近期遇到的一个关于励磁的问题===励磁系统二次图已上传

<P>1.机组简介:发电机额定功率60MW,济南阿尔斯通生产,全空冷。励磁系统为河北工大生产。励磁方式:发电机出口经励磁变后经励磁调节器处理后输入到励磁机励侧,采用无刷励磁系统。发电机出口采用双PT,即1YH,2YH。</P>{#?Q W'H(`JAp
<P>&nbsp;2.事故原因:在机组检修后,运行人员在恢复安措过程中,忘记合上发电机出口PT的二次侧空开<FONT size=4><FONT color=red><B>(这两个PT的二次侧空开都没有合)</B></FONT></FONT>,造成机组启动过程中自动起励后励磁电流达到22A,电压70V,(正常运行满负荷为10A,32V。额定为24A,72V) </P> a!D^nVeG+v
<P>&nbsp;</P>
%Lg9|-q xC&y6x <P>&nbsp;</P>
+v.M__$Bjk@ <P><FONT size=4><FONT color=black><B>问题: </B></FONT></FONT></P>+D2[|/W!R U l
<P><FONT size=4><FONT color=black><B>1.在这个励磁电流下,发电机的出口电压能达到多少? </B></FONT></FONT></P>
`6XKTr ^9@0B <P><FONT size=4><FONT color=black><B>2.这种情况会不会发生损坏设备的隐患? </B></FONT></FONT></P>
rB(`LWD <P><FONT size=4><FONT color=black><B>3.在励磁设计中,投励后发电机出口不起压,励磁系统是否应该自动继续加励? </B></FONT></FONT></P>
!c-^6f4eW} <P><FONT size=4><FONT color=black><B>4.在采用发电机出口双PT冗余设计后,是否还应该设计针对这种情况限制? </B></FONT></FONT></P>
%Y#\xs~J <P><FONT size=4><FONT color=black><B>5.发现问题后打闸紧急停机,但是发电机未自动逆变灭磁,(此时机联电保护在投入状态)问,汽机紧急停机为什么发电机不会自动逆变?(发电机保护为阿尔斯通的PLC) </B></FONT></FONT></P>@n+L|Tf
<P>&nbsp;</P> J,k|:t#@
<P>&nbsp;</P>8L0g8KX6]'f#kF jv7gE
<P>还有没有其他盟友遇到类似的问题?请大家畅所欲言,进行分析==== </P>
R1HGC6z*Y3^nl~ <P><FONT size=5><FONT color=royalblue>河北工大提供的励磁装置的简要说明</FONT></FONT> </P>
-SRb,sf'L;g&P <P>[[attach]111112[/attach] </P>)e#_S-lU GUa
<P>&nbsp;</P>
z+O}/a K <P>&nbsp;</P>
w po5@8C~B <P>&nbsp;</P>3{"YWDM+E+k h
<P>&nbsp;</P>
pj)@(XZ <P><FONT color=red>从我更新到2楼的图上看,双PT引到励磁调节装置的电压信号确实是互为备用的,楼下还有朋友提起PT的二次侧空开未合应该有报警,我是这样考虑的 1.发电机没有起励前,PT二次侧是没有电压的,和二次侧空开没有关系。 2.PT二次侧空开未合,不管发电机是否起励,整个二次侧就没有电压,就无从判定为PT断线,也就不存在PT断线闭锁的问题 3.由于PT二次侧空开未合,发电机的保护回路就不可能动作,所以在加励到最大值时,即使到了动作值,发电机保护也无法动作</FONT> <FONT color=red>还有,在励磁的装置的触摸屏上有PT断线报警项目,DCS上也有相关的内容,但是当时确实都没有报警 这个事情在别的电厂也出现过,由于他们的机组是单元接线,听说是变压器的保护动作,但是我们发电机的出口设置了开关,变压器是一直倒挂提供厂用电的,所以变压器的保护也不会动作的</FONT></P>
g.K7aFD*GA` tz <P>&nbsp;<FONT color=#ff0000></FONT><FONT color=#ff0000></FONT><FONT color=#ff0000>--6月24日补充</FONT> </P>
3P|t6B9^ I6sf <P>&nbsp;</P>AP}(rdvIPN7^E
<P>&nbsp;</P>
dQ HOx(D <P>&nbsp;</P>
,d;_z'Uvr L1b8R <P><FONT color=#ff0000></FONT><FONT color=#ff0000></FONT><FONT color=#ff0000></FONT><FONT color=#ff0000></FONT><FONT color=blue>刚才给河北工大的技术人员打电话,已确认入口PT的双冗余备用问题,</FONT> <FONT color=blue>这个励磁装置设置了V/Hz限制,但是并没有动作。河北工大的解释是没有PT就没有频率,这个是正常的哈</FONT></P>
+Ts {NW\J;a2Z <P><FONT color=blue></FONT>&nbsp;</P>7I%VT nZ-ykq
<P>&nbsp;<FONT color=blue>----6.24日上午10:30补充</FONT> </P>3A3j]7X%O\$yC{
<P>&nbsp;</P>
z/K-v T\:l? <P>&nbsp;</P>
6]$Z:Tw4MAo.\ <P>&nbsp;</P>
Ljz1T'it <P>&nbsp;</P>
5|'Bvb6v,q <P><FONT color=#0000ff></FONT><FONT color=#0000ff></FONT><FONT color=#0000ff></FONT><FONT size=5><FONT color=red><B>今天上夜班找到了励磁系统的二次图,上面不是很全面,我用了一晚上在停运的机组上查线,大提明白了,呵呵。等有空再重新组织一下这个帖子。</B></FONT></FONT> </P>
b3_ ~j![+D <P>&nbsp;</P>
q.OJpT Zf J <P>&nbsp;</P>Fcc%?}0]V
<P><B><FONT size=5><FONT color=red></FONT></FONT></B><B><FONT size=5><FONT color=#000000></FONT></FONT></B><B><FONT size=5><FONT color=#000000></FONT></FONT></B><B><FONT size=5><FONT color=#000000></FONT></FONT></B><B><FONT size=5><FONT color=#000000>几个问题?</FONT> </FONT></B></P>VW ec hc/TLDi#Q
<P><B><FONT size=5></FONT></B>&nbsp;</P>V'f-E:{ cN
<P><B><FONT size=5><FONT color=black>6.现在出来一个问题,励磁系统设置了一个复励变压器T3,是从发电机中性点CT接过来,这东西是什么作用?</FONT></FONT></B> </P>,\ K&N(V
<P><FONT size=5><FONT color=#000000><B>7.熔断器fu1,fu2是什么作用?</B></FONT></FONT> </P>B1Fq6q7Qb
<P><FONT size=5><FONT color=#000000><B>8.fu101-103和fu201-203那几个大的熔断器上面还加了几个小熔断器,即k101-103,k201-203,那个有什么作用,x12(端子排):2,3端子设备上已查实,接到了PPF终极脉冲放大器。这东西有什么作用?</B></FONT></FONT> </P>
+x(["x'VI0p!h <P><B><FONT size=5><FONT color=#000000>9.起励接触器KM1在什么条件下断开?是不是在同步电压达到一定值以后?请问这个值是多少?还有就是辅助起励电源(厂用电和直流电源)能不能提供到额定励磁电流?</FONT></FONT></B> </P>
#Y DyWH <P>&nbsp;</P>
Ue|&yH*V <P><B><FONT size=5><FONT color=#000000></FONT></FONT></B><B><FONT size=5><FONT color=#000000></FONT></FONT></B><B><FONT size=5><FONT color=#000000></FONT></FONT></B><B><FONT size=5><FONT color=#000000></FONT></FONT></B><B><FONT size=5><FONT color=black>----6.25日补充二次图</FONT></FONT></B></P>

电力游侠 发表于 2008-6-23 02:37

<P><FONT size=5><FONT color=red><B>补发励磁系统二次图,原图扫描的,非常清晰,但是原图过大,论坛的显示很小,郁闷,<FONT size=7>建议点击放大查看或者是下载查看</FONT></B></FONT></FONT></P>K E e(g*L
<P>&nbsp;<B><FONT color=#ff0000></FONT></B><FONT color=red></FONT><FONT color=red><B>系统原理图</B></FONT></P>
(R(^]uR9o iG\ {5l <P>&nbsp;[attach]111510[/attach] </P>_8\6x!X7xk
<P><B><FONT color=red>注意看这张图,好象两个PT之间并没有冗余备用,晚上继续查线中~~~</FONT></B></P>
$wg`@K y0F0?s'dN <P>&nbsp;[attach]111511[/attach] </P>i$?h%jH M7H5z}X
<P><B><FONT color=red>励磁电源系统1</FONT></B></P>~\X,f5@!B3d"n H
<P><B><FONT color=red>&nbsp;</FONT></B>[attach]111512[/attach] </P>
h&Jr3D \ <P><B><FONT color=red>励磁电源系统2</FONT></B></P>zN9q` |'F A
<P>&nbsp;[attach]111513[/attach] </P>
Cm[ hA,IT;T[5} J <P><B><FONT color=red>励磁试验回路1</FONT></B></P> ^0Y9i%j ar1a+q ~
<P>&nbsp;[attach]111514[/attach] </P>FId%sd
<P><B><FONT color=red>励磁试验回路2</FONT></B></P>
G@ ll_ <P><B><FONT color=red>&nbsp;</FONT></B>[attach]111515[/attach] </P>
slm:Y%fLs v m <P>补发相关的图片,图片是用手机拍的,不是很清楚,放大可以清楚的看见第二张图片的触摸屏上设置了PT断线报警 [attach]111108[/attach]</P>

DF123 发表于 2008-6-23 10:36

PT开关未投,应该有信号的,比较奇怪啊。

电力游侠 发表于 2008-6-23 10:51

回复楼上盟友 的帖子

所以我也感到比较奇怪,但是专工除非说PT断线,没有这方面其他的闭锁

dayuan777 发表于 2008-6-23 11:35

"发电机出口双PT冗余设计“是什么意思?

电力游侠 发表于 2008-6-23 12:06

[quote]原帖由 [i]dayuan777[/i] 于 2008-6-23 11:35 发表 [url=http://www.rdlm.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=570104&ptid=96351][img]http://www.rdlm.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
UV!i'rPv "发电机出口双PT冗余设计“是什么意思? [/quote])|a2X h'Bt
双PT,互为备用,提高安全性,这是专工说的,呵呵,我到没有查看具体的说明书,呵呵

丁世杰001 发表于 2008-6-23 17:37

你能详细的说一下吗?1)是哪个PT的二次空开没合?2)两个PT的作用应该是不一样的,双冗余的说法有点欠妥,你查一下图纸,看看这两个PT的作用,是一个PT分别对应一个通道,还是一个PT对应两个通道?3)你励磁PT的接线方式说明一下

licangtai 发表于 2008-6-23 20:05

没合空开那应该发PT断线啊!看来你们的运行人员和我们的运行人员一样,不知道他们是怎么鉴盘的。

电力游侠 发表于 2008-6-23 21:35

[quote]原帖由 [i]licangtai[/i] 于 2008-6-23 20:05 发表 [url=http://bbs.rdlm.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=570936&ptid=96351][img]http://bbs.rdlm.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url]Js2J5]_Ue
没合空开那应该发PT断线啊!看来你们的运行人员和我们的运行人员一样,不知道他们是怎么鉴盘的。 [/quote])U iUM2k

w9X2R svv9C0YT+V
&b+YWSl'g0t A L*mm#^s)CGv?

ER,P&RH 呵呵,这位朋友,你们PT断线的判定条件是什么?
4Pim,Xe(_ 难道每次检修断开二次侧空开都要有PT断线报警?%J*}(@hGtj
O/f,B {}z,R
而且在未起励的情况下,PT一次侧无电压,具备判定为PT断线的条件吗?

zjzyh521 发表于 2008-6-24 08:11

我只是发电机检修的,对继保不是很熟,但我想PT二次侧没投,没检测发电机机端电压,22A强励,一般发电机强励是1.6~2倍,不会再升高。.cCu\z7NE&e
损坏发电机?这个励磁应该在设计范围内,保护动作后,对发电机影响不大,但故障后可以对发电机做简单的电气试验,因为没人敢端责任,说没问题--开机0uhB)Y3Mc/S6Oo
PT短线保护应该不是检测二次电压,作为断线保护依据吧!

丁世杰001 发表于 2008-6-24 08:19

请楼主查一下说明书,回答我上面的问题,另外问一下,你们发电机出口还应该有个三相五柱PT吧(或者是三只单相PT)?然后我给你解答

丁世杰001 发表于 2008-6-24 08:31

从这个图纸看来,你们专工双冗余的说法欠妥,我个人看法如下:上面那只PT用于两个通道的电压调节,下面的PT应该是一只三相五柱PT,当然励磁厂家只是画出了两个线圈,设计院在设计时应把这只PT设计成三相五柱的(或者三只单相)。下面PT引入的电压不参与励磁调节,它的作用只是用于判断PT断线。另外你们设计存在极大的隐患,励磁PT的二次侧不允许有熔断器或者空开,你可以建议尽快去掉。我猜想可能是所有PT二次空开都忘记合了吧?在这种情况下,PT断线不会发出,但我却搞不明白,如果是所有PT的二次空开都没有合,你们怎么能并上网呢?没有道理的。如果是其中的一只没有合,PT断线肯定会发出来的啊。

wwwxxx 发表于 2008-6-24 08:40

要看保护装置pt断线是怎么判定的,如果两个pt二次空开都没合是判断不出来的

电力游侠 发表于 2008-6-24 08:57

[quote]原帖由 [i]丁世杰001[/i] 于 2008-6-24 08:31 发表 [url=http://bbs.rdlm.com.cn/redirect.php?goto=findpost&pid=571466&ptid=96351][img]http://bbs.rdlm.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url]2EI,MY}X-|
从这个图纸看来,你们专工双冗余的说法欠妥,我个人看法如下:上面那只PT用于两个通道的电压调节,下面的PT应该是一只三相五柱PT,当然励磁厂家只是画出了两个线圈,设计院在设计时应把这只PT设计成三相五柱的(或者 ... [/quote]
"t/~0_9t-AY8y|f 我们的PT确是三个单相PT。!Px-m.H7gZV
当时只是起励,并没有并网,发现异常后就打闸停机了,但是汽轮机紧急停机为什么发电机不会联动逆变灭磁?

电力游侠 发表于 2008-6-24 09:00

[quote]原帖由 [i]zjzyh521[/i] 于 2008-6-24 08:11 发表 [url=http://www.rdlm.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&amp;pid=571439&amp;ptid=96351][img]http://www.rdlm.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]
N+^ co `%k3a&O0z'd 我只是发电机检修的,对继保不是很熟,但我想PT二次侧没投,没检测发电机机端电压,22A强励,一般发电机强励是1.6~2倍,不会再升高。
[bu7Z'A,Ef X2SH 损坏发电机?这个励磁应该在设计范围内,保护动作后,对发电机影响不大,但故障 ... [/quote]
l/jRQ U*IX 我们对PT断线判定:
M*AH;q"l/eQ;]8q 1、高压断:断相电压降低(但不为0),其余相电压为正常电压; w p*BV]7CMJ
2、低压断:断线相电压指示为零,其余相电压为正常电压
0[(yB5V3z 三相都没有电压就没有办法判定了,呵呵

swplw 发表于 2008-6-24 09:04

1、PT断线是通过三相电压、剩余电流判断的,在一、二次侧空气开关均未合的情况下,无剩余电流,PT断线不会发出;X0By3cH)v$e J
2、发电机额定电压下,铁心励磁在近饱和状态,起励过程中虽然励磁电压、电流大幅超过空载电压、电流,造成励磁铁心过饱和、大量发热,冷却条件好的话,短时间内问题不大。因磁通升高不会太多,故发电机出口电压不至于超过危险水平、不会造成绝缘损坏。 | e@9Q'@j)P4L
3、励磁回路应该有“起励故障闭锁”功能,在起励过程中,通过励磁参数与发电机出口电压判断,在PT未投入的情况下,不应造成励磁参数过高。另,有过励磁保护(V/Hz限制,不是强励、低励保护),应自动退出励磁。p jW'|+qJ'i-D
4、PT不是冗余设计,不同的PT作用不同,如保护PT、测量PT等,一般砸间保护设专用PT。
I @7a2l`e7t 第5项,感觉应自动灭磁,是否灭磁开关有其他闭锁?

电力游侠 发表于 2008-6-24 09:27

[quote]原帖由 [i]swplw[/i] 于 2008-6-24 09:04 发表 [url=http://www.rdlm.com.cn/bbs/redirect.php?goto=findpost&pid=571514&ptid=96351][img]http://www.rdlm.com.cn/bbs/images/common/back.gif[/img][/url]W8J%Px _G8Q9a
1、PT断线是通过三相电压、剩余电流判断的,在一、二次侧空气开关均未合的情况下,无剩余电流,PT断线不会发出;
2hp,pTqF`:F 2、发电机额定电压下,铁心励磁在近饱和状态,起励过程中虽然励磁电压、电流大幅超过空载电压、电流 ... [/quote]/~(NyDA0C:f&x#_6j
[color=red]嗯,学习了,呵呵,我也感觉这个励磁装置设计的有些问题,
m#o0L{1njfi!gN 这个励磁装置设置了V/Hz限制,但是并没有动作。河北工大的解释是没有PT就没有频率,这个是正常的哈
6\:Z$pY2|.X6H,g 至于您提到第五项,我也正纳闷哪[/color]

jiaye2000 发表于 2008-6-24 09:51

双PT各有各的作用,测量,保护(差动,过电压,复压等)并不是考虑冗余

电力游侠 发表于 2008-6-24 10:00

但是这个励磁原理图上确实是双PT都有相应的回路引入了系统,他们分别是什么作用哪?

cpiobgxcxm 发表于 2008-6-24 10:19

问题1、这个问题不好回答。从给的资料看励磁装置设有过电压保护,但因两个PT二次空开未合,不会动作。发电机有没有设有设过电压保护?如设了,且没有动作(不是拒动),发电机出口电压应该在安全范围内。Hia-e1|C;eF
问题2、16楼回答得很好。
}'GJ7zV F P 问题5、如果是发电机过电压保护动作,应该自动灭磁;如果是人工拉发电机出口开关,则不会自动灭磁。如果是打汽轮闸连跳发电机,则应连跳灭磁开关自动灭磁。连锁回路是否故障? zx1?xo%O*b q V
}{_3eW$uoG/`

'O_%Pmwa*O `$Tqz6Q7Si

6?;zL2|BDZj M&oAD[8U1Sa

pkV#T4c5](]j+? ,HZ{+?8`B
[color=red]发电机有没有设有设过电压保护?[/color]
/b9o @6T~A2dV [color=red]有,但是PT未投,不会动作啊[/color]Ar QXo7| ?
[color=red]                            ---电力游侠[/color]