热电联盟's Archiver

clm1982 发表于 2008-6-16 18:11

PLC误发的可能性高吗?

我们厂磨煤机低压油泵跳了,导致磨煤机跳闸,在事故分析会上,电气的说是我们热工就地PLC误发,导致低压油泵跳了。PLC误发可能性大吗?

wall1205 发表于 2008-6-17 14:16

PLC误发可能性不大.......

lame 发表于 2008-7-6 23:10

几乎为零.电气有问题总是推给热工...

lame 发表于 2008-7-6 23:11

不过可以查查电缆.

想看 发表于 2008-7-7 07:36

PLC相当稳定,一般不要考虑PLC的问题。

notobaby 发表于 2008-7-7 08:41

基本上是不可能

siniper 发表于 2008-7-7 09:25

不太可能把,肯定还有别的原因,好好查查原因吧

liuxicong 发表于 2008-7-8 09:34

PLC误发可能性不大,很稳定的,一般我们都不这样考虑

zhouyuhong 发表于 2008-7-8 16:53

可能性几乎为零,上面只是电气专业的推卸责任之举,PLC的可靠性在控制行业内人员有目共睹。

caoguihua 发表于 2008-7-8 18:13

PLC误发可能性不大

仰望风景 发表于 2008-7-8 19:16

几乎为零.:lol :lol

xiaosixiaosi 发表于 2008-8-18 15:26

电气的说是我们热工就地PLC误发,导致低压油泵跳了。PLC误发可能性大吗?!S d3j d(Zv
z.YMn&_+~
电气没有历史记录,根本不能证明PLC发没发信号,别听他们忽悠,就是不用PLC,他们也根本查不出来,只是因为有热工这个专业,想找替罪羊罢了。Pm;}8fa v:u1W`T
应该马上做试验,把油压降到比跳闸值高一点,看动作正常否。电气就没话说。当然如果是热控问题,就痛快地背回来。领导会知道,热工也不白给,也是爷们。

xiaobin_sh 发表于 2008-8-18 22:40

可以把油压降到跳闸之下,在运行观察,怀疑PLC这件事情存催是胡说。找电气的原因,看看线路有没有问题。

钢花飞舞 发表于 2008-8-19 07:44

现场的电接点压力表误动作,或者变送器的检测数据出现错误。PLC误动作的几率是0.001%。再就是电气原件的误动作。

jccli 发表于 2008-8-19 07:47

基本是不可能的,PLC误发

liuhp0210 发表于 2008-8-20 13:18

有可能是没有接屏蔽,发过来了假信号。

liuhp0210 发表于 2008-8-20 13:19

所以你可以从这个方面检查下,另外你的PLC程序也要注意防范假脉冲信号

supcon2008 发表于 2008-8-20 13:48

PLC误发可能性不大

zhenliaa 发表于 2008-8-20 15:02

应该不大吧,至少我没见过……

jhdjjh 发表于 2008-8-21 19:31

PLC误发的概率低可以忽略不记。最好还是查查 逻辑上看有没有错误

页: [1] 2

Powered by Discuz! Archiver 6.1.0  © 2001-2007 Comsenz Inc.