热电联盟's Archiver

xuxinqiujiao 发表于 2007-7-6 16:17

流量孔板方向装反,差压显示偏大还是偏小?

请教各位:流量孔板方向装反,差压显示偏大还是偏小
W^ k;TS sw9K*v~L:Y sGe2Jo&N
[[i] 本帖最后由 584170song 于 2007-7-8 20:14 编辑 [/i]]

sts2008 发表于 2007-7-6 17:14

回复 #1 xuxinqiujiao 的帖子

流量孔板装反,差压值应该偏小

wenhun 发表于 2007-7-6 17:19

偏大吧?怎么想都是偏大。/w#M8Y&N$p%U-_t'W
高手给指点一下啊

鲨鱼 发表于 2007-7-6 19:22

我也认为偏小,应该是喇叭口方向

gggwxf 发表于 2007-7-6 19:50

我感觉是偏大。孔板的开关大家都知道。在内圆里有一个斜面。。如果装反了。会增加阻力。另外,斜面在后面也会降低流速,减小压力。所以,我认为是大了。

哈德门 发表于 2007-7-6 20:04

偏小,装反后前后大口朝前,流体流过节流孔后,流速不大加快,静压力增加不大,因此前后差压减小; V;{-|$h0{i)o
   流体力学讲;流体压力=静压+动压,动压与流速成正比;
V&b&zg9]%VL4ZW&@    道理希望大家能自己悟出来
.fP.DV#j2O    共同进步

dowan 发表于 2007-7-8 16:41

我的感觉应该偏小,不是从锐侧流入了,阻力减小,压差减小

584170song 发表于 2007-7-8 19:56

是偏小,装反后,出口流速增大,压力减少的小,与进口压力相差也就比正确安装少。显示的也就小。

584170song 发表于 2007-7-8 20:16

5楼的说法是错误的。

mzj5000 发表于 2008-8-17 23:14

回复 楼主 xuxinqiujiao 的帖子

差压显示偏大还是偏小?应该是正常,测量就是实际值,修正计算公式就可宜乐

jcyb.sc 发表于 2008-8-18 07:53

流量孔板方向装反,差压显示偏小。

yingmli0315 发表于 2008-8-18 07:55

肯定是偏小,这根流向相反是一样的道理哦!

hbjy 发表于 2008-8-18 08:18

流量偏小,毫无置疑

钢花飞舞 发表于 2008-8-18 08:48

在充满流体的管道内,安装一个节流件(如孔板、喷嘴等);当被测流体流过节流件时,流束将在节流件处形成局部收缩,从而使收缩截面内平均流速增加;在节流件的上游侧静压力上升,下游侧静压力下降,于是在节流件上下游侧就会产生静压力差ΔP。这是节流装置 的工作原理。如果装反的话,节流件的下游静压力将上升,导致差压减小。流量示値也将减小。

gjsgc1963 发表于 2008-8-18 09:12

流量孔板方向装反,差压显示偏大还是偏小?

正如六楼主回答"流量孔板方向装反,差压显示偏大还是偏小?"的内容一样:由于安照装流体压力中的贝努利方程解释:在节流装置的前后其能量是守恒的,用常用语说就是:流体压力=静压+动压.而动压又是与该流体的流速成正比.结果就是在节流件的前后,差压比正常情况下偏小.其实反装时,流体没有了渐扩过程,在节流件前后的流速变化是比正确按装时要来的小。

sxwong 发表于 2008-8-18 13:39

那低压侧会不会形成负压呢?

xiaobin_sh 发表于 2008-8-18 22:47

偏小,装反之后,大喇叭口向前,小喇叭口向后,这样前后差压会比正常时小点,所以输出就会变小。

zfm666 发表于 2008-8-19 21:40

应该能偏小10%至30%之间,如无法调整,同意楼上说法进行修正.

mgq 发表于 2008-8-20 11:01

我认为版主说的有道理,应该是孔板后的静压大了,压差变小,流量也会小.

longlong77 发表于 2008-8-20 11:13

因节流孔板装反,流速减缓,静压力降低,因此差压应该是远小于设计计算书上的计算压力