发电机励磁专题,以后属于励磁知识的在此讨论!
用整流器励磁的同步发电机,什么时候、何种故障会产生转子过电压?"~RXP6d%pH当用整流器励磁的同步发电机除了故障,在过渡过程中励磁电流变负时,由于整流器不能使励磁电流反向流动,励磁回路与开路相似,这能导致转子绕组两端产生过电压。该过电压的数值,据测量得知,可达转子额定电压值的10倍以上。
H:ng ahg6C%E
上面所说的故障,包括三相短路、两相短路、异相合闸、异步运行等。
qy/y0~^V\o
当发生三相短路时,水轮发电机不会出现转子过电压,汽轮发电机虽会出现过电压,但其值较小。而两相短路时,所产生的转子过电压值,则比三相短路时大得多,且该值同电机的运行方式和类型有关,电动机运行方式时比发电机运行方式时要大;水轮发电机的又比大型汽轮发电机的要大。y0b^T w`
异相合闸常发生在同步设备检修后,因电压互感器一相错误连接而造成。当发电机电压与系统电压之间的相角差δ=±60°合闸时,会导致很高的转子过电压。该电压出现在第一个周期内。转子结构的差异,如是实心磁极还是叠片磁极,有阻尼绕组还是无阻尼绕组等,在一定程度上会影响转子过电压值的大小。
h+sj)m:fO
发电机失磁导致异步运行时,由于转子对定子磁场有相对运动,在整流器闭锁期间,转子绕组两端也会出现感应电压,对于大型汽轮发电机来说,此电压值不会很高,但对水轮发电机,特别是有叠片磁极的水轮发电机,该电压值可能很大。+DmXo.@F
最坏的情况是当两相短路随着电网电压恢复时,此时出现的转子过电压值比发电机端部两相短路时所出现的值更大。
2Q-G esJK$E$N|.k s
为了保护转子绕组的绝缘,可采用在其两端并联灭磁电阻的方法,该电阻的值可选为1~15倍于转子绕组的阻值,且有非线性的特性。灭磁电阻可永久地接入励磁回路(旋转整流励磁),或当达到某一电压值时自动投入。
发电机励磁调节回路的运行方式是如何规定的?
发电机的励磁调节回路由两套晶闸管整流的自动励磁调节柜和一套备用式手动励磁调节柜组成。正常运行中,两台自动励磁调节柜并列运行,备用式手动励磁调节柜处于热备用状态。e0F2aIKz4~当一台自动励磁调节柜故障时,另一台自动励磁调节柜能自动承担全部工作,而当两台自动励磁装置均故障时,可改为备用或手动调节励磁运行。
手动励磁调节柜与自动励磁调节柜有何区别?
手动励磁调节柜与自动励磁调节柜主要区别如下:1、自动柜采用晶闸管整流而手动柜采用硅整流。
2、自动柜输出随发电机端电压及无功的变化而变化,而手动柜的输出需通过运行人员调节感应调压器的输出的大小来决定。
3、自动柜具有强励、欠励等功能,而手动柜则没有。
何谓励磁电压上升速度?
励磁电压上升速度是指励磁电压在强励发生后最初半秒钟内由正常电压开始的平均上升速度,常用1s内升高的励磁电压对额定电压的倍数来表示。此值一般要求在0.8~1.2之间,即1s内励磁电压升高80%~120%。大型发电机励磁系统的运行与分析
大型发电机励磁系统的运行与分析,还可也大家可以学学! 并激励磁系统对电网稳定的影响由于自并激励磁系统接线简单、设备少、造价低、占地面积小、无转动部件并维护简单,是快速响应系统,故与其它励磁系统对比,自并激励磁系统对电网稳定具有明显的优越性。 #m E_ez%N
随着微机励磁调节器的应用,氧化锌非线性灭磁电阻的研制成功及大功率晶闸管及晶体管的广泛应用,提高了发电机励磁系统的可靠性,较大地改善了励磁系统静态和动态品质,大大提高了系统的技术性能指标。
在诸多励磁系统中,直接励磁机维护困难,调节器响应时间长达1~5s,动态性能差,当空载起励时,电压超调量大,频率特性差;他励可控硅励磁系统需装设交流励磁机,并要求厂房高度高,当其用于慢速水轮机时,交流励磁机体质量大、尺寸大、维修工作量大。20世纪70~80年代,发电厂开始用自复励及自并励的可控硅励磁系统,由于它们均属于快速励磁系统,动态性能优良,尤其是带有微型计算机励磁调节器的自并激静止励磁系统在发电厂中得以广泛的应用。自并激励磁系统接线简单、设备少、造价低、占地面积小、无转动部件并维护简单,是快速响应系统。尤其是水电站往往远离负荷中心的地区,为提高输电的稳定性,对励磁系统要求能快速响应,而自并激励磁系统恰好能满足这个要求。3v/C8aXZ,D2{}5LG
1 自并激励磁系统对电网稳定作用原理;_%r9f6`.L3b D(xT\ g
在电力系统中,大机组往往通过多回高压输电线给远方负荷中心供电,为减少损耗常常采取无功就地平衡,由于高压线路充电功率大,一旦发生扰动,很容易破坏无功平衡,引起电压不稳定问题。
通过自并激励磁系统的实际应用和多年实验,自并激励磁系统对电网稳定有极其重要的作用。w~aw6l\2lBj&i'o z
1.1 提高静态稳定hZ lo6u!hem
当快速励磁采用较高励磁系统增益并配置PSS(电力系统稳定器)后,在小干扰时,可以保持发电机端电压恒定,即:
P= (Ut•Uc/Xe)sinδ=Pm1 sinδ (1)
交流励磁机励磁系统一般只能保护Eg′或E′恒定,即使是能保持E′恒定,其最大功率输出为:w6?D5Id$gP
Pm2=Ut•Uc/(Xe+Xd′) (2)
设发电机不调励磁,在励磁电流恒定的情况下:
Xd′=0.3,Xe=0.6,Ut=1.0,E′=1.2则 Pm1=1.25Pm2 (3)
即自并激励磁系统可提高静稳定25%,当进行励磁调整时,自并激励磁系统可大大提高静稳定。
式中 P——有功功率;Ut——电动势;y.WC|D
Uc——出口电压;Xe——发电机阻抗;
δ——功角;Xd′——d轴暂态阻抗;*Hw"{J'C_ h5v6u*w@
Eg′——与励磁电流成正比电势;a/V5n!GY-~7A.W
E′——d、q轴合成电势;
Pm1、Pm2——最大功率。0VU;Qdq*[w(r2N
1.2 提高动态稳定 q `!h{T%W3J.Cj-f!m
动态稳定是指在小干扰情况下,由于阻尼不足产生振荡失步,或大干扰后对后续振荡阻尼不足产生振荡失步。快速励磁配置PSS后,由于励磁系统延时小,有利于PSS发挥作用,并可增加更多的正阻尼,提高动态稳定。t\$yc"Q6~q+_
1.3 对暂态稳定的影响
采用自并激励磁系统后,如发生高压出口三相短路,强励倍数按2倍计算,其暂态稳定水平与实际时间常数Te=0.35s的常规励磁系统基本相同。
这是因为自并激励磁系统虽然在强励时受机端电压影响,强励倍数较低,但调节速度快,恢复电压迅速,而常规励磁系统虽然强励能力受机端电压影响小,但交流励磁机是很大的滞后环节,调节速度慢。9WpoORqsFU
全网采用自并激励磁系统时暂态稳定水平更优于常规励磁。当发生三相短路时,除离故障点近的自并激励磁系统受电压降落影响外,其余机组端电压数值较高,自并励的快速调节提高暂态稳定的优势可充分发挥。
1.4 对系统电压稳定的影响
有些发电机配备自并激励磁系统,当其高压线路出口三相短路,若强励倍数是2时,则其电压水平与常规励磁相比基本相同,当强励倍数增大时,则优于常规励磁系统;当故障离该机组较远时,也优于常规励磁系统,并能改善系统的暂态电压稳定。
全网发电机都配有自并激励磁系统,可提高电压稳定水平。在某些条件下,电压暂态不稳定的系统可以得到改善。
强励倍数越高,改善电压稳定的效果越明显。自并激系统的强励倍数选择有较大的自由度,这是常规系统所不能及的。
1.5 对继电保护的影响{nQ%]U*{~
现代大型发电机大都经封闭母线到变压器,然后接入电网,一般不考虑机端故障。如果故障发生在差动保护范围内,0s保护动作切除发电机。而在高压母线短路时,至发电机端短路电流衰减已比较小了。经分析表明,约在0.5s内自并激励磁系统与常规励磁系统短路电流衰减情况基本相同,对主保护没有影响。
当近端永久性三相短路时,自并励发电机的短路电流会一直衰减到零,以保证后备保护可靠动作。在这种情况下,可采用记忆过电流、低电压自保持过电流及阻抗保护,以保证保护正确动作。