打印

[煤粉锅炉] 关于600MW超临界机组基建的咨询

最近正在研究600MW超临界机组施工组织设计的问题,有的施工区划分为锅炉组合区和汽机组合区,请问有搞过基建施工经历的朋友指教一下:
: S9 y- r, }& u! l" L1、锅炉组合区有哪些大件组合,能否远离锅炉房1000米以外?
- ~# R$ E* Q, N9 t( r, s9 S* f1 g2、汽机组合区有哪些大件组合,能否远离锅炉房1000米以外?; P4 ^& h9 y& C0 H' i
3、附壁吊和炉顶吊是什么样的结构型式,目前600MW机组主要采用哪些主力吊具?
; ?0 i) W. v: V多谢!

TOP

锅炉组合区大件组合很多,钢结构的横梁和垂直支撑,主要是受热面组合(水冷壁,三器,包墙等等);
( j6 H+ e7 H2 B/ e汽机组合区主要是部分管道组合;5 Q5 T# M2 d; S- n( c1 y
具体情况根据施工现场场地的大小,最好是离锅炉房近一些,减少二次倒运,主要吊装机械可以直接吊装。

TOP

多谢二楼的意见,我厂因为扩建机组,扩建端无法布置施工组合区,施工组合区可能要布置在500m以外,锅炉房和汽机房可能只能留出一条道路,道路长和宽足够,现场施工组合可能会比较困难,请教一下,从施工组合和吊装看会存在哪些主要问题?多谢!