智能变送器有瞬时波动如何解决?

智能流量变送器使用当中,瞬时回零,3~5分钟一次,和利时的DCS.请各位指教。

想看 发表于 2008-3-30 07:45

你看看是变送器电流回零还是显示流量回零

翻车鱼 发表于 2008-3-30 21:33

回复 #2 想看 的帖子

加万用表回零,加手操器就很稳定。而且手操器也不开。

想看 发表于 2008-3-30 21:39

那是干扰造成的,你可以在变送器的接线端子上对地接个电容,

zhang-shuqun 发表于 2008-3-31 09:25

可以把阻尼调大点。就可以解决

shuonixing 发表于 2008-3-31 09:40

同意5楼 *RF*L a/| }F(Wf(Q/x0c
加大阻尼 可以解决表面问题5b#x,~2d#fZ]4v y
回零也可能是液体里 气泡 造成测量不出来

llf19840525 发表于 2008-4-1 07:35

你的测量点在什么位置?

测量的是什么??你的测量点在什么位置?

翻车鱼 发表于 2008-4-1 19:19

测的是蒸汽流量,以前用的很好,我也知道是干扰造成的,加手操器实际上就是屏蔽掉了干扰信号,问题是加多大的电容,怎么加,是在两个信号线之间跨接一个电容吗?另外我们的DCS系统已经做了接地处理。是否换成模拟仪表就没事了?

ht8266 发表于 2008-4-1 21:00

回复 # 1的帖子

我刚刚处理完这个问题,我们厂外供汽流量也出现了同样的问题,我们也是和利时的DCS,波动比你说的还要大,几乎几秒就一次,也是发现接上手操器就好,后来接了一个隔离模块在DCS上就好了,建议你们也加装一块试试,可以联系和利时公司或者买其他厂家的也行

qjl19780319 发表于 2008-4-9 09:45

把变送器的阻尼调高一般可以

宝宝蓄水 发表于 2008-4-10 11:02

估计是变送器有问题了,我们就出现过,是变送器内部电路电容有软故障了。

我是rmb 发表于 2008-4-11 23:44

调高阻尼时间试试吧。

rdjs2005 发表于 2008-4-11 23:59

不是取样管路的问题,就是干扰,变送器没有问题,查查是否屏蔽单端接地了在DCS侧

chenenrui 发表于 2008-4-12 21:16

测量点位置..测量什么...检查

yibiao518 发表于 2008-4-12 22:18

变送器的阻尼调高,不是解决地根本办法,对于瞬时波动可以用,对于波动稳定在一个的时间就不行了。
J6jlN*e!_k#a'w 我们就遇到这样的现象,变送器显示屏上显示的值和DCS上一样(2.0MPa),但显示值实际高于现场实际值(1.5MPa),用手操器加信号又对得上,把线断开后重新接好又恢复正常值(1.5MPa),察看趋势图这种现象是从1.5MPa慢慢升到2.0MPa后就稳定在这个值一直不变了,把表取回校验以没问题。e9B)KX4]3b8u/O
请问是什么原因造成的,该这样预防这种现象?

攀龙附凤 发表于 2008-4-13 09:07

1.对管道进行排污
)ij\?/_R[l 2.调整阻尼

xiaosixiaosi 发表于 2008-8-20 11:14

调阻尼貌似能行,没办法就把线接到另一台变送器上看看。

yingmli0315 发表于 2008-8-20 13:57

如果是干扰的话,调阻尼也不起作用,还是加隔离好。最主要的是要分析好自己的问题到底是什么!!!

zhenliaa 发表于 2008-8-20 15:40

把阻尼调大点看看

bingxingwo 发表于 2008-8-20 17:45

换模拟表头试一下