请教炉膛压力开关的选型?

现有一台150t/h的循环流化床锅炉,炉膛压力开关要选用SOR系列的,但没有其样本,想请教各位师傅具体型号该怎样,设定值为正负60Pa

jym_li2001 发表于 2007-8-23 18:29

SOR的还不错,我们也用,你们的设定值为正负60Pa也太小了吧?一般MFT也要2-3KPa才动也,型号不用管,告诉量程就行了

lxiaolin123 发表于 2007-8-24 12:17

SOR资料论坛里有.选型最好咨询一下他们的销售代表,I Y Yl!p2W
建议满足要求就可以,其他一些都是多花银子,没什么用的.

lovebaby1230 发表于 2007-8-24 12:44

SOR的产品还是不错的,我个人认为你要选择就应该根据设备实际情况选型,型号不用考虑太多,只是看你的安装工艺了.最主要的是看你的量程,你所说的量程是否太小???150T/H的炉子怎么说量程也应该上KPa吧?!

luotianeng 发表于 2007-8-24 19:47

是啊,. 我们单位也是用了很多的SOR控制器.

哈德门 发表于 2007-8-27 19:03

SOR选型样本(中文)

SOR选型样本(中文),刚找到希望对你有帮助

hand 发表于 2007-8-28 09:53

还有一个选择

美国DYWER的,微差压是做得最小的,在这方面SOR也比不过

蹦与疯鸡 发表于 2007-8-28 11:43

准备在什么地方使用啊?怎么压差那么小呢? \:sO\ }+pr5?
SOR的差压开关在电力行业应用的很广泛的,质量也很不错,但是好像经过中间商后价格变的好贵!

lhw3384227 发表于 2007-8-29 15:02

美国DYWER的,微差压是做得最小的,在电力行业应用的很广泛的,质量也很不错,

xj13512 发表于 2007-8-29 21:58

Dwyer 开关 多用来远传三大风机的喘振/失速

jufali 发表于 2007-8-30 11:22

SOR的开关质量和精确度都不错,但是你选择的量程太小了,选择#ei)ud!eDV
开关的量程可以参考锅炉厂给的保护说明说,上面有炉膛负压动作值

grigxu 发表于 2007-8-31 16:54

我们这SOR都是哈尔滨中能配带的,你的量程感觉有问题,太小!!再找找汽机车间核对以下一下。

kelehj 发表于 2008-5-2 17:50

我们用的是DWYER的,负压2KPA要的吧

代东杰 发表于 2008-5-2 19:23

sor的选型107AL-N12-PI-F1A-RRX3
3Ike:R'_:Q*_M DWYER的选型是1910-00

xiaofeng186 发表于 2008-5-2 21:13

老代用我们的开关比较多阿。:)上面那个兄弟找我就可以了,作为总代,技术服务等各方面咱们都好说

flingdance 发表于 2008-7-19 10:37

炉膛压力开关

选择比较多
`"Ns ~B6J SOR   CCS  DWYER3`'AwN|,l
都行     设定值60pa太小了

lijt00h 发表于 2008-7-19 12:13

DWYER的压力开关应该更便宜一些.

yibiaogong 发表于 2008-7-19 20:51

关键是看质量!

xiaosixiaosi 发表于 2008-8-8 16:33

DYWER和SOR都用过,感觉DYWER个头小,调校方便。JG$Y avX ?E] n
考虑耐压,不能选太小量程。

dongtianxue 发表于 2008-8-21 16:46

sor和 DYWER 都有啊

页: [1] 2