FISHER调阀调试步骤
[size=3][color=#000000][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]一、简介[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman] 7^!K xd$G$X/T%v[/font][font=宋体]大小阀的校验是通过[/font][font=Times New Roman]275[/font][font=宋体]型[/font][font=Times New Roman]HART[/font][font=宋体]通讯器完成的。通讯器的外观如图一。下面简单介绍一下其各部件的用途。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman] 2il2w:`2Zgp,}B
1[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]当显示屏上的条目未显示完时,屏幕上会出现[/font][font=Times New Roman]↑[/font][font=宋体]或[/font][font=Times New Roman]↓[/font][font=宋体]以提示,[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]通过[/font][font=Times New Roman]→[/font][font=宋体]键可以进入下一级子目录。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
3[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]现在正在应用上标键。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
4[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]心型标志不停跳动时,表示通讯器正在与就地设备通讯中。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman] 2| V)ker3o }"W:e^.y
5[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]当此符号出现时,表示电池需更换。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman] "`#u5k,~&M HYc
6[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]当此符号出现时,表示在子目录中,按[/font][font=Times New Roman]←[/font][font=宋体]键可返回上一级目录。[/font][font=Times New Roman] < br>7[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]功能键[/font][font=Times New Roman]F1[/font][font=宋体]~[/font][font=Times New Roman]F4[/font][font=宋体]。在操作过程中,在功能键的上方屏幕上会自动出现提示性字符[/font][font=Times New Roman],[/font][font=宋体]告诉你功能键此时的用途[/font][font=Times New Roman].[/font][font=宋体]常见的有[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]:
1) HELP [/font][font=宋体]帮助了解正在显示的部分[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]. 2) SEND [/font][font=宋体]将设定好的信息发送至就地设备[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]. 3) BACK [/font][font=宋体]返回上一级目录[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]. 4) HOME [/font][font=宋体]返回在线菜单[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]. 5) EXIT [/font][font=宋体]从只读的信息中退出[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]. 6) ABORT [/font][font=宋体]不保存信息或数据[/font][font=Times New Roman],[/font][font=宋体]退出[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]. 7) OK [/font][font=宋体]进入下一目录[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]. 8) ENTER [/font][font=宋体]将选定的信息送至就地设备。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman] 9) DEL [/font][font=宋体]删除以输入的信息。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
10) ESC [/font][font=宋体]不保存信息或数据[/font][font=Times New Roman],[/font][font=宋体]退回原目录[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman].
8[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]操作键。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
1[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman] I/O[/font][font=宋体]键:开关键。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
2[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman] ↑[/font][font=宋体]键、[/font][font=Times New Roman]↓[/font][font=宋体]键、[/font][font=Times New Roman]→[/font][font=宋体]键、[/font][font=Times New Roman]←[/font][font=宋体]键:方向键。用于滚动条目或进入下一级目录或退至上一级目录。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
3[/font][font=宋体])[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]》〉键:热键(快捷键)[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]改变仪表型号、改变控制模式、改变内部参数。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman] 2Z"K'ad+G6N?
9[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]字母键:输入数字或字母;使用子目录编号直接进入子目录。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
10[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]上标键:按下此键后可使用字母键上行的相应字母。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
[/font][font=宋体]二、校验操作。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman] :K$xJ"}5Q+y1_-~m"Jb
1[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]校验前确认回路连接正确、可靠、无松动。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
2[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]逆时[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]针旋转,打开[/font][font=Times New Roman]DVC5000[/font][font=宋体]数字式阀门控制器接线盒的盖。找出线路板上标有[/font][font=Times New Roman]TALK+[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]TALK-[/font][font=宋体]标记的挂鼻,将通讯器的挂钩不分正负,分别挂在挂鼻上,按[/font][font=Times New Roman]I/O[/font][font=宋体]键,打开通讯器,等待。[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
3[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]通讯器将自动寻找出厂时已设定好地址的[/font][font=Times New Roman]I/P[/font][font=宋体]转换器及位置反馈器,并将其地址编码显示在屏幕上。如通讯器没有发现,会在屏幕上显示出主菜单。此时请检查回路连接是否正确、牢固;挂钩与挂鼻之间接触是否良好;[/font][font=Times New Roman]24V[/font][font=宋体]电源及[/font][font=Times New Roman]4[/font][font=宋体]~[/font][font=Times New Roman]20mA[/font][font=宋体]信号是否正常。如上述均没问题,则[/font][font=Times New Roman]I/P[/font][font=宋体]转换器或位置反馈器损坏,请厂家更换。通讯良好,则操作器屏幕显示在线菜单,如下:[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
DVC5000[/font][font=宋体]:[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]J126380Online1→Main Menu(SET UP)2 Analog in 4.07MA3 Press 5.8KPa 4 Travel 1.03%5 Drive Sgl 0.00%6 Instrument Status
4[/font][font=宋体].[/font][font=Times New Roman] [/font][font=宋体]依次按数字键[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体]、[/font][font=Times New Roman]2[/font][font=宋体],通讯器将直接进入自动校验子目录。屏幕上[/font][font=Times New Roman]? [/font][font=宋体]允救缦拢[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]?
DVC5000[/font][font=宋体]:[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]J126380Place out of serviceAnd ensure CalibrateProtection is disabledBefore calib OK
F1 F2 F3 F4 :Jmp i&cC8X+^
5. [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]F4[/font][font=宋体]键,屏幕显示如下:[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman] #Bl1e}Cf
DVC5000:J126380AUTO SETUP1 Setup Wizard2 Auto Calib Travel3 Stabilize/Optimize ZnCl4kI"lS
6. [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]↑[/font][font=宋体]键或[/font][font=Times New Roman]↓[/font][font=宋体]键选中条目[/font][font=Times New Roman]1[/font][font=宋体],然后按[/font][font=Times New Roman]→[/font][font=宋体]键进入,稍等,屏幕上显示如下:[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
DVC5000:J126380Instrument mode is INSERVICE.Press OK forPrompts to place OUT OFSERVICE and Continue setupWizard. ABORT OK
F1 F2 F3 F4
7. [/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]F4[/font][font=宋体]键,稍待,屏幕上显示如下:[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
DVC5000:J126380WARNING!Output will notTrack input when instrumentMode is OUT OF SERVICE ABORT ; OK
F1 F2 F3 F4 B1fS vo_`r9M
8.[/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]F4[/font][font=宋体]键,屏幕上将显示如下:[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman] \ vRE%_kG#|
DVC5000:J126380Change to OUT OF SERVICETo continue setup wizardIN SERVICE. OUT OF SERVICE IN SERVICE ABORT ENTER
F1 F2 F3 F4
9.[/font][font=宋体]按[/font][font=Times New Roman]↑[/font][font=宋体]键或[/font][font=Times New Roman]↓[/font][font=宋体]键选中[/font][font=Times New Roman]OUT OF SERVICE [/font][font=宋体]后,按[/font][font=Times New Roman]F4[/font][font=宋体],屏幕上将显示如下:[/font][/color][/size][size=3][color=#000000][font=Times New Roman]
DVC5000:J126380Actuator ManufcturerFisher Controls Fisher Controls Baumann Bulde Masoneilan ABORT ENTER