电压互感器
630’的PT是电站母线PT,610的PT是联络线线路PT(用来同期)。请问630’的PT和610的PT有什么不同,另外那个610的PT为什么不用接击穿保护,难道线路高压侧发生故障不会影响到二次侧。为何选用A、C相就够了,B相不用。在接计量表中(H是接线盒、D是计量表)B600’的熔断器是否要接,N630相是否要接熔断器,这个熔断器一般选多大?!Sp1`*r5c*@
叩谢!!! 恳求高人指点啊... 630PT不参加同期,中性点经击穿保险器接地。610PT参加同期,B相已经接地,用不到击穿保险器。都用保险,一般1A。 谢谢!630’是母线PT计量绕组,630(接线与630’完全一样)要参与同期的啊,如果联络线路跳闸了,就是通过610和630同期啊。另外B600’不也接地了么,怎么还是接了击穿保护。恳求指点。 SOS......... 630’PT的击穿保险是用来息放雷电过电压用作保护的,由于母线以有保护所以在610处不再用,630是用用高压计量用A、C相与用A、B、C三相效果一样,但高压计量用A、C相令电路简单可靠,且可将二次回路设计成V(B)相接地方式,V相接地对保护影响较小,以由于一次系统发生单相接地时,相电压随其变化,而线电压三角形不变。因此使用V相接地。而610是用来同期的,根据同期的要求来确定其接线方式,按图中的接线方式,在610处没有心要加上保险,熔断器选0.5或1A都可以. 图中计量用的是A630’、B600’(母线PT是B相接地,图3中此处熔丝要不要安装?)、C630’、N630’(图3中此处要不要加熔丝?),三相四线的接线方式,A610、C610只是进保护装置,作为线路电压监视,A610、B600进同期屏。\ x#` x/c-v#jO].]
另外这两种PT的区别貌似不是说的很清楚。
回复 #1 阿基米德浮船 的帖子
突突突许多赛少点 山东队 电压互感器在正常运行时若内部绕组发生故障或引出线发生故障 一次侧的熔丝熔断能切除故障,而不造成系统停电 一般户内电压互感器采用高压限流熔断器,熔丝的额定电流均为0.5A,一分钟内的熔断电流为0.6-1.8A因为电压互感器的一次熔丝电流为其额定电流的数倍以上,所以当二次电流很大过电流时 一次熔丝熔断不了,故保护不了二次故障.因此为了防止二次回路发生过载或短路故障烧毁电压互感器,必须在二次侧出口装设熔断保护
对于接有自动电压调整的电压互感器以及二次开口三角回路和中线上不允许装设熔断保护