[求助专帖] 关于高压电缆为什么一定有铜屏蔽层

国家标准在12706规定3KV以上的高压电缆必须有屏蔽层,我们也大致知道是基于安全考虑,习惯成自然,但真正问起来为什么,还真有难度.各位大侠,指导一下,为什么要.在哪里能找到官方的依据,证明一定要的原因.

TOP

可能是引出电缆的杂散电流,消除对零序保护的干扰.

TOP

引用:
原帖由 wangdong097 于 2008-8-8 09:04 发表 ) y# g+ b7 X. i' Y( V. @( e+ d8 ~7 Q: C
可能是引出电缆的杂散电流,消除对零序保护的干扰.
2 O* w0 l) e9 c5 v, Q谢谢你的参与,可能还是不够全面.

TOP

在电缆上所谓“屏蔽”,实质上是一种改善电缆电场分布的措施。电缆导体由多根导线绞合而成,它与绝缘层之间易形成气隙,导体表面不光滑,会造成电场集中。在导体表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的导体等电位并与绝缘层良好接触,从而避免在导体与绝缘层之间发生局部放电,这一层屏蔽为内屏蔽层;同样在绝缘表面和护套接触处也可能存在间隙,是引起局部放电的因素,故在绝缘层表面加一层半导电材料的屏蔽层,它与被屏蔽的绝缘层有良好接触,与金属护套等电位,从而避免在绝缘层与护套之间发生局部放电,这一层屏蔽为外屏蔽层;没有金属护套的挤包绝缘电缆,除半导电屏蔽层外,还要增加用铜带或铜丝绕包的金属屏蔽层,这个金属屏蔽层的作用,在正常运行时通过电容电流;当系统发生短路时,作为短路电流的通道,同时也起到屏蔽电场的作用。可见,如果电缆中这层外半导体层和铜屏蔽不存在,三芯电缆中芯与芯之间发生绝缘击穿的可能性非常大。
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

楼上说的真是全面呀  学习中  谢谢了

TOP

谢谢分享,学习了

TOP

学习了,真不愧是版主

TOP

我赞成“电气调试”版主的看法。