打印

[求助专帖] 问一个关于主变并列的小问题

刚刚学习了主变并列运行的3个条件,现在就是想问一下两台主变并列运行是不是就是同时带电啊?还是分高压侧并列,中压侧并列或者低压侧并列?如果有两台主变的10kV的容量分别为40000KVA和10000KVA,但高压侧容量都是40000KVA,是不是低压侧就不能并列运行了啊?还有,并列运行时是不是需要检查2台主变的分接开关啊,检查内容是什么呢?; B! m  @  K; L9 v2 u( ~1 V' n9 P
谢谢高手帮帮忙,嘿嘿~!
5 v: f7 M2 o  [ 4 K# v$ R% c' x2 J& i6 i) a1 r" N7 ~( p

9 d0 O6 L+ z- a0 C' Q  Z2 T[ 本帖最后由 yueyunhe 于 2008-7-14 21:40 编辑 ]

TOP

变压器高压侧送电,中低压侧并列;分接开关的档位要一致,或比较接近位置.
大唐水电

TOP

高压侧就不能并列了吗?分接开关一致是不是就是电压要一致?

TOP

可以并联运行,只是高的不能达到满负荷了,而且10000的可能会过载,分接开关肯定要在一个档位,要不会引起环流的

TOP

分接头主要是看变比,接线组别一定要一样
初来乍道,请多关照!!

TOP

问题不是很清楚,你们那里的两台变压器的高压侧不在一个母线上,或在一个系统上吗?说并列,也就是高压侧和低压侧都在一条母线上,你们的变压器是三圈的吗?请说清楚一点好吗?

TOP

就供电来说应该是指中低压侧并列允许吧,调整分接开关主要是保证电压相同避免环流,不一定要在一个档位上吧。

TOP

此种情况一般不允许并列。

TOP

两台主变在110kV、35kV、10kV母线的I、II段母线上,2台变压器都为三相三圈变压器,高压侧和中压侧容量均为40000KVA,但10kV容量一个40000KVA,一个10000KVA,请问可以并列运行吗?怎么样才叫并列运行?

TOP

不能并列运行

TOP