打印

CO2火警探头需不需要维护?

我厂9FA级燃机配有低压CO2灭火系统,想知道系统上的火警探头需不需要维护,怎么维护?

TOP

没有见过,是不是和9E上的是一样的?

TOP

需要维护,定期检查一下咯,一般一年一次差不多了,看你们厂的安全意识了
一次性搞定

TOP

需要维护,机组停运后定期检查并进行标定,

TOP

没标定过!说明书上提过是用油槽去烘烤,没敢这么干,有谁试过吗?或者还有更好的办法?

TOP

火灾探头实际上就是一只温度开关。

TOP

燃机的朋友们好

TOP

要维护,搞不好运行中要误动的!~~~~~~

TOP

使用中是很不可靠,我们的已经进行了改造,增加了热偶改为二选二,并且增加了温度指示使用起来很方便的。

TOP

引用:
原帖由 pyzwl 于 2008-9-24 20:54 发表
4 O' A: U* x& Z+ ?* E使用中是很不可靠,我们的已经进行了改造,增加了热偶改为二选二,并且增加了温度指示使用起来很方便的。
' G+ Y2 o9 p8 E1 U
这位朋友,你好!很高兴听到你们已经对此系统进行了改造。我是江苏华电望亭发电厂的,很愿意就这个情况进行进一步的交流。我想知道在改造之前你们出现了什么情况?如果改成热偶的话,必须要对这个系统作较大的修改,你能提供一些更详细的资料吗?或者你可以发往我的邮箱:LUCK_ZHL@YAHOO.COM.CN 。谢谢!

TOP