我们的小区的电压很不正常,有时正常有时偏离的很多,偏离值是260V,330V,180V。我们的变压器是中性点接地的,我查过中性点接地良好,零线没有断线,变压器的高、低压侧直流电阻偏差分别是2%和3.2%。请问高手们这是什么原因呢?

TOP

中性点不可能没有问题。肯定是断了

TOP

三相负荷严重不平衡,线路特别是零线截面过小,电阻太大,变压器出口电压调得偏高等原因造成。

TOP

变压器出口看一下怎么样,三相是不是平衡?是不是越远就越不平衡?中性线的问题!
初来乍道,请多关照!!

TOP

330指的什么电压?这么高的相电压不大可能吧?

TOP

多是中性点接地问题,中点查看变压器零线和外壳的接地点是否良好。

TOP

我只知道高低压侧直阻没问题,那就是中性点问题了

TOP

估计是中性线有问题,接触不好,或者中间断了。

TOP

三相负荷严重不平衡

TOP

分析的有道理

TOP