qbqb111 发表于 2008-4-1 16:33

DCS I/O远传站是否可用于远方控制

请问各位大侠热控设计规程是否允许DCS  I/O远传站用于远方控制,也就是说丛集控室向I/O远传站发送控制指令

代东杰 发表于 2008-4-1 16:53

通常是不允许的,不可靠
.P(nw M&i'g AD 如果是双网通讯的,且不重要的设备,可以考虑

qjl19780319 发表于 2008-4-1 16:59

对我们厂来说,没有的

魏来先锋 发表于 2008-4-1 18:33

这个问题要详细解答,可以向山西电力设计院联系咨询,他们这两年把好多电气设备测点通过通讯进入DCS,然后从DCS操作电气开关,再通讯回去动作设备。具体用的情况当然在目前情况技术条件下没有通过硬接线的方式理想!实例可以咨询大唐运城电厂,运城电厂在机组调试试用过程中出现了一些异常情况,但是运城电厂上层领导对外界宣扬效果很好,但下面基层的人心名肚知!

实事求是 发表于 2008-4-1 20:57

我们用了远程控制,控制循泵房的设备,很可靠的,我们用的ABB的

jym_li2001 发表于 2008-4-1 21:14

没有什么问题,云南的电厂基本都是这样做,而且上面说的电气ECS通过通信接入DCS也一直很早就在做

yangqshun 发表于 2008-4-2 11:14

远程站大多是公用系统,远程I/O一般都有光纤传送,光电转换器之类的容易出问题,必须要两路通讯,我们现在就是单路在运行,另一路出问题了,如要处理需下很大的决心,稍有差错,容易造成两台机组停运

qbqb111 发表于 2008-4-2 15:37

我想知道热控设计规程中是否允许

qbqb111 发表于 2008-4-2 15:40

有用上海通用新华的系统的I/O远传站的吗

panniantao 发表于 2008-5-25 17:07

我们用了远程控制,控制循泵房的设备,很可靠的,我们用的是上海新华的。

dayuan777 发表于 2008-5-30 13:35

双网通讯是允许的,但还要有对重要设备控制备用方案。

cms 发表于 2008-5-30 13:58

一般用光纤双网,应该没有问题,光纤通讯技术已经很可靠了,没问题

孤身在外 发表于 2008-5-30 15:54

我们空冷风机就是使用远程站,楼上的兄弟说的很对,重要的是光电转换器。目前未发现问题,新华和和历时的都不错

孤身在外 发表于 2008-5-30 15:55

我们空冷风机就是使用远程站,楼上的兄弟说的很对,重要的是光电转换器。目前未发现问题,新华和和历时的都不错

xiaosixiaosi 发表于 2008-8-19 08:42

我想知道热控设计规程中没有说不允许,而且远程I/O站也很可靠,只是国内的路子走的太慢,产品质量相对国外还是不行。

longlong77 发表于 2008-8-20 11:55

既然设置了远方I/O站,当然是可以用于控制了,只是对于在一些强电磁干扰且要求迅速动作的场合,如电气的ECS操作等则应当慎重考虑,毕竟,电气要求的都是毫秒级的,DCS在执行时间上本就不占优,通过远方站来实施的话就更够呛了,不过一般应用觉对没问题的,哈哈

aska0827 发表于 2008-8-21 16:18

如果是DCS的远程I/O站是可以用于控制的,但如果不是DCS产品,而是远程I/O数据采集模块,那建议要慎重。

jcyb.sc 发表于 2008-8-21 17:21

DCS I/O远传站通常用于集中显示,如果用于控制用双光纤较好。

aprilis04 发表于 2008-8-28 16:45

我们的项目 不重要的电气点用了通讯方式 但只是在DCS上显示 不参与控制
j?!h#|2}U~5wa z;t bwZe
重要的电气信号还是用硬接线的方式进的DCS

zjqzzqy 发表于 2008-8-28 20:33

可以的呀,我们厂多次使用远程I/O系统,当然,远程I/O系统所用的都不是重要的控制设备