[求助专帖] U形管与螺旋管高压加热器哪种好?

我们公司想购买两台100平米的高加,但不知哪一种型式的高加不易泄漏,便于检修?求助高手献策!

TOP

我们厂只用过U形管的,没有使用螺旋管的业绩。
( E0 U$ J3 I8 D) i, f
/ ?' U5 @7 x2 V0 nU形管使用情况挺好,检修也方便

TOP

我U型管和螺旋管都维护检修过,以我的经验U型管不易泄露,但如果一旦泄露检修不太方便,因检修空间太小;螺旋管壳体法兰大紧固不好或变形容易泄露,但容易解体检修很方便。

TOP

我是生产高加的厂家 我建议你使用U型管不要使用螺旋管 因为螺旋管是在光管上轧制而成 它的抗震性能比原来的要差了很多 而且一旦结垢的话也不好清理  而且也比较容易泄漏~' x& @5 y1 V9 f7 C8 q7 P0 Y4 J

* c% G. W- ]& ?+ R  x! |这个只是一点建议  但是不管贵厂要使用哪种型号的都可以联系我 我们可以再详细的交流一下 呵呵~!
本帖最近评分记录
  • wydd 热电币 +2 感谢-您的发言非常精彩,请再接再厉!赞同 2008-7-25 22:52
连云港市立成电力节能设备有限公司
穆海蛟 手机:13016929292  13705132738 传真0518-85371343

TOP

您说的很正确,各有优缺点,不好确定1 Y+ Q! \2 _1 y- Q2 s2 p* o: c: [! e

TOP

您可否把两种高加的优缺点说的更具体点?谢谢了!

TOP

两种都不好检修,主要是生产厂家制造质量的保证决定使用周期。

TOP

当然用螺旋管的好