[综合信息] 讨论:锅炉正常运行中,给水量和主蒸汽流量之间的对应关系?!

版主见到此帖子,建议拿出来给大家作为讨论,这是我们近些天在厂里一直争论的问题.
& [4 T+ p* W6 m3 B. p9 Z, [锅炉在正常运行中,给水量和主蒸汽流量之间对应的关系(大于\小于\等于),请加以分析说明

TOP

给水量加上减温水量

TOP

大家讨论讨论吧 现在我们厂的锅炉老师因为谁的原因停炉呀

TOP

锅炉正常运行中对于直流炉给水流量=蒸发量,对于汽包炉给水流量+减温水量=蒸发量

TOP

总的来说给水流量一定是大于蒸汽流量的(直流锅炉除外),因为要有一定的连排的,还要考虑一些阀门的内漏.当然这要在各种表计准确的情况下才行的.否则就没法说了.

TOP

我个人认为,要讨论应该把具体工况说明一下,再进行讨论,不同的给水控制其结果是不一样的。

TOP

给水加减温水等于主蒸汽流量(质量流量),不考虑排污和内漏!

TOP

引用:
原帖由 zhichao19860209 于 2008-7-7 10:56 发表
4 }( n; {+ D6 B: S/ ]给水加减温水等于主蒸汽流量(质量流量),不考虑排污和内漏!
我同意次观点。

TOP

很简单啊!从系统考虑质量守恒。
" I2 L4 R# K' T4 n+ x4 o进口:给水、减温水(如果减温水支路在给水流量孔板后则不用加以考虑)$ E5 Q8 D" r& u* P
出口:主蒸汽、排污(连续排污和定期排污)、阀门内漏。如果有蒸汽取用(如蒸汽吹灰器汽源),也应算入出口!6 |9 a) ]7 C0 {; A

7 i  n9 ]  I1 S& Z) ~% N) j进口=出口. Q4 H6 d) S/ P' f) k, i

! Y! ?9 U2 |- y% i/ {[ 本帖最后由 johnsonlai 于 2008-7-7 19:01 编辑 ]

TOP

给水加减温水等于主蒸汽流量(质量流量),不考虑排污和内漏!5 o  Z, a$ |) `+ D% S  I1 a
同意此观点

TOP