PLC误发的可能性高吗?
我们厂磨煤机低压油泵跳了,导致磨煤机跳闸,在事故分析会上,电气的说是我们热工就地PLC误发,导致低压油泵跳了。PLC误发可能性大吗? PLC误发可能性不大....... 几乎为零.电气有问题总是推给热工... 不过可以查查电缆. PLC相当稳定,一般不要考虑PLC的问题。 基本上是不可能 不太可能把,肯定还有别的原因,好好查查原因吧 PLC误发可能性不大,很稳定的,一般我们都不这样考虑 可能性几乎为零,上面只是电气专业的推卸责任之举,PLC的可靠性在控制行业内人员有目共睹。 PLC误发可能性不大 几乎为零.:lol :lol 电气的说是我们热工就地PLC误发,导致低压油泵跳了。PLC误发可能性大吗?!Sd3j d(Zvz.YMn&_+~
电气没有历史记录,根本不能证明PLC发没发信号,别听他们忽悠,就是不用PLC,他们也根本查不出来,只是因为有热工这个专业,想找替罪羊罢了。Pm;}8fa v:u1W`T
应该马上做试验,把油压降到比跳闸值高一点,看动作正常否。电气就没话说。当然如果是热控问题,就痛快地背回来。领导会知道,热工也不白给,也是爷们。 可以把油压降到跳闸之下,在运行观察,怀疑PLC这件事情存催是胡说。找电气的原因,看看线路有没有问题。 现场的电接点压力表误动作,或者变送器的检测数据出现错误。PLC误动作的几率是0.001%。再就是电气原件的误动作。 基本是不可能的,PLC误发 有可能是没有接屏蔽,发过来了假信号。 所以你可以从这个方面检查下,另外你的PLC程序也要注意防范假脉冲信号 PLC误发可能性不大 应该不大吧,至少我没见过…… PLC误发的概率低可以忽略不记。最好还是查查 逻辑上看有没有错误