智能变送器有瞬时波动如何解决?
智能流量变送器使用当中,瞬时回零,3~5分钟一次,和利时的DCS.请各位指教。 你看看是变送器电流回零还是显示流量回零回复 #2 想看 的帖子
加万用表回零,加手操器就很稳定。而且手操器也不开。 那是干扰造成的,你可以在变送器的接线端子上对地接个电容, 可以把阻尼调大点。就可以解决 同意5楼 *RF*La/| }F(Wf(Q/x0c加大阻尼 可以解决表面问题5b#x,~2d#fZ]4vy
回零也可能是液体里 气泡 造成测量不出来
你的测量点在什么位置?
测量的是什么??你的测量点在什么位置? 测的是蒸汽流量,以前用的很好,我也知道是干扰造成的,加手操器实际上就是屏蔽掉了干扰信号,问题是加多大的电容,怎么加,是在两个信号线之间跨接一个电容吗?另外我们的DCS系统已经做了接地处理。是否换成模拟仪表就没事了?回复 # 1的帖子
我刚刚处理完这个问题,我们厂外供汽流量也出现了同样的问题,我们也是和利时的DCS,波动比你说的还要大,几乎几秒就一次,也是发现接上手操器就好,后来接了一个隔离模块在DCS上就好了,建议你们也加装一块试试,可以联系和利时公司或者买其他厂家的也行 把变送器的阻尼调高一般可以 估计是变送器有问题了,我们就出现过,是变送器内部电路电容有软故障了。 调高阻尼时间试试吧。 不是取样管路的问题,就是干扰,变送器没有问题,查查是否屏蔽单端接地了在DCS侧 测量点位置..测量什么...检查 变送器的阻尼调高,不是解决地根本办法,对于瞬时波动可以用,对于波动稳定在一个的时间就不行了。我们就遇到这样的现象,变送器显示屏上显示的值和DCS上一样(2.0MPa),但显示值实际高于现场实际值(1.5MPa),用手操器加信号又对得上,把线断开后重新接好又恢复正常值(1.5MPa),察看趋势图这种现象是从1.5MPa慢慢升到2.0MPa后就稳定在这个值一直不变了,把表取回校验以没问题。e9B)KX4]3b8u/O
请问是什么原因造成的,该这样预防这种现象? 1.对管道进行排污
2.调整阻尼 调阻尼貌似能行,没办法就把线接到另一台变送器上看看。 如果是干扰的话,调阻尼也不起作用,还是加隔离好。最主要的是要分析好自己的问题到底是什么!!! 把阻尼调大点看看 换模拟表头试一下