打印

DEH打闸和发电机跳机停机

前几天,我们厂300MW的机组运行正常,突然就甩负荷到零,发电机解列。查看保护,高压电磁阀动作,汽机发DEH打闸和发电机跳停机信号。然后停机热工查原因。我们运行的想知道这两个保护是那个先动的,是那个联动另一个的,可是热工给出的答案是无法分辨这两个保护是那个先动的。想请教各位大虾,这两个保护一般是怎么联动的。能不能从热工那查出来是哪个先动的?

TOP

我厂是进口机组,汽机先打闸,发电机并没有立即跳,而是通过逆功率保护跳发电机,可以防止万一汽门不严有汽进入汽机而飞车

TOP

ETS有保护首出灯,看是哪个灯亮,因为在逻辑上只能有一个首出原因
黑夜中出现彩虹,然后又有数十颗流星划过天际,老人都说是天上有神仙降落凡间

TOP

也可以查看一下SOE的记录,应该可以查到是哪个先跳的.

TOP

你们机组没有逆功率保护?DEH没有跳闸首出?

TOP

热工的都不知道?咨询厂家

TOP

肯定能查出来,发电机先解列应该跳机,而不是甩负荷到零,按你说的应该是汽机甩负荷在先

TOP

看发编组保护的动作记录,不就明白了吗。DCS的记录可能精度要差点,电气的精度能够保证。
工资真的要涨了,心里更加爱党了,能给孩子奖赏了,见到老婆敢嚷了,敢尝海鲜鹅掌了,闲时能逛商场了,遇见美女心痒了,结果物价又涨了, 一切都**白想了!

TOP

谢谢大家的,我这几天看了一些资料,就我们厂那天那个情况,应该是DEH打闸是首出,发电机跳闸停机在后。不知道大家是什么意见?
( E6 @) \" o4 m- f$ R3 x" B我们厂有逆功率保护。

TOP

通常在ETS中的首出记录可以查出哪个信号先来,如果ets无法分辨,那就通过SOE,因为SOE可以到1毫秒

TOP

返回顶部