[求助专帖] 发电机进风温度

增加冷却水量。清洗一下滤网。

TOP

更换新型冷却器,怎样?

TOP

我们厂里现在,进口最高40,出口68,线圈最高84

TOP

用清洗机清洗空冷器铜管,效果很好的。

TOP

我们厂的发电机是50MW的,也存在这种现象,进风温度40-43度,线圈温度为85度,出风温度为77度,我们咨询过厂家,说发电机绝缘为F级按照B级使用定子允许温度为120度

TOP

感觉有点不解,出风温度只有53-55,进风却有42-45,但是线圈温度却有73.,于出风温度相差太打了吧。是不是发电机冷却空气的通流部分有堵塞或短路??

TOP

温确实还要考虑到转子的安全。尽管它无法监视。8 w6 \3 X+ h+ I$ O) F
9 h5 Q& `) {& l( q5 U; n* ^# y最近我们发电机满负荷,风温进口刚好40,出口也正好70度。空冷器冷却水也全开了。

TOP

超过40度应减少发电机有功功率降低定子电流运行,以保证发电机安全。$ ]3 B! s9 t4 z; e7 V
同意...进风温度高于40度,在40-45度每升高1度静子电流较额定值减少1%.在高负荷时一定要注意

TOP

温度倒是不高,要降低风温,就是增加进水量。* L7 k4 E- m" `# \  }% _
先看看进水温度是多少,如果进水温度低,冷却风温度高,那就要检查冷却器管路了,有堵的。如果进水温度本身就很高,你的问题就不好解决了,其实温度并不是很高。

TOP

建议采用工业水进行冷却

TOP