热电联盟's Archiver

woaiyantou 发表于 2008-4-7 17:33

帮忙下称重给煤机怪问题!

好几台称重给煤机出了个怪问题!
)_]}6F9[/\M 变频器没问题,转速传感器貌似也是好的!
*H,[ l-[s"JQ 给煤机启动起来,如果给定流量在4T/H以下波动非常大!5|H B x/i6}
把流量给定到4T/H以上就稳定不波动了!
zAr$g6v:}"RJJ A 我们的给煤机是江苏赛摩拉姆齐的!xh3R#C(U
有没有遇见同样问题的兄弟!*[+[6T,s'?.U{^8y Wx:Zt6G
给煤最大流量是20T/H+{.l5g{o
BNh5ZP*h ^k cH
[[i] 本帖最后由 woaiyantou 于 2008-4-7 20:41 编辑 [/i]]

jsnjsxq 发表于 2008-4-7 17:49

额定流量是多少吨?4T/H流量太小了。

jym_li2001 发表于 2008-4-7 18:39

太小煤量不均匀---------

woaiyantou 发表于 2008-4-7 20:42

不可能是太小煤量不均匀
5D*mq;k2N 难道就没有高手来帮助小弟一下啊!

cyhts 发表于 2008-4-7 22:26

检查系统的输入输出通道吧
b d N8Zg4^E7O 主要看给煤机本身控制系统的闭环回路是否正常,如反馈的信号波动等。要检查送到控制系统的信号,不是传感器送出的信号
si1Q$Crxq 如果实在没办法,就用备品,挨个东西换着试试吧

zhang-shuqun 发表于 2008-4-8 07:33

检查一下速度传感器与皮带接触或转动不好。称重传感器的机械传动不灵活。

linzhisir 发表于 2008-4-8 08:04

我单位以前也出现过,但重新校准就正常8Q [ u4J6H0S0b
有一次是称重传感器问题,换了就好了

yibiao518 发表于 2008-4-13 11:04

最好办法,重新校正零点,[0]

wangtly 发表于 2008-4-13 12:48

我看是由于落煤的厚度不一样,导致称重出现误差!]R/PFC\
检查下煤仓的落煤口,或者是不是煤有点湿1

xiaosixiaosi 发表于 2008-8-20 11:11

秤重辊子、皮带

crj3105 发表于 2008-8-20 14:06

支持五楼的说法~~问题要自己来发现一点点的排除,总会有原因的!

zhenliaa 发表于 2008-8-20 15:03

重新校正零点

bingxingwo 发表于 2008-8-21 16:51

一般给煤机的量程范围就是4~20T/H,这样,当流量低于4T/H时,就会出现你所说的这个问题。我这里给料机也是同样的,我们总共有22台给料机,其中,只有一台是特殊提出要求量程为0~10T/H,其余都是默认4~20T/H。

liuhp0210 发表于 2008-8-21 16:54

是不是你们BPQ没有设好啊!

NXZWLXL 发表于 2008-8-27 17:01

检查一下转速传感器和称重传感器线路有无接地

zjqzzqy 发表于 2008-8-28 20:44

是什么给煤机,流量也太小了吧

w5p 发表于 2008-8-28 21:55

可以反复校零,如果每次误差偏差较大的话。就要检查称的安装状况是否出了问题。

页: [1]