[求助专帖] 凝汽器问题 急,急,急

空气门 已经关闭了 在循环没问题  泵本体解体检查了入口滤网坏了 (估计不会影响) 转2台凝泵水位一样下不来 2台都掉电流   机械密封绝对没问题都用冷却水浇着那

TOP

现在看来水位计的问题很大,请问水位计的最高水位是多少,你们安装玻璃管水位计的位置在哪?如果还是和电接点水位计在一起,可能反映不出问题?或者说你们现在的运行方式有改变,引起凝结水量减少才暴露了水位计问题?总之,这个总是大家都没碰到过,只能靠猜测。

TOP

仔细检查水泵的动密封点,尤其是盘根和水封管。憋压后正常是典型的水泵低压区漏空气现象。

TOP

检查凝泵的密封水门.感觉还是系统漏空气了.没有碰到过这种情况,猜测.

TOP

电流降低时你注意了凝结水温度没??有没有过热现象!!?

TOP

故障时凝汽器真空有没有较以前有较大改善?干嘛关泵体空气门呢?凝结水泵可是真空泵呀!

TOP

首先排查一下凝汽器热水井水位的准确性,有条件最好停机试验;再检查凝结泵入口进空气问题,热水井排污门如果和热水井处的凝结泵进水口很近,容易进空气,凝结泵出口压力表波动非常大,且有不规则的噪音;凝结泵进水处的抽空气门(凝结泵进水管道至凝汽器)损坏,没开启也会出现同样的情况;还有就是备用泵的密封水连接不对或漏空气,有可能抽到运行泵侧,造成以上情况,但可以关闭备用泵进水阀进行检查!!以上愚见,仅供参考。

TOP

引用:
原帖由 zhangzhuosos 于 2008-8-25 15:04 发表 + T- \1 i5 L& Z+ s
空气门 已经关闭了 在循环没问题  泵本体解体检查了入口滤网坏了 (估计不会影响) 转2台凝泵水位一样下不来 2台都掉电流   机械密封绝对没问题都用冷却水浇着那
% R( w! @# g5 c( l: f" I' J3 Y
地脚周围的法兰呢?

TOP

全面检查泵入口侧至热井,漏空气可能行最大,但水位计到800不降低想不通!

TOP

谢谢大家踊跃发言帮组解决问题  。 后安装的玻璃管水位计和以前的磁翻板水位计取样位置差不多,排除取样管堵塞。 低压侧漏空气的可能性也不大  因为凝结水含氧量一直合格。 水位计高度是0到1000的 现在就是降不下来。一般再800左右不上不下。不知道为什么会停留再那个位置。暂时不能停机检查 就算停机也不知道检查什么。不过水位会随着负荷变化而变化 负荷低60MW 水位就低600MM 80WM  高水位就高800MM  总是停留再一定刻度就不动了
0 X- o+ t1 @- K' C& p+ ?1 ~5 k) _至于说凝结水过热我们也考虑过了 好像暂时也没发现有过热现象 只是真空感觉要低点 排气温度49度 真空才-88KP' f/ U% Y0 t8 E. v+ G
最新发现就是凝汽器空气管接出的位置大约再凝汽器本体4/1高度的位置温度比排气室温度低10度左右(就是说凝汽器本体4/1以上45度 4/1以下也是45度也就是热水井温度  只有空气管接出位置那一圈温度都低10度 35度)搞不懂应该温度一样才对啊。那一圈指的是凝汽器本体4/1高度位置的一整圈全部低10度,感觉像那个位置有放热现象 就像局部真空似的 吸着水位计似的导致水位不变化 也不知道怎么这样。