打印

[流化床锅炉] 锅炉对空排汽如何回收

我们是某企业一个自备电厂,不并网。锅炉负荷大小完全受其它车间用电用汽量大小的影响,尤其在负荷小时,锅炉使劲往下压,风量和煤量一直压到最低了,可是压力还是很高,只有开对空排汽来调整压力。对空排汽有时一开就是好几个小时,造成大量蒸汽排空,浪费严重。现请问各位专家,有没有好的办法能将这些蒸汽回收回来,或能给出个好的调整方法不用开对空那就更好了。  g' S7 v. c) J4 P, u. h
这个问题使我很头疼,急需解决。

TOP

回收蒸汽中的能量应该更是划的来,仅仅收蒸汽中的水采用旁路系统就可以了。

TOP

很难得哟!作最坏的打算!

TOP

调研一下用蒸汽蓄能器的可能性,相当于除氧器的一个装置。

TOP

这个很难,不过提出了问题,很好

TOP

脱网运行的自备电厂,由于负荷变化频繁造成能源的极大浪费,但由于负荷变化时的排汽量极大,回收很困难呀!; L" J" P9 c5 u& J% X% W
我们也有这样的困惑!但我们目前采用的办法是生产部门调整错开用电、用汽时间,尽量减小和避免负荷波动幅度,效果还行!
日本人与狗不得入内

TOP

我们厂是热电厂,正在进行向空排汽的回收工作,把向空排的蒸汽用一根管子接到双减入口处直接供给热用户.不知道这个改造方案对于你们是否可行.

TOP

引用:
原帖由 蓝色宝贝 于 2008-8-18 09:22 发表 7 ^5 P% o2 Q. \: k
我们厂是热电厂,正在进行向空排汽的回收工作,把向空排的蒸汽用一根管子接到双减入口处直接供给热用户.不知道这个改造方案对于你们是否可行.
- V+ p  a0 ^0 F- w8 V0 W
此方案不周全!当负荷减少时,外面的用汽量也减少了,通过双减供给谁?敬请考虑
日本人与狗不得入内

TOP

引用:
原帖由 蓝色宝贝 于 2008-8-18 09:22 发表 , {# Q  R5 B# k/ o) a
我们厂是热电厂,正在进行向空排汽的回收工作,把向空排的蒸汽用一根管子接到双减入口处直接供给热用户.不知道这个改造方案对于你们是否可行.
) F. p3 J+ ^7 s3 Y' W: ~你们的这种方案只能作为启、停炉的排汽回收用,前提是外界负荷较大时.
) ~5 O" v. z- ^; R; Q好处是解决了启、停炉的排汽浪费和噪音
日本人与狗不得入内

TOP

建议对空排气处接三通管道用途节能。

TOP

返回顶部