[其它] 本人遇到的事故凝结水泵跳闸,备用泵抢合不成功.

我是125MW机组司机,我们的凝结水泵是变频,备用泵为工频.前几天我上班期间,突然运行凝结水泵跳闸,备用的没有启动,抢合不成功,两台泵都失去了,当时负荷125MW把我死急了.我抢合不成功后,打电话找电气,一边联系锅炉降负荷,我用的是快减,将负荷减至40MW,凝汽器水位涨的很快,旁路也没有开,让锅炉注意水位保护,开启上水泵向除氧器进水,供给水泵密封水,调整了轴封汽,然后注意真空,我当时想好了,一但满水,立即打掉.9分钟后电气处理好后,一切都又慢慢的恢复了.   现在想起来还心有余悸,可是老天保佑我,让我躲过了这一劫.通过这件事故,我认为,最重要的是凝汽器水位和除氧器水位,所以我选择了降负荷,而且很果断,这样能撑一分钟就撑一分钟,实在不行,那领导也说不了什么?  希望大家给兄弟提些处理建议和方法?我不胜感激.
本帖最近评分记录
  • 电力游侠 资料流量 +992 有具体的数据可考,好经验 2006-12-4 08:55
  • 电力游侠 热电币 +4 有具体的数据可考,好经验 2006-12-4 08:55

TOP

对了,我是降了两次负荷人,第二次降的只有20MW了.

TOP

还好,我没碰到过这种情况,要不真能把人急死。 不过我想部问问,9分钟没有凝泵运行。当时凝汽器水位多少了呀?真空有没有下降呀,我估计在我 厂,9分钟可能已经打掉了。

TOP

我遇到过一次,那次是我们的二段母线进水,使两台凝泵均跳了,由于电气短时间内没有处理好,最后只能打闸了。

TOP

我们的机组是25MW的,也碰到过类似情况,变频器的模块故障,当时备用凝结泵未联动,可是忙了好一下,好在电气动作快,使凝结泵恢复了,没有引起大影响.当时运行人员反应较快,及时采取相应措施,同时车间针对变频泵在运行中出现的问题也做出了预案,幸亏挽救及时,不然就麻烦了.

TOP

要是我们厂估计也打闸了`~~~~朋友你胆子真够大!!

TOP

兄弟你操作很稳啊 要是我们厂估计坚持不了那么长时间。俺们是厂300WM的估计早就打掉了 凝结水中断很麻烦的

TOP

你门的热水井位能侧多高,是水位计,还是压力测量呀,什么形式的呀
势不可使尽,福不可享尽,便宜不可占尽,聪明不可用尽!

TOP

朋友,你胆子可真够大的?学习了

TOP

当时热水井水位还好,因为降负荷及时,排气量小,水位不会上升太快,我也是在注意凝汽器水位和真空.