热电联盟's Archiver

baturu 发表于 2008-6-6 08:28

DKJ型电动执行器A、N线接反时对阀位有何影响?

是不是不动,请问原因是什么?

tslara 发表于 2008-6-8 16:48

回复 # 的帖子

电动执行器A、N电源线对调对阀位没有影响。

bestking 发表于 2008-6-8 18:59

电动执行器A、N电源线对调对阀位没有影响。

电机不会转!与电机的启动电容有关

maoxiang 发表于 2008-6-8 20:01

[quote]原帖由 [i]tslara[/i] 于 2008-6-8 16:48 发表 [url=http://www.csgrd.com/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=548946&ptid=91078][img]http://www.csgrd.com/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
-HxLsX+M1f [#N.X,| 电动执行器A、N电源线对调对阀位没有影响。 [/quote]{gB4Cx

'|Qj8A8C tPf 有的火零线不能接反

钢花飞舞 发表于 2008-7-23 14:55

几乎不影响阀位指示,执行器工作也没问题。只是人身对安全造成了一定影响,还是严格按照执行器说明书接线为好。

liuchuan07 发表于 2008-7-26 18:29

何必呢?很少的呀

xianzhen 发表于 2008-7-27 08:40

与A、N接反没有关系吧。看下说明就可以了

mgq 发表于 2008-7-28 07:41

与电动执行机构没有什么影响的,只出于安全考虑要按要求接线,

想看 发表于 2008-7-28 08:11

如果你们用操作器来开关执行器的话操作器的A、N也必须接反,否则执行器不会动。

sxhmxxj 发表于 2008-8-13 17:58

:lol :lol :victory:

kaisl1314 发表于 2008-8-21 08:38

接反了,不会对执行造成影响,照样可以工作!只是A、N接反了,电机接地或短路时要跳电源的。

Bone 发表于 2008-8-21 09:45

对阀位不会产生影响,电机也能转的,但是有安全隐患,还是按正常接线吧。

sss1233 发表于 2008-8-21 19:10

应该没问题。

yuweitn 发表于 2008-8-21 21:48

是不能接反的,很可能电机不动.

孤星浪子 发表于 2008-8-21 22:25

DKJ执行机构如果A、N接反了,有很多种情况Jp$IO!X:]"^,x D {q
1、操作器或伺服放大器与执行器电源是一相:主要现象为电机不会转动。因为电机的N线并在了电源的N上。操作器或者伺服放大器输出的假设接反了。那就是在电机两端的电压是相等的。不会转。
ANQ9a2qp4bx 2、操作器或伺服放大器与执行器电源不是同相:这种接法就麻烦了。动作时相当于在电机两端的电压升为380V。会把电机烧坏。伺服放大器或操作器烧坏。

hanyoujie2006 发表于 2008-8-27 19:50

同意9楼观点