打印

发电机定子热电阻坏了怎么办

我们家发电机定子两个温度好像坏了. }& P: y* e! U, f) u" @

: Q% A1 Y) C& B5 v7 B' ~哪位高手经历过+ T; k$ T, O* R0 J* r

3 B! o+ ?- _' z, a. c指点下

TOP

坏的可能性很小,请检查引出线的接线部分,每个点都有备用点,如果真的坏了(基本上不可能),可用来替换,真坏了就没办法处理了

TOP

双支的换一支

TOP

能换一支吗?

TOP

检查接线端子接触是否良好?

TOP

坏了就重新换一支,定子温度很容易换的。

TOP

楼主所问的应该是发电机定子绕组和定子铁芯热电阻元件吧?这两处测温元件一般采用埋入式,即埋设在定子绕组层间和铁芯中,所以更换非常困难,一般要结合发电机大修进行,定子铁芯测温元件更换的难度还与定子铁芯固定结构有关系.所以一般情况下个别点测温元件损坏时,不必处理.如果是发电机出入口风温的测量元件损坏,那当然很容易更换了.

TOP

我们厂也是埋入的,不好更换,只好大修时换,

TOP

是啊
- g5 g- D$ m4 H* m1 e根本徊涣?4 z: L& R3 U7 u1 x
而且我们单位的都是单支的
4 o6 y% Q* C' O( j9 o坏了就没辙了

TOP

这种电阻一般都是埋入式的,坏了就没法修了,楼上有人说了,这种电阻一般都是双支的,可以检查一下备有的哪一组是否是好的!

TOP