打印

[求助专帖] 求助大家:)

凝结水含氧不合格的原因是什么?就地检查什么?

TOP

过冷度大、凝结水系统漏空气

TOP

就地检查什么的呢?% R- p6 w# ~9 S  k- b$ i
原因不会就这两条吧?

TOP

就地没有什么办法,检查排大气的阀门是否开启,开度够不?其他就是盘上调节的问题(滑压运行的除氧器应特别注意避免压力突降,避免返氧和再沸腾) 和化学化验加药的问题

TOP

我觉得原因很多啊,主要考虑可能泄漏的地方

TOP

一般,,为,,进了生水吧,,

TOP

凝泵密封水是否够大

TOP

原因很多,主要是凝器热井以下,负压区进入空气引起.主要检查阀门,端盖及热工设备等.也可在此设备抹些黄油观察容解氧变化.也可分别把凝泵解备注水查漏等.

TOP

众所周知,凝汽器本身就类同一个真空除氧器,除非真空度太差,真空系统遭到破坏导致大量漏气并引起真空快速下降,否则一般情况下在热井以上部位漏入的气体不容易溶解到凝结水中去,所以凝结水溶解氧高主要是凝汽器热井以下和凝结水泵入口前不严密处漏入空气所致;另外如设置有液控水回收系统或补充水系统的则该部份流量太大在凝汽器中得不到足够的除氧效果也会造成溶解氧偏高,就地检查一般采取对怀疑部位(低加及热井水位计、阀蕊、法兰、热控信号管元件、凝结水泵泵体零件及其密封水等处于负压区域的管道设备及回收或补水系统等)进行查漏封堵或逐一隔离的措施,同时及时对照每一处理过程中过冷度、真空度、化验测样结果的变化判断出异常点并设法消除。当然如果溶解氧升高的同时硬度也上升则首先应想到凝汽器铜管漏水的可能,当然也有例外如高低加排地沟误开等