低压开关电器和开关设备手册:选用准则与设计指南
[b]【作 者】:[/b](德)[K.[color=#0000ff]科扎克[/color]]Klaus [color=#0000ff]Kosack[/color]著;胡明忠,胡沫非译 (D.}pjIC%s7JI!j)zi[b]【装帧项】:[/b]精装 26cm / 690
[b]【出版项】:[/b][color=#0000ff]机械工业出版社[/color] / 1999-03 G#J3?B2] `{ rH
[b]【ISBN号】:[/b]9787111069645 / 7111069641
[b]【原书定价】:[/b]¥155.00uj9nN@PT
[b]【图书简介】
[/b] 本书是低压开关电器、控制设备和配电设备的选用、设计、安装、维修和操作的重要工具书,本书不仅对基础问题,而且对产品特殊的技术问题也做了准确而快速的回答。新增的具有通信能力的低压开关电器用于过程控制与诊断,它能与上一级的自动化系统进行数据交换。通信方案的基础是现场控制总线系统PR0FIBUS-DP和AS-Inter-face,它们已作为公用的标准在工业中贯彻实施。本书各章节引用的欧洲级、德国国家级和国际级标准,均反映了这些标准的最新状况。本书内容主要包括低压开关电器和开关电器成套组合装置的标准与规范,主回路和辅助回路中使用的低压开关电器的选用准则,通信,主令电器和信号电器,开关电器的手工作业与维修,低压开关设备和配电设备,基本电路。I#F2F-k*Gw&` [a!{
目 录
出版说明&K-H*[0r+@1XT3lmYe
前言
1低压开关电器和低压开关成套 组合装置的规范B? X$V ]z5Sc
1.1标准化机构的简称az'gfk5E-?7af,R-C
1.2低压开关电器
1.2.1规范、标准和认证概况 ? r!YDJY(hc H
1.2.2欧洲国家的规范和认证
1.2.3美国、加拿大、澳大利亚的标准和认证
1.3经过型式试验和部分经过型式试验的低压开关成套组合装置(TSK和PTSK)
1.3.1规范和标准的总览
1.3.1.1制造规范
1.3.1.2横向规范Ll3S;? X-Q!w
1.3.1.3配套设备的规范
1.3.1.4安装规范
1.3.1.5与开关成套组合装置(SK)相关的DIN标准Z_Zq#y
1.4人身和财产保护
1.4.1直接接触防护K4S)Z1H9FhZ
1.4.1.1DINVDE0100规定的直接接触防护J`S%w;S6P8N#n
1.4.1.2电击防护,在含有触电危险部件邻近的操作元件的布置NI,Y l:FBau/R
1.4.1.3已投入使用的开关电器组合装置在改建和扩建时需采取的措施
1.4.1.4低压开关电器的“安全隔离”$x9p$v:ha
1.4.2间接接触防护(故障防护)
1.4.2.1对保护措施的说明 @l fC&OK
1.4.3通过保护绝缘进行保护5Gm'J&m-~a
1.4.4 开关设备与配电设备的安装和连接
1.4.5电气间隙和爬电距离
1.5配套设备的规范和相关的标准8ML2A-[IA%b8S
1.5.1总开关%J^]M%[BI:xX5]
1.5.2紧急分断装置c0l#u9x y/_
1.5.3设备维修用的分断电器[;f F|pe
1.5.4出口机器设备用的电气配套装置+[uzA([t*_ ND:P W+t,[
1.5.5按钮 带灯按钮和信号灯的颜色DrL/`5}{/q_2kX
1.5.6外壳防护型式(IP代号)电气设备的接触防护、防止异物和水的进入/rX/U)o:vK/M?
1.6工作条件和周围条件
1.6.1正常的工作条件B)hMa%l%n
1.6.1.1周围温度q.{cwS bx
1.6.1.2安装高度
1.6.1.3环境影响o9@GCN
1.6.1.4 环境条件-cV%}:bb~m
1.6.2运输、储存和运行过程中的特殊条件%q'Y"\K1uT
1.6.2.1苛刻的工作条件g^;D"Y2@[ T
1.6.2.2α、β和γ射线的影响.h8a ~&{S
1.6.2.3振动和冲击负载 H _-I8|l#|
1.6.2.4对防止感应振动的考虑
1.6.2.5白蚁稳定性"hd](ZiO G7G
1.6.2.6低压开关电器和环境保护
1.6.3电磁兼容性(EMV)Z5k7zd"i7A
2电网数据和工作方式
2.1电网数据
2.1.1额定电压和额定频率,@)`{z.N5r%U
2.1.2短路电流
2.1.3短路类别 `0c ayC
2.1.3.1连接的电动机使短路电流增大
2.1.4短路电流的作用
2.1.5电阻和短路电流计算图 选用的PC(个计算机)辅助程序KUBSplus
2.1.6 变压器和导线对短路电流的影响"Fx*S;kb#E"Oyt
2.2工作制
2.2.1连续工作制t3KR4F,x+Q!j
2.2.2短时工作制
2.2.3断续周期工作制8t0xG1? i:F
2.2.4连续周期工作制:CuU&qHP!Y2W
2.2.5包括非周期负载和转速变化的工作制
2.2.6不均匀负载的工作制;j-MD0} ?GG.e
3主回路中的低压开关电器选用准则 UDO:o6mJ
3.1电网条件和工作条件
3.1.1额定电压和电网频率
3.1.2额定短路强度和额定通断能力*\2J eBA}grE%{
3.1.3额定电流
3.2通断任务和通断条件
3.2.1通断任务
3.2.1.1隔离G Jr7Jn%wB
3.2.1.2空载通断
3.2.1.3负载通断
3.2.1.4 电动机通断
3.2.1.5短路电流通断
3.2.2成套设备中主要元件通断时的条件CCFsu&sR
3.2.2.1低压电动机的起动
3.2.2.2电容器的通断~`iL` W)M6L1W,[Uo
3.2.2.3电热设备的通断
3.2.2.4照明设备中灯的通断 MqB5Y/C4e
3.2.2.5低压变压器的通断f B!L,_fK.pw
3.3操作频率和寿命~sH#T_
3.3.1允许的操作频率y I%U+r9R"i/X*\ d
3.3.2机械寿命F1^ n3a$f
3.3.3电寿命?$fd bk b/^F c`
3.3.4使用类别的选择| MMRQ?D
3.3.4.1接触器的选用
3.3.4.2负荷开关、隔离器 负荷隔离开关和开关-熔断器组合装置的选用3^w,woV"B7K4r,T
3.4 过电流和过热温度的保护5m9h,Rpio
3.4.1一般任务
3.4.1.1过载保护
3.4.1.2短路保护,J2zB{Fke%k^B
3.4.1.3过热温度保护 i4X)at.q6}4O
3.4.2标准
3.4.2.1适用于过载保护电器的标准!^ ue2zB
3.4.2.2UL/CSA标准规定的服务倍数?s1v!o [1{ _#j
3.4.2.3过电流保护电器(短路保护)的标准c]/aMzNRjPS
3.4.2.4 过热温度保护电器的标准
3.4.3保护电器E)pB[ct
3.4.3.1熔断器
3.4.3.2断路器
3.4.3.3小型断路器(导线保护开关)Bv2v|,N@G ?
3.4.3.4过载继电器 z2zmi(z t
3.4.3.5电子式过载继电器
3.4.3.6热敏电阻电动机保护电器g@g v5GQ(d\R
3.4.3.7非延时的电磁式过载继电器
3.4.4开关组合装置xtmhZ'RVGs
3.4.4.1带熔断器的开关组合装置9Jf A8q{;g
3.4.4.2不带熔断器的开关组合装置(无熔断器式结构)1?&H'M8R#g(Z5}$v
3.4.4.3带热敏电阻电动机保护电器的开关组合装置jeX/l@2wA+Cu
3.4.4.4开关组合装置的保护性能
3.4.4.5开关组合装置保护性能的比较J,U'Yh5L
3.4.4.6带和不带熔断器的配电设备中应用的断路器的选用
3.4.5系统中的元件保护
3.4.5.1三相交流电动机的保护
3.4.5.2在开关电器成套组合装置外部的导线和电缆的保护o/PTra+h
3.4.5.3变压器的保护px8bD"n9M(g9p
3.4.5.4 电容器的保护
3.4.6选择性6L$\2mq8n8jZbUaAi
3.4.6.1辐射式电网中的选择性
3.4.6.2选择性表的应用 aA!H:f(gH6t g$a
3.4.6.3格子电网中的选择性;zP1d%kJh6p-o a
3.5真空通断技术中的低压电器
3.5.1用于通断和保护电压1000V及以下的三相交流绕线转子或笼型异步电动机的
3TF6真空接触器Y&b3gH|&@~ J$LE$W%m
3.5.23WS真空断路器B)S Qo1Fa"~;d mzW'c
3.6剩余电流保护装置
3.6.1FI保护装置在各种电网系统中的应用
3.6.2间接接触和直接接触z8AtO6\/\ q G
3.6.3火灾的预防措施a,a{8@S
3.6.4结构和工作原理 }R;AA"f
3.6.5符合DINVDE0664规定的用于交流和脉动直流的剩余电流(FI)保护装置
3.6.6工业用全电流敏感型FI保护装置
3.6.6.1结构和工作原理 k ghzbB
3.6.6.2脱扣电流范围.s Hl&_0zk*l;pjC
3.6.6.3供电线路的设计和安装
3.6.6.4试验标志和应用领域
3.6.7选择性型和短延时型FI保护装置
3.6.8西门子FI保护装置的额定通断能力和短路强度(K7?w%]B9f+CR8zJ_4y
3.6.9西门子FI保护装置的产品系列型谱To-~,F1l y;v
3.6.10在使用FI保护装置时查找故障的指南Wm;TT)`L
3.7低压开关电器在主回路中的使用条件
3.7.1电路的并联和串联
3.7.24极式开关电器的应用:v Eb-]a x^
3.7.3电网频率和电流高次谐波对开关电器功能的影响q!l[ TEj'b|
3.7.3.1各极电路和导体的发热负载能力与电网频率的关系
3.7.3.2电网频率不等于50Hz时的通断能力7h6KsTR0Mq
3.7.3.3触头寿命TuC5MPi)HN'O
3.7.3.4脱扣器和继电器的动作特性+I?;DaM%fv{
3.7.3.5电流高次谐波对过载继电器和脱扣器动作特性的影响