热电联盟's Archiver

tyguoguo 发表于 2008-2-5 21:23

熟悉和利时DEH的朋友请帮忙

今日发现,我厂电调画面的"抽汽投入"的按钮按下后退不出来,逻辑看不懂,电话咨询了DEH调试工程师他也不会..B2?(D8L&s B:X
请熟悉和利时DEH的朋友帮忙.jE3UL3{i5zkI#D
明天我把画面和逻辑拷回来.4sd"J"LE$l

3pX;k/H)O'X| z [attach]81377[/attach]}5o-CG V/p2g)V
~1M3[4DS;N_ e
[attach]81378[/attach]&hsz*aaC/YO
/W?\ to^0D;O
[attach]81379[/attach]'~;YW2h%vO n3X
@u3ym8L
[[i] 本帖最后由 tyguoguo 于 2008-2-6 12:54 编辑 [/i]]

tyguoguo 发表于 2008-2-6 13:03

抓图已贴上.
ZT},kN E.h 点击图片可放大.

tyui0072002 发表于 2008-2-6 23:01

那按下后系统有动作吗,我想是画面制作那的问题吧,,

tyguoguo 发表于 2008-2-7 00:33

按下后系统有动作.
;r5f] C a:F%bl9^ 至于是否是画面制作的问题我再详细看看.

tyguoguo 发表于 2008-3-20 18:20

自己顶起来,希望能够得到朋友们的帮助和解决.

yjx448833 发表于 2008-3-20 20:08

我想有可能画面自定义点加了,有些项没钩,你要从图形内属性中看看,我想就可查出原因了.希望你能搞定.

1638888 发表于 2008-3-20 21:06

对,抽汽后不允许退出,允许调门全开,但不允许退出抽汽。逻辑上是这样的,具体为什么我忘记了。你可以找工艺的问一下。

LXK14635665450 发表于 2008-8-19 21:16

问题

功控和抽汽投入后不允许退出,允许调门全开,但不允许退出抽汽,但条件是负荷得大于百分之60才能投入,投入后负荷低于百分60也解列不了,只有停机了啊!我咨询过厂家,逻辑上的弊端,有待改进。 我的看法,仅供参考!

saaaa 发表于 2008-8-20 08:05

和利时的工程师怎莫能说不会哪,是组态的问题,还得问和利时的工程师。

LXK14635665450 发表于 2008-8-20 20:31

回复 楼主 tyguoguo 的帖子

我的QQ是463352529 交个朋友吧?能告诉我你的QQ号吗?

tyguoguo 发表于 2008-8-20 21:14

我的QQ:346968403

liuhp0210 发表于 2008-8-22 13:16

你们厂没有培训自己的相关人员么?

dwd8017 发表于 2008-8-22 18:22

和利时的低压电调系统,抽汽在满足投入的条件后,可以点击"抽汽投入"按钮投入抽汽系统运行,此时运行人员才可以对中压油动机(旋转隔板)进行操作.如果需要退出抽汽系统运行,只需要将中压油动机开至100%,关闭抽汽逆止门或抽汽电动门就可以了.如果想禁止中压油动机的操作,只能打闸停机,抽汽系统才可以彻底退出.

superwjj6058 发表于 2008-8-25 13:17

你的图形太小了,看不清楚,希望能抓个大一点的图片传上来,好好查一图型连接有没有问题

页: [1]