蒙古野马 发表于 2007-8-18 08:14

DEH控制系统大汇总(对踊跃参与者加5分以上)

各位:请将你们厂的DEH控制系统介绍一下,以便同类机组的了解和加强沟通!
YA'mr"{ 我先来:我厂2*300MW机组,2005年发电,DEH控制系统采用美国西屋OVATION控制系统,UNIX操作界面,目前性能稳定,运行良好!g0y0Yk.\h

xwA1Ylh2qJ [[i] 本帖最后由 蒙古野马 于 2007-8-19 13:45 编辑 [/i]]

zhouqi_znfd 发表于 2007-8-19 20:13

2*330MW新华公司XDPS400+系统,04年投产发电,到目前软件未出现过问题,但硬件问题开始显现,至今共损坏HUB一台,阀门控制卡间VCC卡一块,发生过单侧主汽门关闭事故,未跳机,减负荷运行后处理好,一号机组#1高调们高选后反馈发生摆动,至今原因不明。但检查历史趋势,两个LVDT的值都未发生变化,因当时负荷低,使用顺序阀控制,#1高调门处于关闭状态,未造成影响,阀门指令进闭环控制计算后任发关门指令,现在还未处理

fengtys 发表于 2007-8-19 22:52

DEH控制系统

我厂15mw*2用新华505系统,运行稳定不过操作面板键英文。25mw*3用MOOG公司634DDV运行稳定。

调节装置 发表于 2007-8-21 13:32

回复 #1 蒙古野马 的帖子

我们25MW武汽机组,DEH采用北京和利时的产品,使用情况良好,在去年发生过高压LVDT跌落导致调门关闭,目前使用时发现信号丢失多次,其它运行较不错。

caiandske 发表于 2007-8-21 15:00

我们是50MW的 505E woodward 公司的 就在刚投运时 出现过抽汽投不上 但为设备问题 更换后一直很正常 虽机组小 但我会一直关注的 ....

wxqlypp 发表于 2007-8-21 15:07

我们#5机(50MW)采用东汽控制公司低压电调、#6机(330MW)采用新华DEH-V电调,目前均运行良好。

dahema008 发表于 2007-8-21 15:48

我厂#1、#2机是低压透平油60MW的双抽机组,DEH采用的是woodward MicroNet系统,执行部分为DDV;#3机是高压抗燃油100MW的双抽机组,DEH采用的是Honeywell TDC3000系统,执行部分为MOOG。

dulichun 发表于 2007-8-22 20:50

我们厂2X300MW机组已于2007年5月投厂发电,DEH系统使用的FOXBORO公司的,DEH系统的伺服卡使用的东方汽轮机厂自主研发的,伺服阀使用的MOOG阀.高压纯电调.FOXBORO系统在UNIX系统下运行,使用不方便,逻辑组态也是填表式.强制某一点时,整个卡件所有的点都被强制.有很多不足之处.不过听说硬件质量过硬,具体多过硬,有待时间来论证.

fufeiyy 发表于 2007-8-24 11:53

我厂燃气-蒸汽联合循环机组2X16MW,基本全部采用DCS控制,DEH系统使用数字电液调节系统,CPC为woodward 公司的,投产一年后CPC电路板烧过一次,后在CPC箱体加一个小空调就再也没出过问题。

mahaibo2007 发表于 2007-8-29 10:07

我厂一期2*350MW机组采用日本三菱DIYAS-UP DEH系统,随主机供货,汽机为日本三菱,DEH系统自1999年投产以来运行稳定,未出现较大问题,由于汽机本体、调速系统、阀门均为进口,设备运行状况良好,日常和检修中的主要工作是阀门限位开关更换(在运行中磨损),令出现过个别卡件损坏,进行了在线更换,未对系统造成影响,目前主要问题是工程师站和操作员站无备件,同日本三菱采购需要大量资金,曾发生操作员站硬盘损坏事件,由于系统运行于UNIX系统,同其它系统区别较大,操作员占和工程师站需要更换硬盘、重装软件等工作难度较大,公司只有极个员工掌握。二期2*300MW东方汽轮机厂机组,DEH系统与DCS系统合并,采用美卓公司MAXDNA控制系统,目前正在调试,具体问题还未暴露,总体感觉无论从控制设备还是从就地设备均比一期机组差

sdnpc_wjj 发表于 2007-8-29 10:41

我们不属于常规电,现在正在进行前期工作,但主设备已经定下。安全相关的控制系统采用ABB的ac160(国内没有),非安全相关的设备控制使用WEC的ovation系统,汽机主要设备是三菱的,但DEH控制也是OVAATION,应该是目前世界上最先进,性能最好的控制系统,但必须等待实际检验。谢谢大家。

烟囱 发表于 2007-8-29 15:40

我厂8*25MW背压机组,DEH采用南京科远的,科远引进的是欧陆的产品,2006年底,一号机组发电至今没出现过大问题。汽轮机用的是南汽的,很垃圾,问题出了一大堆。DCS采用和利时的,质量一般。

wangyanglzh 发表于 2007-9-1 08:46

我厂2300MW机组的调节保安系统采用高压抗燃油数字式电液控制系统,该系统由低压保安系统,高、低压接口装置,高压抗燃油系统及汽轮机安全监视保护系统组成。控制系统采用ABB的,汽机是东方汽轮机厂生产的

wangyanglzh 发表于 2007-9-1 09:02

该厂机组普通控制系统采用AS620B处理器带ET200 I/O单元,汽机调节器采用AS620T控制单元即SIMADYN-D控制系统

wuyuxin 发表于 2007-9-2 09:18

我厂一期哈尔滨2*600MW超临界机组采用美国西屋OVATION控制系统,UNIX操作界面,目前性能稳定,运行良好!二期东方2*660MW超超临界燃煤机组仍拟采用美国西屋OVATION控制系统.

laoshao 发表于 2007-9-4 10:59

50MW南汽抽汽机组,505E控制。抽汽中调门有时波动大,运行不稳定,该手动控制抽汽压力

laoshao 发表于 2007-9-4 11:02

武汉汽轮机1.2MW抽汽,和利时DEH,DDV阀阀芯工作位置经常变动

laoshao 发表于 2007-9-4 11:04

武汉汽轮机135MW ,新华XDPS400+,DEH-ⅢA。控制稳定

热控工程师 发表于 2007-9-6 21:26

…2台600MW机组DEH

我公司2台600MW机组,第一台今年6月份投产,第二台今年8月份投产。DEH采用的是ABB贝利控制有限公司的Sysmphony控制系统,使用的汽轮机是东方汽轮机厂的[color=#000000][font=宋体][size=14pt]亚临界参数、[/size][/font][font=宋体][size=14pt]中间一次再热、单轴、三缸、四排汽双背压凝汽式汽轮机,[size=2][color=royalblue]至今运行时间还不长[/color][/size],[size=2][color=royalblue]还算稳定。[/color][/size][/size][/font][/color]

cjh511 发表于 2007-9-8 10:25

我们公司16台60MW的机组,都是用和利时的,DDV阀是美国MOOG公司的,调频精度很高。不过在低频率时常发生机组超负荷事故,有一次一台机带到7万负荷就下不来了,最后没有办法只能停机了。DDV阀常发生卡涩现像,现在每天24小时滤油。