给水泵跳闸的感触

我们是母管制机组,有3台给水泵,1#泵故障 ,2#运行,3号投连锁备用 (运行人员请示值长后,得到允许后投入备用连锁,实际上电工测完绝缘后没送电,但3#泵DCS上状态正常)。接班后汽机开始冲转,当冲至1100转时,运行中2#泵因为偶合器工作冷油器入口油温大幅波动而跳停。3#泵没有连锁启动,从状态上判断没电,当时2#泵因为出口门连锁在投入状态,2#泵跳停以后连锁关闭出口电动门,立即打开给水泵顺控画面,2#泵启动允许条件中---------连锁未投入时出口门关或备用连锁投入时出口门开------- 这项条件不允许 ,此时要重新启动2#泵也不行 ,当时我的冷汗刷的一下就冒出来了,锅炉汽包水位已经见底了,此时电工也发现3#泵没送电,已经跑出去送电了。2#泵的出口电动门正在关,这个电动门的关闭时间是3分40秒,也就是说还要等3分钟启动条件才能满足,2#泵才能重新启动,我强迫自己冷静下来,嘴里念着这项启动条件,脑海里突然一亮,立即投入2#泵的备用连锁开关,2#泵连锁启动,系统恢复正常。在这件事件当中给我的最大感触不是追究谁的责任的问题 ,而是当时2#泵出口门正在关闭中,在启动允许条件中出口门不在关闭状态所以不允许启动,但是另一项条件是备用泵连锁在投入位置时出口门在开位置的条件就值得考虑了,因为此时出口门正在关过程中,也就是说阀门在开的状态 ,只要投入2#泵做备用的连锁,2#泵就会检测到运行泵停,那么作为备用泵的2#泵就会连锁启动,这就是为什么投备用连锁后2#泵满足启动允许条件而启动的原因。
本帖最近评分记录
  • 电力游侠 热电币 +5 感谢-您的发言非常精彩,请再接再厉! 2008-7-10 02:42

TOP

呵呵,不错的事故案例,楼主好清醒的头脑!!!!
  l: r. n/ W' X8 I1 E4 X
; ~7 x* c4 w! P0 u& j) _/ k
0 C  g9 a% s# w& f1 B( Q% z# E" U1 `; q1 b6 W

, M: K2 L; [' c0 T2 {) a% L+ H不过有几个疑问,呵呵,在论坛分析问题习惯了哈,看见问题就喜欢问为什么
1 h6 G7 @1 f+ @1 H  h4 c7 X  F5 Z/ X$ w! r& O6 l" K- h
1.贵厂DCS给水泵是如何组态的?你们电气人员摇完绝缘忘记送电(好大的失误哈),如果开关在检修位置或者是二次插头没有插入,DCS显示应该是黄色故障。因为DCS很少引入开关位置的判据,也就是说二次插头插入以后,不论开关在试验位置(未送电)还是在工作位置(已送电),给水泵在DCS会显示正常。这说明事故前,3#给水泵电机的开关应该在试验位置,3#泵联动应该能正常合闸才对。这时3#给水泵应该是红色运行状态,但无电流,无出口压力,是不是这样的?: @# T( P& a+ `3 ]2 S5 j

: l# I* a1 b" [: Q2.贵厂给水泵出口门带中停吗?看你的叙述应该是没有,如果有的话,就不用投入连锁等其联动了,只要中停出口门回关起泵即可。既然没有中停,2#给起来,其出口门也要全关以后才能打开,其出口门从开始关到关到位在重新开启,等到锅炉见给水压力,这个过程估计要4分钟多吧?这时你们的锅炉还没有MFT低水位保护动作?难道水位保护没有投?既使保护没有投,锅炉运行人员看到水位低三值也应该手动MFT啊?锅炉水位见底了谁还敢上水?不怕汽包裂纹吗?1 R! U3 V: r% s2 ]$ S* f0 M4 B

# |2 W+ n+ k7 Y) H0 h3.DCS的逻辑中问题,2#给出口门在没有关完的情况下,因为没有任何的反馈,DCS应该判断为“未关”同时“未开”。这时并不能满足给水泵的备用连锁启动允许条件“连锁未投入时出口门关或备用连锁投入时出口门开”。难到贵厂的DCS在出口门“未关”同时“未开”时候判断为“已开”?是否还增加了“关闭中”和“开启中”就是“已开”?但这不符合DCS组态的常规啊?
2 O. B$ f0 F+ g+ l6 G, U/ ?* O: A$ B6 u7 J, R9 U8 r  L
# [8 y! p7 B; s9 a5 o5 l& a

# B# t7 k5 _4 M, G+ B4 Y9 K
8 b; Z; B5 ~3 L3 \- G
* K' q; S* n3 i+ ~6 X- X0 D呵呵,见笑了
我的手机,13515433230,有事请短信联系,谢谢

TOP

楼上分析到位,补充一点,在给水泵跳闸的情况下,又不能迅速启动备用泵,是不是可以考虑通知锅炉压火,汽轮机这边减负荷呢?不过貌似如游侠所说给水泵电机没送点,应该DCS上显示电气故障,显示黄灯闪光吧。  X5 g$ o1 D$ [8 X% q
还有你们厂启动给水泵时没有有再循环门?8 `1 C5 p2 P% w9 m! N( l
出水电动门的中停键还是很有必要的,关闭出口们状态启泵打闷泵貌似不可取,这就是我想问你是否有再循环门原因!
也許。偶什麽都有,或許。峩什麽都沒有。丢ㄋ笑臉,丢ㄋ知覺!尮兲躲地,躱丆過記億

TOP

电气没送电,也可以是开关在试验位置,这时DCS显示也是正常的,呵呵
! [6 o) J- d1 t即使是循环流化床炉子,也应该设置了水位低三值的保护的,这是锅炉的主要保护。
我的手机,13515433230,有事请短信联系,谢谢

TOP

有再循环门,启动允许条件中有再循环门开度大于70%这一条,我们的DCS在出口门“未关完”同时“未开完”时候判断为“开启,我们厂给水泵出口门不带中停,我们厂是412吨循环流化床锅炉,锅炉运行人员当时已经MFT了,但这种炉子蓄热量大,给水正常后恢复很快的,还有就是泵在没有送电时DCS显示是黄色故障,但接班时DCS的确是绿色,原因明天上班就可知道

TOP

楼主盟友,对一些东西提出疑问成了我的习惯了,没有别的意思,如有什么不妥,请见谅,谢谢你的回复!!!!0 \5 _+ k; Q% ?9 }5 e
欢迎再次访问热电联盟!!!!
我的手机,13515433230,有事请短信联系,谢谢

TOP

收到,DCS控制回路电是送上的,使给水泵显示正常绿灯
也許。偶什麽都有,或許。峩什麽都沒有。丢ㄋ笑臉,丢ㄋ知覺!尮兲躲地,躱丆過記億

TOP

DCS到给水泵电机的联系信DCS控制回路号均是靠电机控制回路发讯的,不存在所谓的DCS控制回路,只是几个接点而已;我觉得没有送电状态正常有二种可能。第一是组态设置有问题,给水泵电机应该起码有控制回路故障、单相接地、电源故障三个监控点,只要其中一个存在给水泵的状态就是黄闪。第二如游侠所估计的,电机确在在试验位置。
& R5 T$ J- E0 I1 f- Q7 d  还有啊,楼主。你们单位是不是所有电动门都没有中停啊?这太危险了,建议增加。我这里以前发生过好几起停炉。现在改的就剩定排没加了,呵呵。