请教关于高加液位联锁保护用哪种液位开关?
高加水位测量用的是差压变送器,保护用的传感器还是打算用开关,请教各位厂里用的是哪种液位开关?效果如何? 我们用的是三套差压式变送器,互为冗余,用于水位保护和连锁,开关
我们是用的浮球液位控制器,效果还不错。回复 #3 jxrd 的帖子
开玩笑吧,高加用浮球的? 我们用电接点液位开关输出 SOR液位开关 德国浮子液位磁性开关,但是我们使用的效果不好,老是误动作 我们用麦格求路的,也不是很好用,主要是动作后会回不下来 电接点,比较好回复 #1 olivianlee 的帖子
电接点液位开关 sor的液位开关价格比较高,我们是新建的小电厂,高加厂家就配套提供了电接点液位计,这个表虽然老套不过还挺可靠的,从它的二次表取开关量信号应是可以的吧 我们用电接点,就是更换电极比较麻烦 电接点不错,便宜又可靠 还是电接点可靠些。回复 #4 sepco2zeb 的帖子
用浮球有什么不行的,我厂是个老厂,十几年前领导要求投高加水位连锁保护,又不想多花钱,叫我们想办法,当时就是用的浮球液位开关,很好用。回复 #4 sepco2zeb 的帖子
是啊!还真的不错,保护挺正常. SOR液位开关回复 #10 zhang68 的帖子
磁性开关,非接触,好更换。用sor液位开关。如果你认为价格高,可以找我啊
用sor液位开关。如果你认为价格高,可以找我啊 用电接点水位表带,但电接点水位表要选可靠的,不能选写小厂生产的。页:
[1]
2