打印

关于汽包水位问题

本主题由 jssy13 于 2008-10-8 12:24 下沉
操作员站显示的汽包水位(水位1和水位2都低)为什么比实际水位(电接点水位计)低呢? 投不投伴热是怎样来影响汽包水位呢?
shh

TOP

有几个点,别的点低不低?应该比电接点的高.如果正负压侧的温度一样投拌热没有影响.

TOP

如果是双色的,最好有拌热,最好选内部蒸汽回路拌热的,因为如果连通管理的水温度低的话,密度不同,肯定导致比实际水位低。 但是你是DCS里的,变送器测的投不投办热无关(北方一定搞),因为你是做过温度补偿的
这个世界我还有债要还。

TOP

DCS里一般都用差压变送器,在DCS里有温度压力补偿公式!投电伴热或蒸汽伴热对正负压侧的压力有影响的,很难保证两边温度平衡!

TOP

我们厂里用的蒸汽伴热,伴热蒸汽阀门一开,三个汽包水位就不准了,挺难办的!

TOP

:D :D :D 能否详细说说情况,大家好讨论一下. :handshake :handshake :handshake

TOP

反正前些日子,有一天晚上主控制室的操作员站上一个DCS水位显示与电接点水位计水位相差130mm,怀疑是伴热问题,后来投了伴热两小时以后就恢复正常了
shh

TOP

今天又有一个新情况,另一台炉一个水位测点偏高100,初步断定不是伴热的原因,就是找不到诱因,现在比较苦恼啊,谁有这方面的经验么?赐教啊!!!
shh

TOP

会不会是伴热投入后,伴热距正、负取样管走的不一样,使正、负取样管的温度不一样,造成差压发生变化,引起水位测量不准。

TOP

现有的差压水位计产生误差的原因很多,主要是测量水柱的参比温度的问题,不能在DCS中准确的补偿.

TOP

返回顶部