电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。* Q _0 g% ^( G/ F) ?# J% ]. Q! d
一、新电缆绝缘电阻的最低值(非测量相接地)' Q# y, c v2 B! @9 s. X
新电缆绝缘电阻的最低值可比照制造厂给出的20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻的最低值(按电缆的实际长度、电缆绝缘的实际温度,折算到对应的数值)。如果没有制造厂的数据,下列数值可供参考:
9 F' d7 T* u7 A! s+ S, z$ K) w 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:% U* h/ L2 N! n( @( r
额定电压1kV,即电压电力电缆,一般不小于40MΩ;额定电压6kV,一般不小于60MΩ。" ]4 z8 ^% G ^ Z
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:
7 G! ^0 j0 X6 }, {- t5 c额定电压6kV,导体截面16~35mm2,一般不小于1000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于750MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于500MΩ。
( B1 G( a0 A! a% u! n" z) L额定电压10kV,导体截面16~35mm2,一般不小于2000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于1500MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于1000MΩ。
- X8 e' ~2 p( E; |; B9 Z& W. k 橡皮电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:
2 \( z0 R/ |# _; q3 _% S额定电压6kV,一般不小于50MΩ;
9 ^7 o& ?: ~+ p/ h5 s% v& U* r额定电压1kV,一般不小于2MΩ。
( `- V1 Q" q+ S: Y3 l# a A2 V二、运行中电缆的绝缘电阻 ! ?) ]$ R6 R# C) C. e& N
运行中电缆绝缘电阻自行规定,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度),不低于原来数值的1/3。此外,一般要求电缆的相间绝缘电阻不平衡系数不大于2~2.5。否则,需要查明原因,必要时,通过进一步试验确认电缆是否可以投入运行。; V V1 {2 {4 r) ]
从现场电缆试验情况看,许多单位看重电缆的耐压试验以及耐压试验前后绝缘电阻的变化。GB50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》也没有对电缆绝缘电阻的数值做出明确的要求。DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》电缆绝缘电阻一栏,简单到只有“自行规定”4个字。
8 O/ v/ A8 ~3 ?0 y) p: p到目前为止“综合比较”,即与历史数据比较,与同类型电缆比较,与本条电缆的不同相比较,还是现场电气试验人员常用的一个行之有效的方法。7 P/ S2 T4 A( s y0 N
为什么要让各使用电缆的单位“自行规定”?我的理解是我国幅员广阔,气候条件差别很大,加上电缆头的影响,电缆的绝缘电阻数值分散性较大,不便于硬性规定。, n( g& x7 t: m- Q& g
因此,有的电厂规定:
1 e D( V: j! w$ h2 Q D低压动力电缆≥0.5 MΩ(使用500V兆欧表测量)
. f7 K0 F! M6 N: t2 x6kV电缆电缆≥50 MΩ(使用2500V兆欧表测量)
( c5 m ~. E* O! k' P j, F3 j三、不同长度电缆、温度下测得的绝缘电阻的换算
" D3 z: @. _0 R$ |' Q1. 温度换算
! m4 Z% A2 i# q) n0 c( c. O/ H为了便于比较,通常都把电缆绝缘电阻值换算到同一温度(一般为20℃)。3 k+ |5 M: S/ Z
20℃时的电缆绝缘电阻=t℃时的电缆绝缘电阻×温度换算系数. D0 Q* K" P, W4 Q4 _, L' }- b/ v
温度换算系数如下:
K6 l# e/ J3 H0℃时系数为0.48;5℃时系数为0.57;10℃时系数为0.70;15℃时系数为0.85;0 g8 _& Y: t4 ?! H% n1 D
20℃时系数为1.0;25℃时系数为1.13;30℃时系数为1.41;35℃时系数为1.66;
6 z6 n1 I& U$ l2 P1 n* G4 N40℃时系数为1.92。# l3 V% g" E: ^
2. 长度换算7 f" K k8 o, d0 I
知道了电缆的实际长度和它的绝缘电阻值,可以经过换算得到其每千米长度的绝缘电阻值。
1 q2 e# u, V' y每千米长度的绝缘电阻值=电缆的实际长度(km)×电缆绝缘电阻实测值(MΩ)
" c9 g# B# U3 z( n0 B+ ]) p) N例如,电缆线路长度为5km,测得的绝缘电阻为0.5 MΩ,则有
3 `% Z0 [. K. n& E8 y4 u( E该电缆每千米长度的绝缘电阻值=0.5×5=2.5MΩ6 d) v7 J E6 T9 ]! e& \& ]9 Q
需要提请注意的是,电缆制造厂给出的20℃条件下,电缆每千米长度的绝缘电阻的最低值不是用兆欧表测得的。它是采用比较法,与标准电阻比较得到的。假如,制造厂电缆试样长10m,20℃时通过比较法得到的绝缘电阻值为20000 MΩ,则厂家给出20℃条件下,该电缆每千米长度的绝缘电阻=20000×0.01=200(MΩ)。; `" I& _" K q6 B6 f( ~( X0 d0 F
由于这个换算公式不具有普遍性,对于不足1千米的电缆,用兆欧表测得的绝缘电阻值,实际并不进行换算,只要它与厂家所给的1千米长度的绝缘电阻值相比,没有显著差别,就认为电缆的绝缘电阻是合格的。