呵呵,不错的事故案例,楼主好清醒的头脑!!!!
l: r. n/ W' X8 I1 E4 X
; ~7 x* c4 w! P0 u& j) _/ k
0 C g9 a% s# w& f1 B( Q% z# E" U1 `; q1 b6 W
, M: K2 L; [' c0 T2 {) a% L+ H不过有几个疑问,呵呵,在论坛分析问题习惯了哈,看见问题就喜欢问为什么
1 h6 G7 @1 f+ @1 H h4 c7 X F5 Z/ X$ w! r& O6 l" K- h
1.贵厂DCS给水泵是如何组态的?你们电气人员摇完绝缘忘记送电(好大的失误哈),如果开关在检修位置或者是二次插头没有插入,DCS显示应该是黄色故障。因为DCS很少引入开关位置的判据,也就是说二次插头插入以后,不论开关在试验位置(未送电)还是在工作位置(已送电),给水泵在DCS会显示正常。这说明事故前,3#给水泵电机的开关应该在试验位置,3#泵联动应该能正常合闸才对。这时3#给水泵应该是红色运行状态,但无电流,无出口压力,是不是这样的?: @# T( P& a+ `3 ]2 S5 j
: l# I* a1 b" [: Q2.贵厂给水泵出口门带中停吗?看你的叙述应该是没有,如果有的话,就不用投入连锁等其联动了,只要中停出口门回关起泵即可。既然没有中停,2#给起来,其出口门也要全关以后才能打开,其出口门从开始关到关到位在重新开启,等到锅炉见给水压力,这个过程估计要4分钟多吧?这时你们的锅炉还没有MFT低水位保护动作?难道水位保护没有投?既使保护没有投,锅炉运行人员看到水位低三值也应该手动MFT啊?锅炉水位见底了谁还敢上水?不怕汽包裂纹吗?1 R! U3 V: r% s2 ]$ S* f0 M4 B
# |2 W+ n+ k7 Y) H0 h3.DCS的逻辑中问题,2#给出口门在没有关完的情况下,因为没有任何的反馈,DCS应该判断为“未关”同时“未开”。这时并不能满足给水泵的备用连锁启动允许条件“连锁未投入时出口门关或备用连锁投入时出口门开”。难到贵厂的DCS在出口门“未关”同时“未开”时候判断为“已开”?是否还增加了“关闭中”和“开启中”就是“已开”?但这不符合DCS组态的常规啊?
2 O. B$ f0 F+ g+ l6 G, U/ ?* O: A$ B6 u7 J, R9 U8 r L
# [8 y! p7 B; s9 a5 o5 l& a
# B# t7 k5 _4 M, G+ B4 Y9 K
8 b; Z; B5 ~3 L3 \- G
* K' q; S* n3 i+ ~6 X- X0 D呵呵,见笑了