[煤粉锅炉] 有个现象很奇怪

昨天去一个280t/h的锅炉作冷态试验,测量3次风速时,有一台排粉风机的出口动压在1000-1100Pa(皮托管测量);而另一台的出口动压在200-300Pa左右(同样皮托管测量);真是很奇怪,我怀疑系统有问题,大家怎么看法?

TOP

对,系统有问题.) P; V1 k3 _1 Q6 x) K4 i( o
1,排粉风机出入口某个风门处于不正常状态,如风门挡板失灵变形脱落,实际处于关闭状态或半关闭。
* e* h) ?/ M- w2,或者排粉风机的出口至三次风出口管道有漏风,串风。如再循环风实际处于全开位置。。。4 F. }. o. k! \! J
3,再就是排粉风机实际出力低。( ?, Z4 V7 W) T! y. k4 X( d& N( w4 D
4,最后系统有异物堵塞,通风阻力大。如粗细粉分离器堵,磨煤机前风门关闭,系统负压有异常的查一查。1 [, e  Q( F, g0 D$ W
  以上是出口动压小的浅释,望多指教!
! N/ C: \; j/ Z) a9 }! b5 Z. a
( _' c9 ]5 v! @$ Z6 i[ 本帖最后由 sunwan 于 2008-8-22 10:33 编辑 ]

TOP

没做过,来学习了

TOP

初入行,学习...

TOP

学习了,希望知道的多发表意见!
: S( |5 G9 H) ^0 ~8 i

TOP

俺是初来乍到!

TOP

学习了 !谢谢!

TOP

堵塞

TOP

新炉子什么样的事情都会出现的。

TOP

不知道楼主做冷态试验时做没做风门开度流场变化情况的试验,如果是风门有问题,一做就能看出来