打印

[其它] 励磁问题请指指教

我厂使用的是四川乐山东风厂生产的发电机及励磁装置,停机四个月后再次开机,一起励电压升到顶,谁知道哪的事情?停机前可是好好的,请各位老师指点

TOP

控制部分出问题了吧,一般升到30%--40%就不会再升了的,有个电压信号反馈,把起励回路切除的,查查看接线有没有松动

TOP

是呀  我也是觉得应该是控制部分的毛病呀

TOP

查查测量电压看看是不是不对了?
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

查查测量电压看看是不是不对了?
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

查查测量电压看看是不是不对了?
瀛﹀ソ鐢垫皵

TOP

不知道你们励磁系统形式,赞同电力调试的意见,应该是测量电压的问题,起励后没有反馈电压。设备出问题的可能性不大,根据这个思路查一下是不是运行人员漏投那一路PT 空开了。

TOP

升到顶是升到多少?应该是升到设定的电压值,是不是有人动过了?

TOP

检查电压反馈环节,如果没问题,切倒自动环节,如果现象如旧,控制板有问题,如果正常,手动环节有问题,很可能按钮开关连在一起。

TOP

励磁PT有没有投上,

TOP

返回顶部