热电联盟's Archiver

berserk 发表于 2008-7-2 17:24

[热控新手]关于自备电厂孤网运行

鉴于目前电价形势,我处新建电厂准备实现自备电厂孤网运行方式。
.W$s4Bj:F"]7T,A#j/g+Ta1o 下载看了 《和利时的孤网运行》看了,有以下疑问:
I(sD d%O"\fb JB3f
k'L&tL(q5KGN] r 1、从和利时的资料上来看,目前的deh(电液调节系统)反而没有机械液压调速系统,因我这里是新建电厂,需不需要将已订货的deh改成机械液压调节?o7h ID8PAFm
2、如不采用deh,采用505e,能不能实现孤网运行?3KGUirUq
3、我对505e(上的是抽凝机组)与deh的区别有很大的兴趣,希望能够找到一些资料将这两种做一个详细的对比(505系列属于deh,小机组专用,但我还是想知道这之间的区别)s4v%m/Q2?X
\L(B;?PfyY
4、希望有已经实现了孤网运行的兄弟电厂报一下自己的厂的名字,求教了!~

berserk 发表于 2008-7-2 17:35

采用机械液压调速系统是不是对孤网运行有更好的保障?Uf.AC)Ra6g$_
机械液压调速系统有没有被淘汰?
\(rN.m(JZ @&y^ 5?ms4EI#c.h*c
有采用机械液压调速系统孤网运行的电厂么?
u8V_1v,Kw }dS 如果采用505e,与deh比有什么劣势,需要增加其他的投资么?505e需与dcs联接.

xjgm 发表于 2008-7-2 23:31

关于孤网运行

机械调速系统是实现不了的,必是DEH我厂用的是新华TisNet600,电气系统采用清华紫光的测控保护单元,两者结合实现了孤网运行,前两天试验了一下,汽轮机控制没问题,电气控制也没问题孤网运行是清华紫光针对国内现状开发的,你可以了解一下.需要我再回答你.

berserk 发表于 2008-7-3 08:35

你们厂里的deh是独立的么?不接入dcs么?
F/P!`$\\D0y 孤网运行需要电气系统来配合么?我感觉就是一个频率的控制,适应功率的变化...
&r N$f7V&i)T^{8v"K[(yB iDieGd
我这里只上dcs和deh能不能实现孤网运行,电气上面估计不会上什么测控系统。

741208 发表于 2008-7-12 12:42

采用505当然可以实现孤网运行了,505也是DEH的一种类型啊,505可以是单独存在的,可不连到DCS里

双玮 发表于 2008-7-13 15:58

我厂c25-3.43/0.981采用DEH系统505E,多次孤网运行.效果很好.

自备电厂职工 发表于 2008-7-14 19:21

DEH统称数字电液调节系统,是一个大的范畴,不管是505,还是新华的,还是福克斯波罗还是和利时的系统,其目的是一样的,只不过是手段不同而已,我感觉你现在概念还不清楚,另外DEH系统可以与DCS之间联系,但不是说属于DCS系统,DEH系统是一个独立的系统,有时候为了操作方便,以及历史曲线的查询等将部分DEH系统的重要项目,连接到DCS系统中,以实现监视和控制,也可以不连而作为一套独立的系统都是可以的,根据需要而定;还有液压的系统现在基本上都不用了,许多电厂都在改电调,我就不明白你为什么要改成液调呢,他们的系统都可以孤网运行,其稳定性不广是DEH的问题,还有好多方面的问题,比如汽轮机的调门特性、还有你们厂孤网是多大的,如果很小的电网,跳一台机估计怎么也不好使

zhangyulei 发表于 2008-7-20 11:26

我公司是采用和利时孤网运行

我公司是采用和利时孤网运行,目前运行稳定.如有需要请给我发邮件

yuxianxiu 发表于 2008-8-3 23:50

孤网运行可以的

孤网运行可以的!我们的EH系统很好

zxcvb54321 发表于 2008-8-7 20:01

7楼分析得很有道理,孤网运行如果只有单台机组,一旦跳闸将会全部无电,这和电调或液调没多大关系。

ZJS_73 发表于 2008-8-8 17:06

关于孤网运行

505可以实现孤网运行,DEH通常也可以实现孤网运行。大负荷波动时才可以考验出那家的效果

振动大 发表于 2008-8-23 20:25

楼主是哪里的

楼主是哪里的,不知道你们的系统是怎么设计的,如果想孤网运行,那你们的启动电源是什么,是有备用电源还是柴油发电机,没有必要改正,用505e就非常好用,单机运行其实不是什么大问题,我厂就是自备电厂,曾经单机运行过一段时间,系统非常稳定,用的就是505e电调,我想关键,你的启动电源是什么,如果出现事故的时候,甩负荷事故等 做好事故预案