[求助专帖] 电泵的上水量

启动初期,给水流量不准,如何得出电泵去汽包的上水量?与之相关的东西太多了,电泵转速,上水阀开度,汽包压力,除氧器压力,挠头呀!

TOP

呵呵,楼主盟友,你是热控的?想从这些东西里找出组态的方案吗?
+ m% z5 L: F% l) t* m6 D& t8 [如果您是运行的,没有必要考虑这么多吧?锅炉启动初期,虽然需要的给水压力比较低,但是给水泵的转速不能太低啊,液力偶合器工作有一定的范围要求的,一般来说给定一个固定转速,然后将给水辅路设置为汽包水位单冲量投自动,即可。当然也不能一开始就投自动,具体的值就要咱们大家在实践中进行摸索了
我的手机,13515433230,有事请短信联系,谢谢

TOP

上水量多少只有通过流量测量装置测量,推算不好算,再说误差太大。

TOP

单冲量自动从来没投过,看水位调水位太痛苦了。

TOP

开始在10T以内,需要3-4小时。到可见水位时就可以快点了,然后可以投入单冲量自动,看水位调水位是比较痛苦的,但开始也没法了。

TOP

楼主是说给空炉子上水?呵呵,没有想起这茬来,这个应该是个经验值,以各设备温升不超标为准
我的手机,13515433230,有事请短信联系,谢谢

TOP

老大不是啊,一直带到10W负荷时给水流量才准的

TOP

呵呵,低负荷下的水位调整,要么投入单冲量,要么按照经验值,但是最好把一些参数固定,像给水压力,然后根据机组负荷,汽包压力,除氧器压力这三个值总结一个经验方法& B  l3 m4 B5 {+ D4 ~5 ~
5 W* ~% V# D- K! W  z7 f, i

  r$ x2 v9 \: S
1 i0 N& U! x: f: q呵呵,如果你这种燃煤机组害怕控制水位,我们就没有办法了 ,主要还是经验值
我的手机,13515433230,有事请短信联系,谢谢

TOP

谢谢不吝指教,曲线打了一摞,基本经验:负荷对应一定转速,上水调阀进行调整,除氧器压力不大幅波动。9 F' L+ S  i5 D
最近一直研究流体力学想尽量进行定量分析,如电泵转速恒定时,上水调阀从20%到30%,电泵出力变了多少,最小流量阀流量变了多少,给水流量变了多少?等诸如此类的问题,感觉挺麻烦的