andy8438 发表于 2008-2-19 17:13

经常看到电气有MCC段母线、PC段母线,MCC、PC具体是怎么定义?

经常看到电气有MCC段母线、PC段母线,MCC、PC具体是怎么定义?

optuser 发表于 2008-2-19 17:18

回复 # 的帖子

MCC:电机控制中心段

dianliu 发表于 2008-2-19 19:52

建议先搜索相关帖子!

MCC: Motor control center   马达控制中心  接75KW以下的负载
3Mf.?'Yb"y"q PC:power  cenrer   动力中心   接75KW以上200KW以下的负载

alcatel 发表于 2008-2-20 06:48

明白了。。。。。。。。。。。。。

winter87 发表于 2008-2-20 07:41

3楼回答的很正确。补充一点,还应该按照负载的类别分,1类负载也要接到PC段的,不完全是按照电动机容量来区分。

cdsylmj 发表于 2008-2-20 07:47

[quote]原帖由 [i]dianliu[/i] 于 2008-2-19 19:52 发表 [url=http://bbs.rdlm.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=431515&ptid=68844][img]http://bbs.rdlm.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url]%N!uS"JT6oy/\/?,r;|
MCC: Motor control center   马达控制中心  接75KW以下的负载
h~W Pe|KI2`x PC:power  cenrer   动力中心   接75KW以上200KW以下的负载 [/quote]Zi:r\#[
pc是power center 呵呵,学电的要注意细节……

howard2008 发表于 2008-2-24 04:12

有个明白人就是好, 几句话就清楚了.

haowenlin 发表于 2008-2-24 07:51

以前没在意,学习了................

zztttzz119 发表于 2008-2-24 20:11

以前没在意,学习了................

zhangyutao 发表于 2008-2-24 23:18

谢谢了!!! 学习

gaoling0245 发表于 2008-2-26 09:44

学习了3Y m lJOfv
学习了@C-V"mj:_uJ
好东西

小宇 发表于 2008-2-26 14:17

我们这里MCC是就地控制柜的意思

borg008008 发表于 2008-2-28 23:34

有意思 学习了有意思 学习了有意思 学习了

涛声依旧1 发表于 2008-2-29 07:08

在电厂厂用电负荷分配分为PC段和MCC盘8d+J8K;^4cl$p
PC:power center——动力中心
g w ^8Hc y^0Y MCC: motor control center——电动机控制中心m)} D*`9|
以前规程规定:对于75KW以上的电动机接在PC,55KW以下的电动机接在MCC,对于55KW~75KW之间的电动机可以灵活考虑。但在近期,倾向于按重要性来划分,对于重要的电机(失电影响机组负荷或可能造成机组停运),无论容量大小,都接在PC。其它可以短时失电不影响机组运行的接在MCC。因为相对来说,PC段的供电可靠性要高于MCC。

walkaway 发表于 2008-3-10 20:46

简洁到位。回答的精辟入理呵呵

suyunyun 发表于 2008-3-11 11:51

MCC: Motor control center   马达控制中心  接75KW以下的负载 . o# z  M' O& s0 m5 v( w6 @
?2[Z ag f,] PC:power  cenrer   动力中心   接75KW以上200KW以下的负载

w123yb 发表于 2008-3-11 12:56

谢谢了!!! 学习!!!!!!!!!

LXL8533665 发表于 2008-3-11 21:25

我以前没有注意这些,现在学习到了

DLHMHL 发表于 2008-3-11 21:29

14楼说的正确,学习了,谢谢。

mgq 发表于 2008-9-16 09:58

学习了,很好的解释!