热电联盟's Archiver

阿基米德浮船 发表于 2007-10-27 09:52

电压互感器

630’的PT是电站母线PT,610的PT是联络线线路PT(用来同期)。请问630’的PT和610的PT有什么不同,另外那个610的PT为什么不用接击穿保护,难道线路高压侧发生故障不会影响到二次侧。为何选用A、C相就够了,B相不用。
E7Z9A^j 在接计量表中(H是接线盒、D是计量表)B600’的熔断器是否要接,N630相是否要接熔断器,这个熔断器一般选多大?!Sp1`*r5c*@
叩谢!!!

阿基米德浮船 发表于 2007-10-27 13:49

恳求高人指点啊...

ljc583 发表于 2007-10-28 12:59

630PT不参加同期,中性点经击穿保险器接地。610PT参加同期,B相已经接地,用不到击穿保险器。都用保险,一般1A。

阿基米德浮船 发表于 2007-10-29 08:10

谢谢!630’是母线PT计量绕组,630(接线与630’完全一样)要参与同期的啊,如果联络线路跳闸了,就是通过610和630同期啊。另外B600’不也接地了么,怎么还是接了击穿保护。恳求指点。

阿基米德浮船 发表于 2007-11-1 08:22

SOS.........

g008 发表于 2007-11-1 11:49

630’PT的击穿保险是用来息放雷电过电压用作保护的,由于母线以有保护所以在610处不再用,630是用用高压计量用A、C相与用A、B、C三相效果一样,但高压计量用A、C相令电路简单可靠,且可将二次回路设计成V(B)相接地方式,V相接地对保护影响较小,以由于一次系统发生单相接地时,相电压随其变化,而线电压三角形不变。因此使用V相接地。而610是用来同期的,根据同期的要求来确定其接线方式,按图中的接线方式,在610处没有心要加上保险,熔断器选0.5或1A都可以.

阿基米德浮船 发表于 2007-11-1 15:04

图中计量用的是A630’、B600’(母线PT是B相接地,图3中此处熔丝要不要安装?)、C630’、N630’(图3中此处要不要加熔丝?),三相四线的接线方式,A610、C610只是进保护装置,作为线路电压监视,A610、B600进同期屏。\x#`x/c-v#jO].]
另外这两种PT的区别貌似不是说的很清楚。

simon321 发表于 2007-11-17 13:49

回复 #1 阿基米德浮船 的帖子

突突突许多赛少点  山东队

fcao 发表于 2007-11-17 17:50

电压互感器在正常运行时若内部绕组发生故障或引出线发生故障 一次侧的熔丝熔断能切除故障,而不造成系统停电 一般户内电压互感器采用高压限流熔断器,熔丝的额定电流均为0.5A,一分钟内的熔断电流为0.6-1.8A
iBsU/T   因为电压互感器的一次熔丝电流为其额定电流的数倍以上,所以当二次电流很大过电流时 一次熔丝熔断不了,故保护不了二次故障.因此为了防止二次回路发生过载或短路故障烧毁电压互感器,必须在二次侧出口装设熔断保护
,N(D(Y9L([   对于接有自动电压调整的电压互感器以及二次开口三角回路和中线上不允许装设熔断保护?:gM6aS&~WEMD
电压互感器的二次要一点接地防止一次高压窜到二次 损害二次设备及危害到人
H&l R I:Zb;Y1x1p Y/Y形接线 可以测量三个线电压和三个相电压.可以供三相电度表,电压表和继电器....x+lE _.Vu _T
V形接线 可以 用来测量三个线电压 可以供三相电度表及接入继电器等

fcao 发表于 2007-11-17 18:36

发电厂 的电压互感器采用B相接地原因是1 .习惯问题2.简化同期系统 主要针对与Y形电压互感器 当Y形电压互感器与V形电压互感器在系统进行同期并列时 若Y形电压互感器采用B相接地 使Y形电压互感器和V形电压互感器都可以用与同期系统  这样可以有几个好处 (1)可节省隔离变压器 (2)简化同期线路并可节省有关设备

阿基米德浮船 发表于 2007-11-19 09:05

谢谢楼上的精彩回答,收益匪浅。

appleyueer 发表于 2007-11-23 21:02

问一下,600、610、630是什么意思啊?

lifujiang 发表于 2007-11-23 21:18

dou shi gao shou a

阿基米德浮船 发表于 2007-11-24 08:52

回复12#的帖子

6通常是电压标号,1、3是电压互感器的序号,1#PT就是610了,对于同期回路一般采取B相接地,所有B相都一样,因此都统一为B600。

koney 发表于 2007-12-5 21:47

问得精彩,答的漂亮!非常深入,学习了

贵贵 发表于 2007-12-9 23:11

630’是母线PT计量绕组,630sq9jKYc``,T
要参与同期的啊,如果联络线路跳闸了,就是通过610和630同期啊。另外B600’不也接地了么,怎么还是接了击穿保护。。

阿基米德浮船 发表于 2007-12-10 12:17

互感器是有两侧的啊,一侧通过击穿保护接地,另一侧是接入回路中,一般在回路,是要有一点接地的,通常为B相或N相。l'?;nk%B!` XI
个人龊见!

龙无殇 发表于 2007-12-23 19:33

受益非浅!!!
$~x9_$s1P}Gvv 谢谢

kickpeng 发表于 2007-12-24 10:50

如果运行中二次侧B相保险老是打的话,一般应该先查击穿保险,看是不是打了。
;jY,nY7RbnZ`by 楼主这个话题找的很好啊,大家一起讨论一下。其实整天看PT的图纸,有些事斗感觉理所当然的,仔细想想问题还真不少。

下里巴人 发表于 2008-3-6 13:33

好贴啊好贴
~"l~Y|7U }9p3z'o 学习了

页: [1] 2 3

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.