一、工作原理 A& L1 b0 \; X2 u8 \/ {
催化加氢除氧器是利用特殊的催化加氢除氧树脂将水中的溶解氧还原成水的高科技除氧设备。这种催化加氢除氧树脂是将贵金属纳米级粒子(晶粒小于5nm)牢固地吸附于特制的树脂骨架表面,再经催化活化处理而制成。当氢流经树脂层时,被催化树脂吸附,形成了催化中心,使氢的活化能得以提高,氢的还原能力增强,将水中溶解氧还原成水。更重要的是,除氧过程中,树脂只起催化作用,本身不消耗,不变形,也不需要进行还原再生,而且由于树脂的储氢能力极强,对氧负荷的变化具在很强的缓冲作用。, O* N: Z7 s1 `) l& q
二、基本结构图(原理图)
9 W. o: D4 B' q' p1-进气口球阀 2-放气口球阀 3-进水口球阀% h2 r0 Z" u. C6 j* {. D
4-排气阀 5 n/ @$ o1 A. c+ _! T/ u- k
5-出水口球阀
8 Y8 s( z% A/ |) E9 j6 x% T6 v6-排水口阀门 " d# Q5 A, w5 c5 J) z; E. D
三、安装、调试步骤7 U& ~/ h C8 V6 g* L& Q5 z$ N7 m3 j
1.在安装前首先确认各附件是否齐全,如缺少附件请及时与厂家联系;
6 ]/ N! K" D+ ~) d% S5 U) s' B2.在安装时,一定要按上图将相应的管道正确连接,尤其设备本体和加氢装置的排气口一定要引至室外无明火处,排污口一定引至排水地沟;9 T! H+ m1 E y8 v/ m+ F
3.在运行设备之前,必须先将整个系统进行全面检查,确保系统管路和控制系统线路连接正确。同时检查加氢装置上部的排气孔和设备罐体上排气孔是否用管子接到室外。
8 Z! ]. q) A% C. ^ d2 S4.打开加氢装置中所有氢气瓶,且调节氢气出气压力为0.1-0.2MPa。检查氢气管路且确保无漏气现象。 C( X) D- x3 E A$ Z6 z
5.以上进行完毕后,开始正常供水。此时让设备运行20分钟后,停止运行,看设备是否正常启停。' H. o1 o, X: v. Y' E* J& w
四、使用方法
$ i- v6 N% b+ \* H催化加氢除氧器包含溶气罐及除氧罐两部分。首先,打开进水管球阀3,出水口阀门5,使水通过球阀3通到氢气溶气罐内,当出水口有水流出时,打开球阀1使氢气通过球阀1进入溶气罐,开启球阀6,连续排水,当氢气溶气罐内充入足量氢气时,便无水从排水口溢出,此时关闭球阀6。溶气罐内气水混合达到要求,混合以后的溶有氢气的水进入除氧罐,经过除氧罐内的催化加氢树脂层,系统可以正常运行。
( ^ l4 x( S% H1 y) V2 @6 G' S五、注意事项
& J( N/ f) w# i6 }, A5 \" H1.在设备房间内不得使用明火或抽烟。7 t4 V/ H' t, q: z# }
2.氢气投加箱应安装在室外。 ?: ~ Z& K' `4 Z/ [
3.加氢装置的门一定要关好,不得有氢气从门缝泄露;同时加氢装置上部的排气孔和筒体上排气孔一定要用管子接到室外。! A, b) D8 Y( ^8 m" w9 }3 }4 H
4.设备运行时,要每隔一段时间定期检查氢气管路是否漏气,以保证安全。
9 F+ G* b6 r' P5.设备更换一次氢气瓶可使用一周左右,因此一定要定期观察氢气使用情况,以便及时更换氢气瓶。
v6 R( ]6 \8 D; r5 \$ `% {6.设备使用过程中,一定要保证设备进水均匀,不得有大的波动。' w6 g, Y; |) b5 E
7.如果设备长期不用,在停止时,首先关掉氢气总开关,然后继续进水10分钟左右。