打印

[流化床锅炉] 给煤机故障

我公司使用称重式皮带给煤机。经常断煤。煤来后,煤量极不稳定(落煤比较稳定)。如画面。反馈值波动大。老大们,弱弱的问一下,这是给煤机的问题还是热控的问题?# e6 e$ V7 y6 {& m2 j; a
: A4 W9 {% M8 O/ y1 ^/ v

5 c% r, P8 [! y, r0 E
& ^( u7 e1 S$ W( q. @# {/ Z
( [5 `8 @/ G' e
2 f; O; k! m1 P& m* _7 O[ 本帖最后由 炉火春情 于 2008-8-14 16:23 编辑 ]
附件: 您所在的用户组无法下载或查看附件

TOP

校验称重传感装n置,确保原煤水分不超标小于7

TOP

你们的给煤机是用设定煤量来调节变频的吧?这样的就会波动的.煤质不是不变质量不一样会造成煤量波动啊,如果用频率来调节煤量的话就不会这样了.

TOP

如果给煤机转速稳定,就地皮带没有卡涩跑偏,那就应该是热控的问题了!!!

TOP

应该是热控的问题了。

TOP

我们和你们一样,就是断煤后,当煤再次下来的时候煤量先变的很大,然后再变小,再到你实际的给煤量,是正常情况
走别人的路,让别人无路可走~~~

TOP

这是当然的了。断煤后,会采取措施的啊。比如用空气炮振打,用疏松机抓耙等等。这样当下煤疏通之时,上面积煤突然下落,量自然会比较大。所以断煤后处理前,我们一般会把给煤机煤量设低一点,待来煤正常后再设回正常值,以避免突然来煤时给煤机频率过大。

TOP

我也曾经遇到过这种事,我们的是热工问题!


最近比较忙

TOP