<P>第1题 相间距离保护第III段按什么原则整定? 答:(1)相间距离III段定值按躲本线末最大事故过负荷电流对应的最小阻抗整定,并与相邻线路相间距离保护II段配合。当相邻线路相间距离保护I、II段采用短时开放原理时,本线路相间距离保护III段可能失去选择性。若配合有困难,可与相邻线路相间距离保护III段配合。 (2)相间距离保护III段动作时间应按配合关系整定,并应大于系统振荡周期。在环网中,本线路相间距离保护III段与相邻线路相间距离保护III段之间整定配合时可适当选取解列点。 (在实际的整定计算中,距离三段按躲线路最大负荷电流整定,时间大于1.5S,以躲过振荡时间,定值不用和相邻线路配合,只要时间上和相邻线路距离III段配合即可)第2题 什么叫零序电流?零序电流有何特点? 答:在电力系统中任一点发生单相或两相以上的接地短路故障时,系统中就会产生零序电流。这是由于在接地故障点出现了一个零序电压U0,在这个电压的作用下产生了零序电流I0。零序电流经故障点流经大地至电气设备接地点后返回故障点,他是一个反映接地故障的电流。零序电流有以下特点: (1)故障点零序电压最高,系统中各处距离故障点越远时,该处的零序电压越低。 (2)零序电流超前零序电压。 (3)零序电流的分布与变压器的中性点接地数目有关。 (4)零序功率的方向由线路流向母线。 (5)零序阻抗和零序网络不受系统运行方式的影响 </P>,Ls"\vU9u<P> </P>R:`[AM2^4HL
<P><B><FONT size=5><FONT color=blue>友情提醒:请广大盟友若不是技术交流,暂不要回帖!</FONT></FONT></B></P> 第3题 220kV线路保护的配置原理是什么?
对于220kV线路,根据稳定要求或与后备保护整定配合有困难时,应装设两套全线速动保护。接地短路后备保护可装阶段式反时限零序电流保护,亦可采用接地距离保护并辅之以阶段式反时限零序电流保护。相间短路后备保护一般应装设阶段式距离保护。 第4题 发电机自同期并列时应注意哪些事项?
答: 为了保证自同期并列的安全性,在某一台发电机首次实现自同期并列之前,应特别注意检查以下事故。 2~j8A0M1Y1fw6s1Hh
(1) 检查与转子并联的自同期电阻,其阻值应符合要求,接触应良好。
(2) 检查主断路器自同期合闸回路受灭磁开关触点闭锁的正确性,保证只有当灭磁开关在断位时主断路器方可合闸。 *o$FV4j'x"e{OX1s%E
(3) 检测主断路器主触头及其联动灭磁开关的辅助触点的闭合时间,以确保发电机先投入系统而后合灭磁开关。 ?1u1]@(_
(4) 为了保护频差继电器,避免其接于发电机残压侧的线圈在高电压下烧毁,该线圈应