[原创心声] 工作许可人该谁签字

我厂在停机检修,前两天我厂UPS电源的直流整流模块有两个出现了报警,检修办了一张工作票,停UPS电源检查,出现了工作许可人运行人员拒绝签字,生技部主任出面调解,叫生技部热工专工签,但热工专工认为不对,未签,后生技部主任协调热工专工先签,电气专工再签,但都没有未签字;大家讨论一下该谁签字正确。

TOP

工作许可人一栏应由具备工作许可人资格的人员签名,工作许可人一般是运行人员,应由运行人员许可工作。生技部热工专工,电气专工一般是工作票签发人。个人见解~

TOP

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

TOP

电厂应该有明确的设备负责人阿!检修负责人及运行负责人,由相关负责人办理工作票,难道这个也没有明确的规定么?电厂管理很乱阿!

TOP

工作票三种人都要经过考核,公司下文才有资格。国家安规上也有规定,你现看看就会明白。

TOP

我就是拒绝签名,但我的主任要求听领导的,我很郁闷

TOP

这一现象在很多电厂都存在。其主要成因为:运行人员(工艺车间)缺乏对设备的认知。安规明确规定:谁现场执行“安全措施”,谁就应该是“许可人”,可很多电厂工艺车间的运行人员对电气、热工的设备不熟悉,“安措”多为电气、热工的检维修人员自己做,这又是“安规”所不允许的,为此没人愿意签字也就见怪不怪了!这种现象在热工专业尤为明显,因为电气专业一般有运行人员。可很多电厂热工专业没有专门的“运行人员”,或不愿负起这份责任,可工艺车间值班员一时半会又达不到“许可人”的要求。建议:从岗位设置上彻底解决这一问题!

TOP

同意#2楼的意见。

TOP

一般是运行控长!其他应该没资格签名!

TOP

工作许可人一般由运行人员担任,生技部不管是热控或电气专工都没资格签发和许可工作。