打印

浮空与与屏蔽层单端接地

有这样一个问题:在抗干扰措施里有一点叫做浮空----浮空也是抗共模干扰的一种,但又有DCS系统信号屏蔽线要在卡件侧单端接地。似乎二者有些矛盾,请问怎么回事?

TOP

浮空是在设备侧进行浮空,在DCS侧进行统一的接地。这样就是安规上所讲的严格意义上的单端接地,可以防止共模干扰

TOP

谢谢 哈版主的讲解  学习了

TOP

DCS系统必须接地,绝对不允浮空

TOP

地板讲得对

TOP

沙发讲的没错,学习了。

TOP

一般屏蔽线是在dcs侧单端接地
* U# v) H: }8 M; V+ H5 J但有些设备原先的屏蔽线就是接地的,例如屏蔽线已经与就地设备金属外壳接通,就必须将屏蔽线在dcs侧浮空,已保证一端接地,抑制共模干扰。

TOP

“浮空”指的是测量信号浮空,“单端接地”指的是测量信号电缆屏蔽层接地。
0 e. j( d, n; A8 \9 _, O2 a举个例吧,用万用表测1只电池的电压,直接测量就是浮空测量,把万用表的一根表棒接地,再测量就不是浮空测量了,但两者测量结果是一样的。' K) E$ f! O  ?& U6 X6 M
浮空测量时,允许就地设备接地(比如热电偶热端可以接地),当不浮空测量时,就地设备对地电阻小一点就影响测量,但抗其它干扰能力强,特别是防雷。

TOP

返回顶部