执行机构在电厂基建阶段应用中常遇问题及预防措施

[color=#000000][font=宋体][size=10pt][b]转自电厂热控自动化 [/b][font=宋体][size=10pt]浙江省电力建设总公司[/size][/font][b] 杨东南D:N-\n+h JN5J
陈新涛[/b]
D r]3cY^R3W Tp
?6d5O+wA w%S6z Z-]} [/size][/font][/color]
DYu"_M*Om] Z5J [color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]摘要[/size][/b][size=10pt]:本文介绍了电动、气动执行机构在电厂基建阶段应用时常遇问题,分析了了产生原因,并提出了防范和改进措施。可供同类电厂基建阶段避免类似问题作参考。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]
[]2[fq7{+@V9pa [color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]关键词[/size][/b][size=10pt]:电动执行机构;气动执行机构;基建;防范措施[/size][size=10pt][/size][/font][/color]
P&`7XK5b [size=10.5pt][font=宋体][size=3][color=#000000] [/color][/size][/font][/size]:xY,U3|.E
[color=#000000][font=宋体][size=10pt]执行机构包括电动执行机构及气动执行机构是电厂必不可缺的设备,由于其优异的性能及操作简便得到了广泛的应用。同时由于厂家众多、型式广及应用场合的不同需要,在电厂设计、安装及调试阶段也经常碰到各种各样的问题,引起较多的设计修改、安装返工,对施工进度、系统调试及项目投资带来较大影响。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]%D.P B*KOO{
[color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]1.[/size][/b][b]
EkV?Zgi [/b][b][size=10pt]执行机构在电厂基建阶段常遇问题[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]
;f3kJNVw7S [color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]1.1[/size][/b][b][size=10pt]气动、电动或手动搞反[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]
bRW&`'Z#B] [color=#000000][font=宋体][size=10pt]在施工中经常会碰到机务专业图上标明为气动(或电动、手动),而控制专业为电动(气动);或者设计为气动,而厂家供货为电动;等等情况。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]
LP/]:^j2F i+DU1D^'D [color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]1.2[/size][/b][b]
5M.[0LzL"h0~TF [/b][b][size=10pt]执行机构电压等级或交直流错误。[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]U U(Lut2F[ v
[color=#000000][font=宋体][size=10pt]在现行电厂设计中,对许多重要系统一般均应用进口阀门及配进口执行机构,由于各国采用标准不同,在管路接口、电压等级等方面有较大不同,若在订货、设计时稍不注意或配合不好,往往就会产生差错。[/size][size=10pt] [/size][/font][/color]
4l%s(M+^6L^6A;Y [color=#000000][font=宋体][size=10pt]对气动执行机构电磁阀常用的电压等级有:[/size][size=10pt]24VDC[/size][size=10pt]、[/size][size=10pt]110VDC[/size][size=10pt]、[/size][size=10pt]220VDC[/size][size=10pt]及[/size][size=10pt]220VAC[/size][size=10pt]等,而在设计中,若需单独设计配电,往往采用[/size][size=10pt]220VAC[/size][size=10pt]的较多;若由控制系统供电,则根据柜内供电电压,选用[/size][size=10pt]24VDC[/size][size=10pt]的较多,当然也有其它电压等级的。对进口执行机构,管路接口基本为英制,且常会碰到[/size][size=10pt]220VDC[/size][size=10pt]、[/size][size=10pt]110VDC[/size][size=10pt]的情况。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]
`kc_eORO [color=#000000][font=宋体][size=10pt]对电动执行机构而言,虽然绝大部分遇到的为三相[/size][size=10pt]380VAC[/size][size=10pt]供电,但也有[/size][size=10pt]220VAC[/size][size=10pt]的型式。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]
w2gc&UL [color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]1.3[/size][/b][b]
5L b/kX#]0L T,n p$O [/b][b][size=10pt]在一些需进行超驰功能的气动调节执行机构缺电磁阀[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]4g4HU5t*J"T8m
[color=#000000][font=宋体][size=10pt]在一些重要的系统中,火电厂中主要在汽机侧,为了系统的安全,对一些调节阀要求有快速全开或全关的功能,以便在危急情况下维持机组安全稳定运行。如给水系统中汽泵、电泵的最小流量再循环阀,在平时运行时为防止给水进口流量小于最小流量而引起跳泵,需要有快开功能。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]
c*H&g.L'~3tyb [color=#000000][font=宋体][size=10pt]而在实际操作中,有好多阀门是随系统由设备制造厂家配套提供的,对阀门配置执行机构时,如不提这方面要求,往往会疏忽,而现场往往要等到放电缆接线时才发现;当然也有设计遗漏的情况。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]
-[)GYn(? [color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]1.4[/size][/b][b]IHxja_9v b4k
[/b][b][size=10pt]电动执行机构一体化或非一体化混淆[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]#pMJ-qDz\4W5k
[color=#000000][font=宋体][size=10pt]由于一体化电动执行机构的安装、调试及维护的方便性,在电厂中应用的的越来越广泛,然而考虑到经济性等原因,非一体化执行机构在一些场合还在使用。而在实际中,由于合同规定不详或供货原因,常会引起与设计不符现象,结果不是设计修改就是更换设备。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]
K%@HJF [color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]1.5[/size][/b][b]
)HZ!xi/}~/~+?U*W [/b][b][size=10pt]二位式电动装置缺位置变送器[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]#j[|HM*w%\
[color=#000000][font=宋体][size=10pt]对于有些系统,厂家、设计或根据现场运行情况,需要阀门在中间位置可停。这时在配置或订购电动装置时需带位置变送器。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]N#T:s C uf\%k
[color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]1.6[/size][/b][b]3kX0Oh0SeM1`)T F"w
[/b][b][size=10pt]供电重复或遗漏[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]v']t;? |(BS5I
[color=#000000][font=宋体][size=10pt]对一些功能相对独立的系统,特别是一些辅助系统,往往配有就地控制柜,执行机构或电磁阀的控制包括在就地控制系统中,配电也由就地柜供电。而在设计院设计全厂配电系统时,由于配合不畅、资料不齐等原因,又设计了供电。当然也有相反的情况,导致遗漏。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]^$u'B7XD9D
[color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]1.7[/size][/b][b][size=10pt]电动执行机构在使用中突然失电引起阀门状态变化[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]3IZ \T6a[
[color=#000000][font=宋体][size=10pt]在实际机组运行中,也发生过由于电动装置突然失电,引起阀门状态改变,导致机组跳闸的事故发生。这主要由于电动执行机构的行程反馈采用继电器型输出有关。在实际订货中应避免使用此类设备。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]0J.k Cc4t)C;g q,TI:u
[color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]2.[/size][/b][b]
6kE9U\L\ [/b][b][size=10pt]产生原因分析[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]
Z|(M._3|j@,q [color=#000000][font=宋体][size=10pt]2.1[/size][size=10pt]由于全厂执行机构繁多,且分散于不同的系统和设备,分属不同的合同[/size][size=10pt]([/size][size=10pt]往往属于机务合同[/size][size=10pt])[/size][size=10pt],导致供货厂家较多,型号众多,并且很多执行装置由阀门、挡板厂家配供,对一些控制要求约定不详或忽略,导致实际到货设备与设计不一致。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]P,VC&\5Xbtf
[color=#000000][font=宋体][size=10pt]2.2[/size][size=10pt]在现在国内设计中,系统流程图由机务专业出,控制专业只出各系统热控流程图,对工艺流程画得相对比较简单,手动门、一次阀均不在图上体现。若专业人员不进行仔细核对,很不容易发现差错。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]&aU ?yPCg {
[color=#000000][font=宋体][size=10pt]2.3[/size][size=10pt]由于现在工程工期往往较紧,在设计配合时厂家往往连货还没订购,提供不出详细资料或提供错误的资料,导致设计资料不全。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]
o&ZOM/al} [color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]3.[/size][/b][b]*_} y(G k
[/b][b][size=10pt]防范措施及改进[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]
5h@j ja DET [color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]3.1
U6R*l4K%z^ [/size][/b][b][size=10pt]统一控制要求,减少执行机构的使用厂家及型号[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]P+lG_a*TR |#OI*q
[color=#000000][font=宋体][size=10pt]在工程设计、施工前,各单位与设计院最好就相关的技术要求进行协商,达成一定的原则。如电压等级、是否采用一体化电动装置、对调节型执行机构指令信号采用模拟量还是脉冲控制、明确哪些阀门需超驰功能等等。在选择厂家、型号时采用有成熟经验、应用良好的品牌,数量最好控制在几家之内,不要太多,有利于安装、调试及维护工作量,并且能减少备品备件的规格、品种。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]
u;{Q-|"ieZU"E [color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]3.2 [/size][/b][b][size=10pt]做好相关资料的收集工作,以减少设计修改或设备更改[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]
'hX_B Q ^LXN` [color=#000000][font=宋体][size=10pt]除了设计单位与各供货厂家沟通外,建设单位及相关单位专业人员也应积极协助设计单位做好有关资料的收集工作,包括执行机构的厂家、型号、电压、功率及相关配置等。充分利用联络会、协调会等场合,要求各供货单位提供详细的技术参数及有关资料图纸,并及时提供给设计单位。同时随设计、施工的深入,也会碰到种类问题,引起系统设计修改,导致执行机构的增减或修改,这就需要各单位、各专业之间及时通知。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]v9i_!l k
[color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]3.3$E;Y$uK$WW3W eLV
[/size][/b][b][size=10pt]加强图纸、资料审核,及早发现问题[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]
&M[^_"\&D y&u*e [color=#000000][font=宋体][size=10pt]在正式施工前,相关单位各专业人员积极做好图纸、资料的消化、校核工作。主要核对各专业之间设计是否一致,与厂家资料是否相符,以及早发现遗漏、错误的地方,并及时反馈给设计单位。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]
E5xIl L|] [color=#000000][font=宋体][b][size=10pt]3.4 [/size][/b][b][size=10pt]做好设备开箱检验及施工现场的管理工作[/size][/b][b][size=10pt][/size][/b][/font][/color]
A{#@5_3r [color=#000000][font=宋体][size=10pt]不管在设计还是订购时如何做得充分,在实际设备到货中还会碰到各种各样的问题。这就要求设备部门做好开箱检验工作,开箱时尽量让专业人员一同参加,主要核实到货设备型号、所带附件(包括位置变送器、电磁阀、行程开关等)是否与合同和设计一致,发现问题及早与厂家、设计联系解决。[/size][size=10pt][/size][/font][/color]kr8G_*\)FF9lW\
[size=10pt][font=宋体][color=#000000]在阀门安装时,安装、调试专业人员应时时关心安装情况,实地进行检查,以便在正式接线、配管或调试前发现存在问题,以避免返工或设备损坏事件的发生。[/color][/font][/size][size=10pt][/size]

aligod 发表于 2008-6-5 15:17

还不错!非常好的经验谈!

HMXXJ008 发表于 2008-6-5 18:10

执行机构在电厂基建阶段应用中常遇问题及预防措施,谢谢啦

xiaosixiaosi 发表于 2008-8-12 16:44

在热工自动化看过,还是谢谢

caoguihua 发表于 2008-8-12 18:50

谢谢总结 啊  确实是基建过程中常遇见的问题

sxhmxxj 发表于 2008-8-13 08:51

:handshake :handshake

xyasu 发表于 2008-8-21 23:15

有详细的东东吗?

热电新生代 发表于 2008-8-21 23:42

谢谢楼主提供,很好的基建方面的经验

页: [1]

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.