大家看看合理不啊??
我现在是负责三期发电工程汽轮机厂房及冷却塔的设备安装质量控制,现在的问题是由于土建问题,使汽轮机安装用的固定螺栓的中心在预留的孔外的有一个,然后有三个螺栓按计算下来是装不进去的,现在我们甲方和监理还有安装单位协商的解决方案是把那几个螺栓(本来是直的,现在给做成Z字型的)然后安装,且一共有四个螺栓要安装的话是不会保持它原有的机械性能的,且这几个螺栓都是在汽轮机的底座螺栓,我真不知道怎么才是最好的解决办法,因为现在工期比较紧,只有这么做了,不过我个人认为不是很合理,他们怎么可以随意改变汽轮机的固定螺栓的形状呢??真是搞不懂他们心理是怎么想的啊??? 楼主,这样做有些太糊弄人了,主机地脚螺栓如果处理不好及可能造成机组异常振动,这是先天问题,安装完成发现机组振动后处理几乎是不可能的,请务必慎重,你是负责治理控制的,吃不了可能都得兜着走。看看主机台板的验标就知道了,再说私自更改地脚螺栓结构汽轮机厂不认可是不行的,说的夸张点这样干闹不好主机要飞车的,你自己拿主意吧!!!! 顺便问一下,方便的话楼注告诉我您是哪个厂的,你们领导够有水平的。 这样做是坚决不行的!上面的朋友说的很对,一定要制止,不然后果不堪设想! 基础砸了,重做,这样的土建施工单位怎能用呢?这么重要的土建也干糊弄?看来土建施工单位不是做专业电厂施工的吧?大家说的都很对
大家说的都很对,我们的土建本来就垃圾,现在公司领导都想着要进度,因为现在距计划并网发电时间只有55天了,所以领导听安装单位的建议(他们讲以前他们给一家也是这么做的)所以现在我也没有什么办法,到时候只要老总愿意,我们这些小人物也没有什么意见,谢谢各位的关心啊~!~ 领导可能只考虑到眼前利益了,但这样留下了巨大隐患。必须说明以后汽轮机振动绝不负责![5] 百年大计质量第一,起不到作用绝对不行 别的不用说了,领导的胆可是真够大的呀。太不负责任
这样太不负责任了,签字不要啊 我们前天才改的发电机劢磁端地角螺栓,基础太厚了,反怪武汽厂的地脚螺栓短.化二院设计的,热电厂千万不能落入化二院的手中,他们没见过火电厂,都是瞎JB整。哈哈,大家说的对,百年大计,质量第一
这些天我们的领导也意识到了事情的严重性了,他只同意加工一个(是机组前座架底版上的)其它的只有把预留孔在给扩大点,直到能装进螺栓为止。监利公司的人讲这样是可以的,可是可不可以现在谁也不知道,只有在运行一端时间后在观察了。瞎胡闹!!!
[12] [12] [12] 大家说的都很对,这样做是要出大事故的。 汽机主机安装前,对基础的验收要求很严格,国家在这方面也有严格的规定,见DL5011-92版本(电力建设施工及验收技术规范汽轮机机组篇第二章汽轮机本体第二节对基础的要求)不符要求根本不允许开展下一步的安装工作,建议你去其他工地吧,眼不见为净.要不就直接给有关部门打电话举报. 感谢各位前辈传授经验~ 对于你们领导的评价;1、不懂发电。2、正在犯罪。 如果你们做过300mw,或者600MW的机组的安装的话,如果你是从一个检修的或者安装的工人开始干起的,不是死读书本的人,那么你就没有必要大惊小怪了,领导没有水平,你们有。怎么没有要你们当领导啊。从理论上讲这样安装地脚螺栓是有质量问题,可是出了问题前,管技术的干什么去了,既然出了,就要找到成本少的解决办法,那就只有改螺栓,把它做Z型没有什么不可以的,因为汽机基础关键是做好灌浆,只要把二次灌浆搞好,基础垫铁搞好,应该是没有什么问题的。 这样做也太不负责任了吧,哪有这样的啊!多大的机组啊!不要拿质量,开玩笑,后果很严重! 我有同感啊,真是跟我的情况一模一样,我也真是很苦脑哦,领导不懂太难说服了,话还不能说重,有后果了还的怪你的不对.没招了 :P ,不是领导不懂,是你们没有看见什么叫天外有天,领导吗,有水平才能当领导,哥们慢慢学习吧,时事洞察是明策,人情连达才叫文章啊。:P页: