ←,→键:光标移动键,用于横向移动光标。
+EP_jN ↑,↓键:用于选择同一级别的不同菜单项目。3})AR)}/gh1d
ENT   键:确认键,按此键可进入下一级菜单或查阅菜单项目的详细内容,该键的另一作用是确认修改参数和定值有效。
$||m*{Z!c#|9M6fH Z t 5.3装置特殊按键及设置
%c~2QCVr/s 打开装置前门,可以看到4S1拨码开关,1K1按键,W2电位器及E1跳线,其作用分别介绍如下: Ybh2} ]%U
4S1拨码开关:用于设置通讯波特率及保护事件或保护投退控制字是否转为遥信信号,共有四个开关定义如下:d^;sU:{+Bp | ^[
拨码1 :ON保护事件转遥信La y1KJ`u
OFF保护事件不转遥信kM*[3S HP
拨码2 :ON保护投退控制字转遥信,可遥控投退保护控制字~i`Y-A'f
OFF保护投退控制字不转遥信,不可遥控投退保护控制字
8q+A g%oy"y ca 拨码3、4混和编码,如下表: dFR1Wfh
拨码3开关位置        拨码4开关位置        通讯波特率
I6{){2rd1u'} OFF        OFF        125KjW4cI(me |
ON        OFF        50K
Gp/Um Mxw OFF        ON        20K
4X${0Kv,hHp I a ON        ON        10K
cfI+BT] 1K1按键:用于装置硬件复位;
&c.dk-Z:W3b:C FwL W2电位器:用于调节液晶对比度;Rsf[)l|$TH9Q.p
E1跳  线:用于选择是否投入蜂鸣器,跳线跳入时投入,此时当操作装置或有事件发生时,蜂鸣器启动发出鸣叫声。u9{ v|Y4SJ
5.4装置内部跳线说明6h%uw3l$@cqRu9M
装置内部Iob板共有6个跳线,具体定义如下表所示1RJ[+a-}"s1mbwG
跳线编号        功能定义        说明        出厂设置+t0U7`^2]oe'b
E1        TJ6是否经启动继电器闭锁        1,2相连表示不经启动继电器闭锁。r!H3k T r3Qu
2,3相连表示经启动继电器闭锁        2,3相连g-sGmD w/o"c N
E2        TJ7是否经启动继电器闭锁        1,2相连表示不经启动继电器闭锁。#x2? Cs4U8jw6Bw
2,3相连表示经启动继电器闭锁        2,3相连
%Bhn3q1]Fx E4        XJ13是否经启动继电器闭锁        1,2相连表示不经启动继电器闭锁。b4DP;b;ZC
2,3相连表示经启动继电器闭锁        1,2相连
Q3aBw}?`%Q+~ E5        XJ12是否经启动继电器闭锁        1,2相连表示不经启动继电器闭锁。7d9V"y5Wi
2,3相连表示经启动继电器闭锁        1,2相连ek_G.] T|.N
E6        XJ13输出常开、常闭选择        1,2相连表示常开,
&YjRdi qg 2,3相连表示常闭        1,2相连;AB&r,y kL pO
E7        片选控制选择(CS B1与CS B2)        1,2相连选择CB2,1d Rt8lZ!m.@
2,3相连选择CB1        2,3相连 `3q1[B%y'@#w
5.5 装置运行工况指示定义 qf:@O:a#l^(s
装置液晶最后一行显示6个标志,依次介绍如下:
.W4ez[%woeM t 表示通讯正常,该标志在最左边时表示A网通信,在最右边时表示B网通信,消失时说明通讯退出。
O,Mp6I`!^` E   表示装置有事件需要上送,事件包括保护事件、SOE、COS和自检事件。
%{7J}']#TQ6l A   表示装置正在等待上位机的应答。y\Pcw"h'f&g,x
L   表示装置有录波装置事件需要上送。
f;O1S&_AP'I I   表示保护已投入。
N'|'aS#R1D$[K'cl X   修改定值或参数但未确认时,该标志出现。按确认键后,该标志消失。
1g5m6O^$R?g%`2[w 5、        装置参数及定值表
qj^a;`E V i? 6.1单元定值表
G a6b I1w U9Sff,a 序号        名称        范围.wq^l~'_l9Xo
1        通讯地址        01~99
J$w?z8Ct 2        日期        T6B2e `"uMm m9aN
3        时间       
+Y {jY%h%~3?)K5r#OD 4        口令投退        ON/OFF
'ms~1P]&F va 5        定值投退口令        0~999
8O7v~;o"nj,D 6        定值整定口令        0~9998{-Oo;J"qj Z
7        变压器类型t2fY)Xl1V
6.2保护定值表J4K'?-f+j!Pg(N
6.2.1 DSA2320定值表
%`tTj[:dv f 序号        定值名称        范围        通讯代码%Q,LE8drA'J1o:_
1        差动速断投退        ON/OFF        41O H@y7a
2        比率差动投退        ON/OFF        40&X:T9WwfnB
3        CT断线闭锁投退        ON/OFF        32:jp"e(v#fG4r}j
4        差动速断电流定值        5~120A        42
$m!C)MEgNs2X%q 5        比率差动起动电流定值        1.0~2.5A        45%TCv/T?A
6        二次谐波制动电流定值        0.1~0.2        44lc(KTn){(~
7        高压侧差动平衡系数        0.25~4        不上送
}Zf$^r#B,|#Wo 8        中压侧差动平衡系数        0.25~4        不上送"],m'`g@W#B"|%M
9        低压侧差动平衡系数        0.25~4        不上送
l!kZL$VjF 10        桥开关侧差动平衡系数        0.25~4        不上送AN4V ~FB"_/Bz#KC
6.2.2 DSA2321定值表
/fO:@})F F 序号        定值名称        范围        通讯代码
e*r3A([Z5qKT 1        差动速断投退        ON/OFF        41
!Tr @L9USb cuP:r 2        比率差动投退        ON/OFF        40
v BgY j0iQ_:H4c+r 3        CT断线闭锁投退        ON/OFF        320sIBwf0X;R(h
4        差动速断电流定值        5~120A        42
'PgH:PQ7JU:X!woF 5        比率差动起动电流定值        1.0~2.5A        45
8q g'G)Jl 6        二次谐波制动电流定值        0.1~0.2        44
` \:^YP 7        高压侧差动平衡系数        0.25~4        不上送
@0H.x&n T0y 8        中压侧差动平衡系数        0.25~4        不上送.hwj-IC(Z
9        低压侧差动平衡系数        0.25~4        不上送
pX'b ?J G 6.2.3 DSA2322定值表
"`UE+F:q7@P#l 序号        定值名称        范围        通讯代码
!nA5o^ SQ-S2\6w 1        差动速断投退        ON/OFF        41
/f_WL(C 2        比率差动投退        ON/OFF        40j#o!{n$je%e
3        CT断线闭锁投退        ON/OFF        32
@'x_x D)R6]O 4        差动速断电流定值        5~120A        425j$c,}!G?c
5        比率差动起动电流定值        1.0~2.5A        45
/w"T:}b Ew5G"M 6        二次谐波制动电流定值        0.1~0.2        44C/r!Wj!D Rg'\9n&df
7        高压侧差动平衡系数        0.25~4        不上送
:F5]wCfR6Hk 8        低压侧差动平衡系数        0.25~4        不上送1S K+U,V N f
9        桥侧差动平衡系数        0.25~4        不上送M7E d~4NkJ R5X
6.2.4 DSA2323定值表
v"G*a%NQZ3n&Wf @1S 序号        定值名称        范围        通讯代码
(O7{ l*ZPuj$? 1        差动速断投退        ON/OFF        41
CF&x\WA 2        比率差动投退        ON/OFF        40
q0dO8D C/^6j#j|,e 3        CT断线闭锁投退        ON/OFF        32gj@9Q8[;_
4        差动速断电流定值        5~120A        42
"Y m'Fs j%M 5        比率差动起动电流定值        1.0~2.5A        456Q ^@ tq C Vs
6        二次谐波制动电流定值        0.1~0.2        44
r_Q0?1fm:? 7        高压侧差动平衡系数        0.25~4        不上送
)cc{#p4ve 8        低压侧差动平衡系数        0.25~4        不上送^$|.th uPD?'@1O
6、        背板端子及接线说明~-WS@'b9[3L g
P1-1至P1-24端子接主变各侧保护用电流量L|:pq$| C({b
P1-1、2,  P1-3、4,  P1-5、6   接入主变高压侧Ia、Ib、Ic三相电流&i.V/UG S |
P1-7、8,  P1-9、10, P1-11、12 接入主变高压侧Ia、Ib、Ic三相电流8OJ d#ZGvsW
P1-13、14,P1-15、16,P1-17、18 接入主变高压侧Ia、Ib、Ic三相电流4|)\{o V$J
P1-19、20,P1-21、22,P1-23、24 接入主变高压侧Ia、Ib、Ic三相电流$I!D_v b:Sg
P2PWR为保护直流电源端子,其中端子P2PWR-1接正电源,端子P2PWR-3接负电源,端子P2PWR-2接地。5R4YZ{DhJ'?
P2 T为CAN网通讯接口端子,P2T-1、P2T-2端子为A网CANH、CANL,P2T-3、P2T-4端子为B网CANH、CANL,联网时采用双绞线,推荐采用美国BELOEN公司1419A型屏蔽双绞线。
9{NJ*[I P2X为报警接口端子,P2X-1、P2X-2为装置故障信号空接点,P2X-3、P2X-4为磁保持事故总信号空接点。
8X9Cdf y,[7s)obd2U P3I-3至P3I-16 为主变非电量及开关信号开入端子:
RH7a*F3Uaz:^#g8fB P3I-1、2为CT断线动作信号空接点
U N|/L2v'p$W"r o P3I-17为信号复归端子
]0E0{)F^mb1?w P3I-18为信号负电源
|BMm$[.{ P3O-1至P2O-20为保护出口及信号出口空接点