打印

[求助专帖] 循环水泵无故跳闸.

我厂循环水泵在没有任何操作下跳闸,从记录上面看,循泵的出口压力正常、电机电流也正常。只是给水泵润滑油冷却器、发电机空冷器的回水温度有所上涨,但还未到跳机的程度。总之,能分析的都已经妇女洗过了,但其事故隐患还未查明,请教各位分析分析,谢谢!!!!!

TOP

我们的工业水泵也发生过没有任何原因就跳闸的问题,期待高人路过

TOP

是不是电气的原因?

TOP

请问电机用变频器控制吗?如果是检查一下,是不是低电压动作啊!

TOP

与运行配合询问近期有没有其他相关现象,再查。可能有启发,我的经验哦,供你参考。

TOP

电气方面的可能性较大,我们也曾经遇到过,经检查就是电气原因。

TOP

分析原因,大概有两点
( z/ [: i+ J  c8 l) @) F" j1.不知道你们控制系统的温度扫描周期是多长时间一次,一般像不太重要的温度,扫描周期都是1分钟一次,所以如果热电阻松动,温度发生跳变,一般查不出来,把跳机前的报警记录调出来查。9 ^6 f5 a& e* ?4 m& K7 G
2.可能是电气的控制回路故障信号,无热工问题,电气的控制回路故障信号应该是做入跳闸回路,如果发信号,设备就会停机,但是控制回路故障信号可能不是长发,所以事后不好查。

TOP

热工问题,泵出口蝶阀瞬间状态不对。泵开关问题,开关二次保险虚接打火。