打印

[DCS系统资料] TDC-3000的正常启停和故障处理

那位高手有这方面的资料,可提供下,供大家分享下啊

TOP

1、供给DCS系统的电源正常后,此时DCS系统的HM模件应该能够自动装载(两个HM模件的主板K2LCN上分别显示HM节点号35、39)。如果HM模件没有自动装载,请在DCS系统柜中对应的HM模件位置按RESET键一次,此时HM模件自动装载。: K, W* h1 w1 V4 C

" Q) \8 u2 h. C0 `% Y; J2、HM模件自动装载后,即可启动DCS系统的相应的节点   但应注意节点启动的先后顺序。  U3 i  f) c( Q  @
3、在HM模件启动后,首先应该在US操作站组上启动一台US操作站。其他US操作站暂时不要启动,这样可以提高整个DCS系统的启动速度。US操作站启动过程如下:(1)在US操作站屏幕上显示“□”提示符号,按操作员键盘上的“LOAD”键。(2)US屏幕上出现“N,1,2,3,4,X?”提示,按下键盘上的字母“N”键并回车。(3)屏幕上出现“OPR,ENG,UNL”提示,按下字母“O”键并回车。(4)等待3—4分钟后US操作站启动完成。1 V  J6 u0 O$ h0 M( P' Y1 k2 x
4、在DCS系统上有一台操作站启动后,应该立即启动NIM模件,过程如下:(1)按下已经启动的US操作站键盘,此时屏幕上出现DCS系统状态显示画面,选择对应的NIM模件地址的触屏块

TOP

停止的时候应该是否应该保存?有没详细的保存数据的步骤?
0 F- [: l$ p1 I启动的时候,详细的步骤应该是HPM启动后还有卡件启动,数据恢复好像,但具体不知道怎么操作,不过还是很感谢你能回答我的问题,多谢!

TOP

返回顶部