打印

4~20mA的由来?

本主题由 libaoan 于 2008-9-19 19:43 设置高亮
4~20mA这个信号是怎么来的?为什么要选用这个范围?

TOP

较早以前,工控类仪表的控制信号为0—10mA,即0对应仪表的“全关”或“最小行程”,10mA对应仪表的“全开” 或“最大行程”。
5 a1 U4 w) y3 ~9 ^/ }8 u( e) ?# R, H' z/ @& R8 N' I/ p* M
  随着计算机的发展,现代仪表越来越多的由计算机、DCS系统控制,同时也带来了问题。这就是有两种状态可能分辨不清(两种信号都为0的状态):1.工控仪表的控制信号为0。2.当计算机发生故障时,导致断信号,产生0的信号。# c$ d8 a' j, k6 H' v
2 t' d8 W7 U" D) O
  为区分两种状态,防止误操作,0—10mA信号逐渐淘汰,现在工控仪表的控制信号改为了4—20mA。即:4mA对应全关或最小行程,20mA对应全开或最大行程。* m' ~8 Y4 y4 L. k1 |# h+ v
0 D% D6 |, J3 ]" ], T/ ]1 {
  现在把控制信号为0—10mA的仪表叫II型仪表。  把控制信号为4—20mA的仪表叫III型仪表。3 {1 Y0 D/ @( n; ~
我知道的就是这些了。
本帖最近评分记录
  • libaoan 热电币 +2 热心网友 专业回帖! 2008-9-19 19:40

TOP

哦,这样啊!

TOP

哦  学习了 只知道以前二型仪表是0-10MA 信号  现在的都是4-20MA 的统一标准信号

TOP

以前只知道4--20ma是规定的标准信号,现在才知道,定这个信号为标准信号是有一定的原则的哈

TOP

1. 机械零点跟电气零点分开,便于检查调校。! B: V9 C. d* I; Y2 n; z9 K
2. 使两线制成为可能,所以变送器静态功耗≤4ma*24v
( n  E4 P( b& u, b3. 使电子原件工作在线性区。
本帖最近评分记录
  • libaoan 热电币 +2 感谢热心网友! 2008-9-19 19:40

TOP

II型仪表原来倒是用过,不过好久没有用到他了

TOP

4-20mA对应的电压值是1-5V这个对于单片机来说很重要!对我们来说都一样。
本帖最近评分记录
  • libaoan 热电币 +2 感谢热心网友! 2008-9-19 19:41

TOP

学习了,呵呵。

TOP

与两线制有关。与制定此标准时半导体材料的发展水平有关。。。。。。

TOP

返回顶部